采用鈉離子交換裝置,原水總硬度不高,但是氯離子含量高.經過軟水裝置軟化后,水硬度就是降不下來.廠家解釋說是原水氯離子含量高的原因.所以請各位指點一下.
圖紙簡介: 圖紙為電廠鍋爐補給水處理系統圖,已全面實施,并投入使用。內容詳實,作圖美觀。 投稿網友: jinshanhb 上傳時間: 2014-06-06
上傳《鍋爐水處理技術問答》PDG版,分3卷,PART1
低壓鍋爐水處理技術
鍋爐水處理系統可以用哪些管材啊?用PPR行不行?另外鹽溶液的閥門是不是要用專用的閥門?如果用普通的會(huì )不會(huì )有什么不良反應?期待行家解答!
大家看一看
大家一起學習
工業進口鍋爐水處理--鍋外水處理: 原水在進入進口鍋爐之前采用水處理設備去除水中的硬度、鹽份、溶解氧等雜質,使給水達到國家水質標準。常見的水處理設備有鈉離子交換軟水設備、離子交換除鹽設備、反滲透凈水設備、熱力除氧設備等。 工業進口鍋爐水處理--鍋內水處理: 采用化學水處理藥劑隨鍋爐的給水進入鍋爐,在鍋爐內部與水中的雜質和鍋爐金屬發生化學反應,避免或減緩水中的雜質對鍋爐金屬的腐蝕,防止鍋爐結垢。 工業進口鍋爐水處理技術與節能應用 工業鍋爐水處理直接關系到鍋爐的安全和經濟運行,采用正確、合理的水處理方式可以避免鍋爐的結垢和腐蝕,延長鍋爐的使用壽命,降低能源消耗,提高企業的經濟效益。 緩蝕阻垢劑 緩蝕阻垢劑一般由高效緩蝕劑、滲透劑、分散劑、堿度調節劑、催化劑等有機、無機成分組成。在鍋爐水中的高溫條件下進行復雜的理化反應,能夠有效的阻止鍋爐受熱面上水垢的形成,防止鍋爐腐蝕。 緩蝕阻垢劑可以用于具有軟化、除氧設備的中、低壓蒸汽鍋爐,對鍋爐給水進行深度處理,避免給水中的殘余硬度和溶解氧對鍋爐的危害,進一
EDI超純水裝置屬于水精處理設備,具有連續產水、水質高、易控制、占地少、不需酸堿、利于環保等優點,具有廣泛的應用前景。隨著設備改進與技術完善以及針對不同行業進行優化,初投資費用會(huì )大大降低。可以相信在不久的將來會(huì )完全取代傳統的水處理工藝中的混合離子交換設備。現在我們公司水處理采用EDI技術,產水質量非常好,并且日常維護非常簡單,所以我們對這種處理技術非常認可,并認為在今后新建電廠中可以大力推廣。 我就幾種方式水處理優缺點進行以下分析,請大家了解一下。 (1)超純水機廠家為傳統的除鹽方式,水中的鹽全部依靠離子交換的方式除去,需要大量酸堿溶液對離子交換樹脂再生,因此運行費用增加,并且再生后的排水對環境也有一定的污染。 (2)為改良的除鹽方式,水中的大部分鹽類用反滲透方式除去,但混床中交換樹脂的再生仍需要酸堿。因此此種方式只是改良后的除鹽方式,運行費用稍有降低,對環境還是有污染。
由于電廠中的某些熱力設備可能受到水中一些物質的作用從而產生有害的成分,使設備發生腐蝕的現象,因此電廠安全運行和化學水處理系統具有直接的關系。水中雜質對設備的破壞決定了電廠中的水必須要經過一定的處理才能被使用,該處理就是電廠中的化學水處理系統。 1 電廠化學水處理技術發展的現狀 1.1 電廠獲得純凈除鹽水主要采用的三種方式: (1)采用傳統澄清、過濾+離子交換方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介質過濾器→活性炭過濾器→陽離子交換床→除二氧化碳風機→中間水箱→陰離子交換床→陰陽離子交換床→樹脂捕捉器→機組用水。 (2)采用反滲透+混床制水方式,其流程如下:
我們現在做一個鍋爐純凈水處理,工藝流程為 疊片過濾器+超濾+反滲透;請問這樣的處理工藝流程能否達到鍋爐進水水質要求,(即進水硬度小于0.03mmol/l)
水處理是給水處理和廢水處理的簡稱,它是水工業科學技術的一個重要組成部分。是從天然水源取水,為供生活或工業的使用(特別是生活使用)而進行的處理,稱為給水處理。而為了安全排放的目的,對于使用過而廢棄的水所進行的處理,稱為廢水處理。 所以,水處理也主要分為這兩大類: 一般凈水處理是將河水或湖水進行除砂、過濾或絮凝、沉淀、過濾預處理后,通過二氧化氯、紫外線殺菌器和臭氧消毒進行使用。若是水質偏差,則需要采取深度處理,是將水源進行除硬度(即樹脂交換),或寶安過濾、反滲透后進行消毒處理在使用。而井水除了以上處理外,還需在深度處理時增加除鐵錳(即曝氣、錳砂)處理。 而廢水處理所含污染物的種類是多種多樣的,不能預期只用一種
低壓鍋爐水處理基本知識
關于電廠煤廠的沖洗水的處理,現在都是收集到煤泥沉淀池中進行沉淀,然后再利用煤水提升泵送到處理設備中,小弟想了解一下關于煤水的出水水質要求和一些關于煤水加藥劑量等關于煤水處理方面的資料,請各位師兄賜教一二!
