電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,25只,分為13組控制,每2只1組。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,該選多大的線,如何去選擇。謝謝!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
最新間接式加熱鍋爐行業標準
我們做一個主機比較方案,設計冷量約496kw,熱量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),選用水冷機組+電加熱時,請問誰能提供匹配得電加熱鍋爐得參數啊,電功率和大概費用啊,急~~~~~~~~~~~~
一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因?另,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損。
相變鍋爐是一種由來已久的技術,從理論上講,真空相變技術是完全可行的,但由于在應用研究上還存在一些問題,所以目前推廣還存在一定問題,但從本人的研究來看,不存在騙人的問題,希望與有興趣的朋友多多交流。 下面就相關的技術關鍵問題提出討論建議,希望大家賜教:1、相變鍋爐的理想充液量體積百分比應該多少?個別資料上說10%,不知是否合適?2、鍋爐運行期間的壓力能否大于0?我個人觀點是不應大于0。3、相變鍋爐的容量最大可以到多少MW?4、相變鍋爐的使用場所?5、相變鍋爐運行中存在的問題?非常歡迎專業人士參與討論!!
有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調。空調有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上。空調取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會(huì )這樣呢?請高手賜教。
前段時間偶爾聽中原設計院(原機械部設計院)的同行說現在規范不允許熱泵機組采用輔助電加熱,但沒說是那本規范,我記得GB50019-2003里好像沒有這個條文,不知各位有沒沒有聽說,如果知道,請教是哪本規范,謝謝各位
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的。廠家向我們推薦熱管式的,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣?主要的優缺點是?那家做的比較好?
淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??
各位大俠,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別? 因為以前沒有做過,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管。 這有什么區別嗎 ?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎?
太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,需要熱水,可通過電輔助加熱的辦法,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算。例如8噸水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,為三相負載平衡,盡量能夠被3整除,應該取42千瓦,這樣每相負載14千瓦,因為40千瓦不能被3整除。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數)。導線過長應適當增加直徑。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供
請問設備內部用的電加熱管,管端用鎳絡(luò )絲引出到設備外表面的鋼排上。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),現在怎么辦?
本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全。其中以紅外線烤漆房性價比最高。
NO 1、采用表面不帶電地PTC發熱體,工作人員提醒具有安全性能極高、升溫快和自動的恒溫功能,形成很好地熱空氣幕墻。 NO 2、工作人員提醒制熱能力強、性能穩定、耗電少、制熱迅速、在零下18°C可以照常啟動。 NO 3、工作人員提醒微電腦控制,可單獨的開普通風和熱風。 NO 4、發熱體帶過熱保護裝置,工作人員提醒了有效地保護產品地正常使用和節能。 NO 5、關閉熱風時候,工作人員提醒帶自動的延時候保防裝置,有產保護產品地壽命。
目前燃煤鍋爐作為熱源是我國集中供熱系統最普遍的供熱方式之一,煤炭是供暖系統鍋爐的主要燃料。其能源的消耗也是異常的驚人,所以提高煤炭的熱效應是降低供暖運營成本、實現一次性能源節約型利用的迫切需要。 因此研究鍋爐燃煤的節能措施是實現節能減排、低碳環保的重要舉措,同時這也是一項長期并艱巨的任務。這其中不乏鍋爐系統自身的原因,燃料的質量與燃燒問題、供熱系統合理性的問題等等,供熱效率低下是供熱鍋爐節能降耗所必須解決的關鍵性問題之一。
有2個問題:1、十萬級車間,24小時運行,30~35%的初效+90~95%的中效,末端采用散流器送風,早上9點左右檢測塵埃粒子,不合格!下午4點左右檢測塵埃粒子,合格!幾乎每天都這樣,為什么?2、AHU中的電加熱器在夏天能起到除濕的作用嗎?
現公司用電加熱器加熱熱水,功率100KW,運行電流150A現有一日立熱泵機,型號為RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制熱279KW,制冷功率83.4KW,制熱功率75.6KW.如何比較此兩種設備的能耗?謝謝高手指教!
小型電加熱鍋爐
小型電加熱鍋爐專題,為您提供小型電加熱鍋爐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型電加熱鍋爐 相關的專業交流討論,更多小型電加熱鍋爐相關內容請訪問