燃氣鍋爐房熱量計算儀控制系統圖;供大家參考!!
圖紙簡介: 整套燃油燃氣鍋爐PLC\變頻自動化控制原理圖。含控制系統圖(弱電部分)、車間熱水計量系統圖、電控柜電纜外部連接圖(強電部分)、電控柜系統圖、電纜敷設平面圖、PI系統圖、UPS配電系統圖. 投稿網友: tanyianzhuang123 上傳時間:
請教各位,附件里有圖紙,圖中所示的熱水供水原理圖對嗎?貯水罐出水供浴室洗澡用,本系統設回水系統。謝謝!歡迎指正批評!
圖紙簡介: 燃氣鍋爐給土建提資料,平面合理布置,系統優化。 投稿網友: loloool 上傳時間: 2013-10-31 圖紙省份:
請問誰做過75噸蒸氣鍋爐控制系統,急需學習,因為我公司正在建設該項目,過年后我們就要進行安裝了,可我對這一塊不是很熟悉,希望大家交流交流!萬分感激!
燃油燃氣鍋爐房的通風系統設計:
一、燃油的燃燒特點 燃油是一種液體燃料,它的沸點總是低于著火點,所以燃油的燃燒總是在氣態下進行的。燃油經霧化后的油粒噴進爐膛以后,被蒸汽鍋爐內高溫煙氣所加熱,進行氣化,氣化后的油氣和周?chē)諝庵械难跸嘤觯纬苫鹧妗H紵a(chǎn)生的熱量有一部分傳給油粒,使油粒不斷氣化和燃燒,直到燃燼。油粒直徑越小,油粒的燃燒愈快。同樣,油粒燃燒所需的氧能及時地供給,油粒的燃燒也愈快。因此要強化油的燃燒必須做到以下幾點:1、提高霧化質量,減小油粒直徑;2、增大空氣與油粒的相對速度;3、合理配風。二、燃氣的燃燒特點 燃用發熱量高的燃氣,空氣用量大,要使燃氣能充分燃燒,需要 大量的空氣與之混合。燃氣的燃燒過程沒有燃油的霧化過程與氣化過程。燃氣與空氣的混合方式,對燃燒的強度、火焰長度和火焰溫度都有很大的影響。根據混合方式不同,燃氣的燃燒方法可分為三種:1、擴散燃燒 此種燃燒方法即不預先混合,而是在燃氣噴嘴口相互擴散,并燃燒。其優點燃燒穩定,燃具結構簡單,但火焰較長,易產生不完全燃燒,使受熱面積碳化。2、預混部分空氣燃燒
一個北京的項目,小型辦公樓,總熱負荷為120kW,選擇什么樣的燃氣鍋爐合適?需要整套鍋爐系統嗎?這種容量的鍋爐,有沒有類似壁掛爐一樣的簡單設備呢?
費用因素:主要是初投資費用和運行費用 初投資費用1.燃氣鍋爐構置費,沈陽市冬季采暖設施絕大多數為燃煤鍋爐。現階段對燃煤鍋爐本體進行改造的技術手段還不成熟,故只有將燃煤鍋爐更換為燃氣鍋爐。此項費用足以令大的燃煤鍋爐房望而卻步。
本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 編輯 一個小學,建筑面積2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,熱負荷120kw,鍋爐房集中供暖,如何根據熱負荷選擇燃氣鍋爐型號,尺寸
想選一臺1.05MW常壓燃氣鍋爐,看了鍋爐樣本,有立式,臥式和方型的。立式最大熱負荷是0.7MW,那臥式和方形的選用有什么區別呢?剛開始學習暖通,請多多指教!
請問燃氣鍋爐房的局部照明需要注意些什么?如何選擇局部照明的燈具?如何在鍋爐本體附近布線
鍋爐是博士精英,雖然夏天已經選擇了夏季模式,但還是會(huì )隔幾天就發現鍋爐顯示采暖溫度在50度左右--似乎多數是在啟用生活熱水之后,同時鍋爐嘩嘩的響,似乎是防凍功能啟動? 請教了!
燃油燃氣鍋爐運行與管理
鍋爐房設計規范GB 50041-2008,4.1.3條規定“當鍋爐房和其他建筑物相鄰或設置在內部時,嚴禁設置在人員密集場所和重要部門的上一層、下一層、貼鄰位置以及主要通道、疏散口的兩旁,并應設置在首層或地下一層靠建筑物外墻部位。”
根據建規的5.4.12-10,燃氣鍋爐房同建筑內其他部位,設置自動噴水滅火系統。 那自動噴水滅火系統如何選擇? 1.如果規模不大,普通噴淋可以嗎?如果可以的話有什么注意事項? 2.必須要采用水噴霧嗎? 如何選擇,最好能提供范依據? 請指教,謝謝!
鍋爐在使用過程中,偶爾會(huì )發生管道水擊,持續時間或長或短,損害程度大小不一,甚至影響生活生產進度良性循環,加強設備使用監管,及時處理問題,防止運行中一切可能導 致惡性事件發生的現象。 管道水沖擊的常見現象: 1聲音異常:聽到管道內有劇烈的沖擊聲。 2視覺異常:管道振動,壓力表劇烈擺動。 管道水沖擊的原因分析: 1給水壓力(P)或給水溫度(T)劇烈變化 2給系統(水管道、省煤器)充水時,沒有排盡空氣,形成空氣栓塞 .4 蒸汽管道暖管不充分,疏水未排盡。 .5 蒸汽溫度過低或蒸汽帶水。 6 給水管道逆止閥動作不正常。 管道水沖擊的處理方法: 1 當給水管道發生水沖擊時,適當控制給水的閥門(若還不能消除時,則改用備用給水管道)。 2 如在操作閥門時發生水沖擊,應立即關小或關閉(給水門關閉后必須開啟省煤器再循環
這個題我理解為發生火災為氣體火災,嚴重等級。我同事理解固體火災,所以選泡沫滅火。分歧為燃氣鍋爐著火是氣體火災還是固體火災?
燃氣鍋爐控制系統
燃氣鍋爐控制系統專題,為您提供燃氣鍋爐控制系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣鍋爐控制系統 相關的專業交流討論,更多燃氣鍋爐控制系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題