根據《實用供熱通風與空氣調節設計規范》的公式,D=K(D1+D2+D3+D4+D5+D6)式中,D-水處理設備容量,t/hD1-蒸汽用戶凝結水損失量,t/hD2-鍋爐房內部飘損失量,t/h(按鍋爐房負荷的5%考慮)D3-鍋爐房排污損失量,t/h(按實際計算,估算時,按額定蒸發量的5-10%考慮)D4-水處理設備容量,t/h(a.蒸汽:按負荷*2-5%;b.熱水:按系統容量的1%考慮,方案設計時,可按系統循環數量的0.5%(Δt=25°)-1%(Δt=40°)D5-水處理系統自耗軟化水量,t/hD6-其他工藝裝置及用戶需要的軟化水量,t/h問題是:1.D4若使用熱水的話,“按系統容量的1%考慮”,“系統容量”如何計算確定?2.D5,水處理系統自耗軟化水量,如何確定?
鍋爐房水處理間的水箱有補給水箱、除氧水箱、軟化水箱、中間水箱、凝結水箱補給水箱:容量按照補水量不應小于1~1.5h的正常補水量確定。軟化水箱:有效容積宜為30~60min的軟化水量中間水箱:總有效容量宜為水處理設備設計出力的15~30min貯水量除氧水箱:沒找到容積計算凝結水箱:按凝結水量最大流量20~40min的水量確定實際工程中這幾個水箱的布置是什么關系,怎么布置?需要都布置嗎?
目前,隨著我國市場經濟的快速發展,鍋爐已經被廣泛適用于生產生活當中。而鍋爐水恰恰是鍋爐正常運行的先決條件,如果對鍋爐水的處理不得當將會(huì )給鍋爐的管理帶來不利的影響。現今,我國對鍋爐水實行處理的過程中尚且存在著一些問題,只有對鍋爐水處理中產生的問題全面分析、總結經驗,探索有效的措施來給與其解決,才能夠保障鍋爐管理機制順利、持久的運行下去。下面就對鍋爐水處理中存在的問題簡要分析,并提出合適的應對措施。 1·鍋爐水處理存在的問題 1.1沒有實施鍋爐水處理 目前有些鍋爐由于容量比較小或者是僅僅在冬季被使用而常常沒有得到人們的重視,而且那些管理小型鍋爐的人員往往對鍋爐水處理的經驗不夠,在鍋爐管理過程中沒有對小型鍋爐實施有效的鍋爐水處理,使得鍋爐發生結垢或者腐蝕等現象,久而久之對鍋爐的管理造成了嚴重的影響。 1.2鍋爐水處理方法不當 目前有不少企業單位為了能夠節省更大的開支常常會(huì )對鍋爐水的處理采取不科學方法,而且在鍋爐水處理的過程中所使用的各種工具、器械等也都不符合相關的規定,比如“三無”的
我國的電力工業不僅是用水大戶,更是排水大戶,存在的不同之處在于用的是自然水資源,排出的是被使用過的污水,對于電廠來說節水的關鍵不僅僅是節約用水,更關鍵的是如何處理這些污水,然后循環利用這些廢水,而反滲透技術的應用主要是對水溶液中的水分和某些組織分選擇性透過,從而達到純化、濃縮或是分離污水中的有害物質為目的,我國的電廠水處理中反滲透技術的應用是上世紀七十年代引入的,反滲透采用的是膜分離的水處理技術,它的核心是由一種高分子材料制成并具有選擇性半透性質的滲透膜,主要應用于苦咸水、海水和污水的凈化處理以及提純,所以電廠水處理中反滲透技術所發揮的作用越來越重要。 【摘要】水資源是人類在地球上能夠生存的最基本條件,也是最主要的存活條件,沒有水資源人類以及各種生物是不可能存活下來的,所以說水資源對于人類來說有著不可或缺的重要作用,而隨著水污染越來越嚴重,我國對于水資源的回收再利用越來越重視,就目前來說反滲透技術的應用是對水資源回收再利
導語 : 由于電廠中的某些熱力設備可能受到水中一些物質的作用從而產生有害的成分,使設備發生腐蝕的現象,因此電廠安全運行和化學水處理系統具有直接的關系。水中雜質對設備的破壞決定了電廠中的水必須要經過一定的處理才能被使用,該處理就是電廠中的化學水處理系統。 一、 電廠化學水處理技術發展的現狀 1 電廠獲得純凈除鹽水主要采用的三種方式: (1)采用傳統澄清、過濾+離子交換方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介質過濾器→活性炭過濾器→陽離子交換床→除二氧化碳風機→中間水箱→陰離子交換床→陰陽離子交換床→樹脂捕捉器→機組用水。 (2)采用反滲透+混床制水方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介質過濾器→活性碳濾器→精密過濾器→保安過濾器→高壓泵→反滲透裝置→中間水箱→混床裝置→樹脂捕捉器→除鹽水箱。 (3) 采用預處理、反滲透+EDI
電廠鍋爐水處理
電廠鍋爐水處理專題,為您提供電廠鍋爐水處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電廠鍋爐水處理 相關的專業交流討論,更多電廠鍋爐水處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子