新年好!現在有1五星級酒店,前期設計沒考慮天然氣中斷,運營現在考慮到天然氣后需要正常營業。天然氣供給2臺4T常壓熱水鍋爐,1臺1.5T蒸汽鍋爐。大家平時的設計是怎么考慮的,有什么好的供熱備用方案。
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
1噸天然氣鍋爐改造項目環評報告
問1臺2t/h的天然氣鍋爐燃氣量和排放的氣量大概多少?另外產生的二氧化硫和煙塵濃度分別是多少?生產用,每年運行時間約2400小時。謝謝大家1
鍋爐排煙溫度偏高, 嚴重影響了鍋爐運行的經濟性 (一般情況下, 排煙溫度每升高 10℃,排煙損失增加 0.5~0.8%) ,同時對爐后電除 塵的安全運行也構成威脅,所以有必要根據設備的具體狀況,全面分 析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素, 制定出切實可行的措施以達到 降低排煙溫度,減少排煙損失,提高鍋爐效率。 一、 排煙溫度高的原因分類 在理論分析與總結現場經驗的基礎上, 對排煙溫度升高的原因進 行了分類,造成排煙溫度升高原因主要有漏風、摻冷風量多、受熱面 積灰、空預器入口空氣溫度高及受熱面布置原因等。 二、 排煙溫度高的原因分析及解決措施 (一)漏風 1、漏風是指爐膛漏風、制粉系統漏風及煙道漏風,是排煙溫度 升高的主要原因之一, 是
懸賞天然氣鍋爐供暖可行性報告!主要給市建委看,打算在內蒙開一家燃氣鍋爐供熱公司。哪位大哥有啊,小弟不勝感激。最好報告地區為內蒙古呼和浩特,其他地區也可。報告精彩,可行的話,繼續拿分送上。
項目在北京地區,冬天需要天然氣鍋爐房來供暖,想請教一下大家該鍋爐房中需要注意的哪些問題?目前我想到的:1.計量室和鍋爐房燈具、插座均為防爆型。2.在鍋爐房和計量室閥門處加防爆型氣體探測器,由于天然氣比空氣密度小,探測器加在墻上距屋頂0.3m處;在計量室總進線閥門處,加濕式報警閥,達到規范上要求的濃度時,關閉閥門。3.鍋爐房儀表處照度需達到200lx,計量室為500lx(強條)。問題:1.本鍋爐房內Ｐ通向本鍋爐房的值班室、廁所、循環泵房,他們與鍋爐房只是一門之隔,這些房間內還需要防爆燈具、防爆插座嗎?設備控制箱需要加防爆嗎?2.現在可燃氣體探測器對探測距離沒有明確表述,因為他探測是密度,是不是我只在閥門處裝探測器就行了,不用再裝其他探測器了?可燃氣體探測器規范上要求,在探測氣體比空氣輕時,安裝在距屋頂0.3米處,我只能在墻上安裝時可以滿足這個要求,在屋頂上怎么實現?!或者說,還有必要在屋頂上均勻布置嗎?請大家賜教
懸賞天然氣鍋爐供暖可行性報告!主要給市建委看,打算在內蒙開一家燃氣鍋爐供熱公司。哪位大哥有啊,小弟不勝感激。最好報告地區為內蒙古呼和浩特,其他地區也可。報告精彩,可行的話,繼續拿分送上。
鍋爐房內有幾臺燃氣鍋爐,但鍋爐排煙井離鍋爐房卻有140米左右遠,請教下是否直接可以用排煙風管從鍋爐房引到排煙井,屋頂有110米左右高,加上鍋爐房到排煙井的距離,在屋頂排煙是井是否得設置一個風機呢?如果可以,那風機風量得怎么選擇啊?謝謝大俠們!
天然氣鍋爐排煙溫度
天然氣鍋爐排煙溫度專題,為您提供天然氣鍋爐排煙溫度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與天然氣鍋爐排煙溫度 相關的專業交流討論,更多天然氣鍋爐排煙溫度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度