近期有一個鍋爐水位調節的活;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實例發一個!!最好是西門子的!!先謝過了! 發郵箱也行!!我的郵箱地址是huyuming88@163.com 或者是 huyuming@sina.com
目前在學習供暖鍋爐的氣候補償調節。其中涉及到鍋爐變流量問題。請問鍋爐的流量是不是只能在一定范圍內調節。據說燃煤和燃氣的其中有一個只能調節70%,請大俠指導下
大家好,我遇到了好些污水處理廠的圖紙,在里面都設計到了自動水位調節器。我查了相關的資料,也確實有這樣的專利。當查找供應商的時候,確沒有辦法找到,難道目前沒有生產這類產品的廠家嗎? 曾經在現場遇到過類似的產品,但是其水密性比較差,所以無法起到充分的作用,對于我們生產的明渠式紫外線消毒器來說,保持一定的水位是必須的,否則紫外線設備可能不能正產使用。 現在遇到這樣的設計,我一般是簡易對方改建成溢流堰或者是溢流槽。但這并不是很好的方法。 請問一下,你們有沒有更好的建議呢,或者提供一下可以生產類似設備廠家的信息。
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
最近遇到這樣一個問題,一個朋友建了一棟三層住宅樓,地暖,在戶外地下設了鍋爐房,讓我幫他選設備,我還沒有來得及為他選泵和鍋爐,他就自作主張買回來了一臺鍋爐,供回水溫度分別為95度和70度,供回水溫度顯然不對,我想問的就是鍋爐的供水溫度可否降下來,如何處理,另外,大家考慮一下泵的揚程能夠有多大?
最近在做一個采暖改造項目(3000m2),用的是燒柴油的小鍋爐,現在只想給其中的1000m2供暖,把其余的采暖系統拆掉,我想把原來的鍋爐和水泵用上,于是采用了以下方案:把原來80/60改成70/60,然后調整采暖管徑.不知道鍋爐的出水溫度從80調整到70是怎么調整的?還有就是2000年當時的鍋爐具備不具備調節出水溫度的功能?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2012-2-18 16:59 編輯 ]
熱水鍋爐系統中發生氧腐蝕的部位,與水中溶解氧的含量和設備的運行條件有關。通常,最容易發生氧腐蝕的部位為給水管道和省煤器。作為給水組成部分的補給水輸送管道以及疏水的貯存設備(疏水箱)和輸送管道,都會(huì )發生嚴重的氧腐蝕。嚴密的凝結水系統不易發生氧腐蝕。 什么叫熱水鍋爐給水水質調節處理? 給水水質調整處理包括兩個內容: ①給水的pH調節,就是加入pH調節劑,提高給水pH值,減緩二氧化碳腐蝕。 ②給水除氧,以減緩溶解氧對鍋爐給水系統,鍋爐水汽系統的腐蝕。 熱水鍋爐給水系統溶解氧腐蝕有什么特點? 一般來說,系統中發生氧腐蝕的部位,與水中溶解氧的含量和設備的運行條件有關。通常,最容易發生氧腐蝕的部位為給水管道和省煤器。作為給水組成部分的補給水輸送管道以及疏水的貯存設備(疏水箱)和輸送管道,都會(huì )發生嚴重的氧腐蝕。嚴密的凝結水系統不易發生氧腐蝕。 在省煤器中由于溫度較高,給水中只要含有少量氧,就有可能發生氧腐蝕。運行中,省煤器進口的氧腐蝕程度要比出口的嚴重些,這是因為進口部分溶解氧的濃度要比出口部分的大得多。
有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會(huì )發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!
鐵嶺發電廠4號300MW發電機組,鍋爐連續排污系統及連續排污至定期排污系統的節流減壓采用英國ABB公司和美國Conval公司生產的角式調節閥,在裝量為3臺/爐。自投產到現在存在著許多問題,如:正常運行工況下,鍋爐汽包工作壓力19.730MPa,通過角式調節閥降至1.032MPa,閥座和閥瓣密封面受高壓差工質沖刷,產生汽蝕,鑲焊閥座螺紋處汽蝕涮透,導向套斷裂,閥瓣密封面成放射狀溝痕,致使調節閥起不到節流減壓的作用,而且連續排污系統爐水含鹽量高,閥門的閥座、導向套、閥桿和閥瓣造成嚴重腐蝕,1號鍋爐連續排污至定期排污角式調節閥,閥桿、閥瓣組件和調整導向套損壞后銹蝕而淤積雜物卡死,使調節閥失去調節作用,造成閥后彎頭處直接承受高壓沖刷,彎頭管壁減薄外漏7次,4號鍋爐彎頭處外漏補焊2次,使連續排污系統無法正常投入運行,給機組安全生產、經濟穩定運行帶來巨大損失。 1 安裝調節閥大差壓防汽蝕裝置的必要性 一般調節閥的選取計算
按設計手冊,常壓熱水鍋爐回水管上要配壓差調節閥,以防止出現倒空現象。我覺得這個沒必要設,不設這個閥門,正好減少管路阻力,防止倒空,大家說說看是不是這樣?
昌暉儀表制造有限公司在本文詳細介紹汽包水位三沖量控制系統的原理及控制策略,文章內容通俗易懂、圖文并茂,可作為三沖量汽包水位控制系統設計和應用教程使用。鍋爐汽包水位是鍋爐生產過程的主要工藝指標,同時也是保證鍋爐安全運行的主要條件之一。汽包水位過高,使蒸汽產生帶液現象,不僅降低蒸汽的產量和質量,而且還會(huì )使過熱器結垢,或使汽輪機葉片損壞;當汽包水位過低時,輕則影響水汽平衡,重則燒干鍋爐,嚴重時會(huì )導致鍋爐爆炸事故的發生。所以鍋爐水位是一個極為重要的被控變量。在具體工藝生產過程中,常常由于蒸汽負荷的波動和給水流量的變化打破汽包內的平衡狀態,對汽包水位造成干擾,最終導致假液位。所謂“沖量”實際就是變量,多沖量控制中的沖量,是指引入系統的測量信號。在鍋爐控制中,主要沖量是水位。輔助沖量是蒸汽負荷和給水流量
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
鍋爐水位三沖量調節是鍋爐自控的核心子自控系統之一,鍋爐水位高低限報警及連鎖屬質量技術監督局特檢院重點考核項目,本文詳細介紹鍋爐水位報警及連鎖如何實現。 1、按照國家質量技術監督局特檢院要求,用于鍋爐水位高低限報警及連鎖的水位信號必須來自現場差壓水位計(鍋爐水位信號來自差壓變送器)。 通常鍋爐汽包上安裝有電接點水位計、雙色水位計、石英管水位計和差壓式水位計,同時監測鍋爐水位變化。鍋爐差壓水位計測量系統通常由雙室平衡容器、高穩定性差壓變送器、三閥組、儀表導壓管和儀表針形閥組成,自控專業在系統投入運行前必須調整鍋爐差壓水位計
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,不燃耐火,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,從數據來說明,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會(huì )發癢,是一種不健康的材料。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊?鍋爐沒有汽包,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊?希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
既然有房間溫控器控制水路的電動兩通閥開度來調節室內溫度,為什么還要風機的三速開關?有什么調節作用嗎?還是僅僅是為了滿足使用者對風速的習慣?
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
鍋爐水位調節
鍋爐水位調節專題,為您提供鍋爐水位調節相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐水位調節 相關的專業交流討論,更多鍋爐水位調節相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題