一、用途及原理
新手請教:有一個罐,高液位時關電動蝶閥,低液位時開電動蝶閥。用兩個液位開關如何控制這個電動閥?怎樣接線?需要設一個控制箱嗎?還是液位開關的信號直接接到電動閥上?高手幫忙!有接線圖最好!
我們知道,現在按照給排水專業的做法,如果高位的水箱分為生活和消防的話,是共用一根補水管的。他們的做法是,每個供水的分支管都加電磁閥。毫無疑問生活水箱是靠液位器的高中低水位來啟動補水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一樣高中低三個水位的話,是否就是只有到低水位,泵才啟動,那還怎么滿足水箱的水量呢?
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
用PLC實現分段液位的控制 在眾多生產領域中,經常需要對貯槽、貯罐、水池等容器中的液位進行監控,以往常采用傳統的繼電器接觸控制,使用硬連接電器多,可靠性差,自動化程度不高,目前已有許多企業采用先進控制器對傳統接觸控制進行改造,大大提高了控制系統的可靠性和自控程度,為企業提供了更可靠的生產保障。本文在此介紹一種采用可編程控制器(PLC)對液位進行監控的一種方法,其電路結構簡單,投資少(可利用原有設施改造),監控系統不僅自動化程度高,還具有在線修改功能,靈活性強,適用于多段液位監控場合。 1.控制要求控制系統可以根據生產的需要將液位分為多段來設定,并分段顯示,當液位為最低限時自動啟動料泵加液,液位到達設定值時發出聲光報警,并停泵;操作人員可通過確認按鈕解除音響報警信號,閃爍燈光轉平光;系統具有手動/自動兩種控制方式,并設有試驗功能。 2.PLC選型目前在國內市場上有從美國、德國、日本等國引進的多種系列PLC,國內也有許多廠家組裝、開發數十種PLC,故PLC系列標準不一,功能參差不齊,價格懸殊。在此情況下,PLC的選擇應著重考慮PLC的性能價格比,選擇可靠性高,功能相當,負載能力合適,經濟實
我單位一臺低壓循環桶【氨用臥式】液位控制器不知為何不時的失靈。故障一:已顯示超液位的情況下還在上液。二:供液指示燈與超限報警燈同時亮。液位控制器是浮球式的。循環桶是大冷的臥式桶氨泵組合。容積7立方。不知哪位大俠能幫忙解釋一下故障原因及解決的方法,不勝感謝!
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會(huì )滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
液位控制器以前正常使用,今天出現頻繁通斷。有幾種原因請您幫忙分享一下,信號信沒有錯接也沒有斷路和短路。探頭和液位控制器更新
今天甲方給我一張圖紙,里面噴淋泵系統里面是軟啟動,軟啟動用液位探頭控制,圖紙上畫的是JY-8000,我都沒見過這個型號,求助各位大神。請賜教。
無線遠程液位監控設備已經廣泛的用于很多地方,基于GPRS無線傳輸的遠程水位監控、液位檢測系統,來觀察河道,水庫的水位變化,也可用于蓄水池、農田灌溉的水庫、供水的水塔與水泵直接連接,自動按照用戶設定開、關水泵,實時顯示水位。是用水方柏呢了很多,節省了人力。該設備既可以在監控室顯示控制,也可以登錄后臺實時觀測液位高低,并可設置報警和控制水泵啟停,實現任何位置的遠程控制。 該系統具有以下功能:水位實時監控、電壓電流監控、水位超限報警、GPRS數傳終端、無線遠程控制水泵、開關量實時監控、水泵動作反饋主人、使用方便。 他也有一些缺點:必須在4G信號良好的狀態下使用,信號太差信息會(huì )有延遲,另外在雷區必須要做好防雷措施。
工作原理:
各位大神,請教問題,有沒有使用這種閥門和控制器的,控制氨低循桶液位。這個控制器因為電源模塊壞后拆線搞混了,無法恢復,在這里請教使用這個控制器的老師們指點一下。在這先謝了!
鍋爐給水與爐水的控制項目是根據鍋爐工作壓力的不同而異。 (1)低壓鍋爐的給水與爐水控制項目,詳見國家標準GB1576-2001 低壓鍋爐的給水控制項目: 懸浮物、總硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低壓鍋爐的爐水控制項目: 總堿度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高壓鍋爐的給水與爐水控制項目
為了防止給水系統的腐蝕,給水的pH值應為堿性,低壓爐要求>7,中壓爐要求控制在8.8~9.2,高壓爐有銅系統為8.8~9.3,無銅系統為9.0~9.5。 如果給水pH值超過9.3,雖對鋼材防止腐蝕有利,但是,因為給水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味著水、汽系統中氨的量較多。這樣,在氨富集的地方,會(huì )引起銅的氨蝕。為了避免上述情況發生,所以有銅系統的給水pH值應低于9.3。通常給水中的氨量需根據實際運行情況調試調整,約控制在1~2mg/L以下。 爐水中的pH值控制應不低于9,這是因為:①pH值低時,水對鍋爐鋼材的腐蝕性增強;②爐水中的磷酸根與鈣離子的反應,只有在pH值足夠高的條件下,才能生成容易排污的水渣;③為了抑制爐水中硅酸鹽的水解,減少硅酸在蒸汽中的溶解攜帶量,pH值應控制得高一些。但是爐水的pH值也不能太高, 否
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會(huì )重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會(huì )經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會(huì )經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
請教各位高手問題: 一個儲水罐,分四個段位:超低位、低位、高位、超高位。還有四個顯示燈,對應這四個段位,到哪個液位哪個液位燈點亮。比如說:向儲水罐注水時,液位到超低位,超低位燈點亮;繼續注水,液位到低位,低位燈點亮(超低位燈不能滅),以此類推,液位到超高位時,超高位燈點亮(此時是四盞燈全亮)。然后是放水,四盞燈在以此滅。解決這個問題,只用繼電器,不用PLC。求教高手給指點一下,:time:
某提升泵站采用西門子200的PLC,通過高液位啟泵,低液位停泵的功能實現動作,其中液位傳感是4-20MA的電流信號通過模擬量處理得到。在運用過程當中,當液位到達高液位的時候,水泵啟動運行,但是由于液位波動大,過來的信號一會(huì )使得水泵啟動,一會(huì )停止的。頻繁動作不停,下面是程序:
每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會(huì )像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會(huì )提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會(huì )提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
燃煤電廠濕式靜電除塵技術 主要工藝原理: 煙氣經脫硫二級塔脫硫后,在通過濕式電除塵其入口區分兩路進入除塵器本體,在本體內,水平流動的煙氣與電場頂部的噴淋水(循環噴淋)接觸發生化學反應吸收SO3及SO2,同時發生物理反應,粉塵和霧滴發生凝并、荷電、長大、趨附于極板隨極板上的水膜流入灰水斗內。 灰水斗內的灰水流入循環水箱,經加堿中和后由泵打入灰水分離器,干凈水循環進入電場噴淋,少量污水排往前置的濕法脫硫工藝水箱,供濕法脫硫使用。除塵脫硫(SO3、SO2)后的煙氣經主煙道由煙囪排入大氣。
鍋爐液位控制
鍋爐液位控制專題,為您提供鍋爐液位控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐液位控制 相關的專業交流討論,更多鍋爐液位控制相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題