1、汽包內部結構及部件汽包筒身直段長 26216mm, 用鋼板卷制而成, 內徑為 Φ1743mm,壁厚210mm(最小壁厚為 203mm),兩端采用球形封頭,包括封頭汽包筒總長28286mm。汽包筒身上部焊有 29 根 Φ159 的飽和蒸汽引出管座和 87 根φ159 汽水引入管座,并設有輔助蒸汽管座和放氣管座。筒身底部焊有 6 根大直徑下降管座和 3 根給水管座。 封頭上布置有人孔門,安全閥管座 6 只,左右各 3 只,4 對水位監視用管座,用于接 2 只就地雙色云母水位計和 2 只水位平衡容器。封頭還設有一只連續排污管座、爐水取樣管座和試驗管座。汽包內設有環形內
您好!請問間接換熱的熱水鍋爐熱媒循環泵 供上、中、下三個區的半容積式換熱器換熱。 那熱媒循環泵2用一備,請問如何控制熱媒循環泵的啟停。
某電廠410t/h超高壓循環流化床鍋爐為例簡要介紹了燃燒控制系統。對循環流化床鍋爐燃燒相關的控制系統的特點進行分析。由于循環流化床鍋爐其燃燒過程十分復雜,燃燒受多種因素的影響,循環流化床鍋爐是一個多參數、非線性、時變及多變量緊密接合的復雜系統,使得其自動控制比一般鍋爐更加復雜和困難,由于其自身的工藝特點,它比普通鍋爐具有更多的輸入和輸出變量,耦合關系更加復雜,如圖1-1所示。關鍵詞:循環流化床,燃燒,自動控制 循環流化床鍋爐(CFB) 燃燒技術是一項近年來發展起來的新一代高效、低污染清潔燃燒燃煤技術。通過向循環流化床鍋爐(CFBB)內直接加入石灰石、白云石等脫硫劑,可以脫去燃料在燃燒過程中生成的SO2。根據燃料中含硫量的大小確定加入的脫硫劑量,可達到90%以上的脫硫效率;另外,循環流化床鍋爐燃燒溫度一般控制在850~950℃的范圍內,這一溫度范圍不僅有利于脫硫,而且可以抑制氮氧化物(熱力型NO)的形成,同時由
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
循環流化床鍋爐DCS控制技術方案.pdf
本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-20 21:28 編輯 在《實用供熱空調設計手冊》P863及864中,說壓差調節閥的作用是控制閥前的壓力大于系統充水高度,以實現系統水流連續,不產生倒空現象。這是否有誤?首先壓差調節閥是不能調節閥前壓力的,它相當于一個減壓閥,只能調節閥后壓力,另外如果閥后壓力過高,鍋爐會(huì )溢水的,因此這個閥的作用是減掉水泵多余的壓頭才對。 另外,循環水泵的揚程計算時為什么H1與H2之和要乘以0.5?
不用PLC如何控制一電機循環正反轉,即啟動后正轉,到限位后停止2秒,反轉到限位停止5分鐘在重復剛才動作,按停止能恢復開機前狀態。求線路圖
看到別人畫的,有接在回水總管上的,又接在鍋爐的大氣連通管上,還有接在水泵進口和鍋爐出口那一段管段的。到底哪種是正確的阿,是不是都要用開式水箱
我單位一臺低壓循環桶【氨用臥式】液位控制器不知為何不時的失靈。故障一:已顯示超液位的情況下還在上液。二:供液指示燈與超限報警燈同時亮。液位控制器是浮球式的。循環桶是大冷的臥式桶氨泵組合。容積7立方。不知哪位大俠能幫忙解釋一下故障原因及解決的方法,不勝感謝!
圖紙簡介: 循環泵二用一備,ABB變頻控制原理圖,簡單實用 投稿網友: as8088 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份:
知識點:二級循環泵系統
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會(huì )重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會(huì )經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會(huì )經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
現在工地鍋爐房,1t鍋爐一棟小高層采暖,供暖后發現中區供水管道有水,可是回水管道沒有水,經多次檢查確定我施工的采暖管道沒有問題,今天鍋爐安裝的工長給我打電話要求我給他2W塊,他就直接給我解決問題,不動我的管道;我沒同意,絕不向惡勢力低頭。現在求助大神幫我,是不是他在鍋爐循環泵或補水泵上動了手腳,才使我供水管道有水,回水管道沒有水(補水泵安裝在回水管道上)。急求,在線等~~~
鍋爐給水與爐水的控制項目是根據鍋爐工作壓力的不同而異。 (1)低壓鍋爐的給水與爐水控制項目,詳見國家標準GB1576-2001 低壓鍋爐的給水控制項目: 懸浮物、總硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低壓鍋爐的爐水控制項目: 總堿度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高壓鍋爐的給水與爐水控制項目
為了防止給水系統的腐蝕,給水的pH值應為堿性,低壓爐要求>7,中壓爐要求控制在8.8~9.2,高壓爐有銅系統為8.8~9.3,無銅系統為9.0~9.5。 如果給水pH值超過9.3,雖對鋼材防止腐蝕有利,但是,因為給水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味著水、汽系統中氨的量較多。這樣,在氨富集的地方,會(huì )引起銅的氨蝕。為了避免上述情況發生,所以有銅系統的給水pH值應低于9.3。通常給水中的氨量需根據實際運行情況調試調整,約控制在1~2mg/L以下。 爐水中的pH值控制應不低于9,這是因為:①pH值低時,水對鍋爐鋼材的腐蝕性增強;②爐水中的磷酸根與鈣離子的反應,只有在pH值足夠高的條件下,才能生成容易排污的水渣;③為了抑制爐水中硅酸鹽的水解,減少硅酸在蒸汽中的溶解攜帶量,pH值應控制得高一些。但是爐水的pH值也不能太高, 否
常壓熱水鍋爐供暖系列,可以看看
一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點?
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
大家好,我是搞電氣的。可是因工作需要,非常想了解一點這方面的知識,這幾年接觸過一些鍋爐,換熱器什么的,可到現在我還是沒有弄明白,到底是如何選者泵的。例如有一個八萬平的住宅,他們的循環泵選四百立/小時,(不知道對不對)。還有如6噸,熱水鍋爐應該選多大的循環泵,10噸的應該選多大的泵。請高手們多多指教,謝了。
最近接觸了一個很簡單的水池,兩圈涌泉,分別由兩臺水泵(2.2KW和4KW)提供動力。原來我做的是靜態的噴泉,現在甲方要求有點變化。先開外圈涌泉,關內圈涌泉;再開內圈涌泉,關外圈涌泉;最后內外圈同時打開;如此循環重復。這個是不是一個相當簡單的控制呀?可以用時間繼電器什么的解決嗎?現在要出二次原理圖,有誰做過這方面的東西嗎?急需大家幫助,謝謝大家我的郵箱leemyungtaek@126.com,最好有類似的圖紙。。。
控制循環鍋爐
控制循環鍋爐專題,為您提供控制循環鍋爐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與控制循環鍋爐 相關的專業交流討論,更多控制循環鍋爐相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題