,希望有用:)
液化天然氣碼頭設計規范JTS+165-5-2016
JTS165-5-2009液化天然氣碼頭設計規范
鍋爐房設計規范(GB50041-2008)需要的下載
鍋爐房設計規范GB50041-92 第9.1.6條 鍋爐房應裝設供經濟核算所需的計量儀表:一、蒸汽量指示和積算;二、過熱蒸汽溫度記錄;三、供熱量積算;四、煤、油或燃氣的總耗量;五、原水總耗量;六、凝結水回收量;七、熱水系統補給水量;八、總電耗量。第9.1.7條 鍋爐房必須裝設表明下列情況的報警信號:一、鍋筒水位過低和過高;二、鍋筒出口蒸汽壓力過高;三、省煤器出口水溫過高;四、熱水鍋爐出口水溫過高;五、過熱蒸汽溫度過低和過高;六、連續給水調節系統給水泵故障停運;七.爐排故障停轉;八、燃油、燃氣和煤粉鍋爐的風機故障停運;九、燃油、燃氣和煤粉鍋爐熄火;十、燃油鍋爐房的貯油罐和中間油箱的油位,油溫過低和過高;十一、燃氣鍋爐燃燒器前燃氣干管壓力過高和過低;十二、豎井磨煤機豎井出口和風扇磨煤機分離器出口氣、粉混合物的溫度過高;十三、煤粉鍋爐爐膛負壓過低和過高;十四、熱水系統的循環水泵故障停運;十五、熱交換器出水溫度過高;十六、熱水系統中高位膨脹水箱位過低和蒸汽、氮氣加壓膨脹水箱的壓力、水位過低和過高;十七、除氧水箱水位過低和過高;十八、自動保護裝置動作;十九、燃氣調壓間、
新年好!現在有1五星級酒店,前期設計沒考慮天然氣中斷,運營現在考慮到天然氣后需要正常營業。天然氣供給2臺4T常壓熱水鍋爐,1臺1.5T蒸汽鍋爐。大家平時的設計是怎么考慮的,有什么好的供熱備用方案。
http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20834&k=f83cf876bbab06f1d034ce3514fa2edd&t=1228213743
http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20835&k=a0c67a45c1426f662eeb440cd387eb76&t=1228213743
http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20831&k=ad7778a359cf1d5d03e893259367b32a&t=1228213743好了,全部完成
看到幾位同學在找《鍋爐房設計規范GB50041-2008》我這里恰巧有一份,傳給大家吧分享下吧
石油天然氣工程總圖設計規范SYT+0048-2000,油田設計項目常用規范
GB51248T-2017天然氣凈化廠設計規范
GB51257T-2017液化天然氣低溫管道設計規范
繼續傳,呵呵
清晰 GB51102-2016 壓縮天然氣供應站設計規范
SYT 0076-2008 天然氣脫水設計規范
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
天然氣鍋爐設計規范
天然氣鍋爐設計規范專題,為您提供天然氣鍋爐設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與天然氣鍋爐設計規范 相關的專業交流討論,更多天然氣鍋爐設計規范相關內容請訪問