狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教:50KVA變壓器的采購安裝預算

    各位網友: 大家好,我本是搞水利工程的,可現在做的水利標書中有一項清單是50KVA變壓器的采購與安裝,對我來說是個大難題了!哪位高手能幫幫我啊?謝謝!在這里回帖或發至ttgs@163.com,不勝感激!

  • 50KVA變壓器是不是不計量無功?

    聽說50KVA的變壓器是不考慮功率因素的,那是不是就意味著不計量無功了?可以不安裝補償電容了?不會(huì )被收力調電費了?請知情者說下,謝謝

  • 50kva的變壓器用多大熔斷器

    一臺干式所用變SCB13-50/10的變壓器,10kv變400v,10kv側用多大的熔斷器呢?依據的標準是什么?請高手給解答一下。

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 50KVA變壓器元件阻抗R和X如何計算?

    同行高手們:我現在需要計算S11-MR-50KVA變壓器的元件阻抗R、X的值,查閱《供配電設計手冊三版》中沒有這么小的變壓器的阻抗值。我想利用在表4-2的變壓器阻抗有名值計算公式求出阻抗數,可是求得的結果缺明顯不對。元件阻抗R已經算出,可是Z或者X無法求出。你們在遇到這種情況下是如何知道阻抗的?(計算短路電流需要用到變壓器的阻抗值。)請知道的高手指點一二。

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡(luò )開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡(luò )過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會(huì )有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡(luò )????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡(luò )?最好有圖紙。謝謝。

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 50KVA、100KVA變壓器現在價格是多少錢?

    向大家請教一下,現在50KVA、100KVA變壓器現在價格是多少?其中高壓負荷開關SF6(630A),其他電氣原件為國產原件。

  • 小容量33KV變壓器50KVA怎么用真空斷路器保護

    小容量33KV變壓器50KVA怎么用真空斷路器保護請教各位專家!1、現場工況:一臺電壓33KV 容量50KVA變壓器,業主要求前端加高壓開關及保護。2、我公司打算配一臺ZW7-40.5的真空斷路器做為開關及保護,是否合適?3、咨詢有關廠家,真空斷路器廠家都說沒法做CT,因為電流太小了,但我不明白再小的變壓器不是也得有保護嗎?(業主不讓用跌落式開關,國外工程,監理特死板)4、請各位專家給我想個辦法,怎么能做到既能帶負荷操作又有保護功能!萬分感謝 ,13782848008

  • 50KVA的室外油浸式變壓器的保護系統該如何設計

    50KVA的室外油浸式變壓器的保護系統該如何設計

    50KVA的室外油浸式變壓器的保護系統該如何設計,文字編寫,我圖紙設計成這樣行不。

  • 請教!有關自耦變壓器的故障!!!

    我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!

  • 請教!我們單位的變壓器冒煙了!!

    !我們單位的變壓器冒煙了!!不知道是什么原因,是否是變壓器的容量過小造成的!!!!!!急!!!急!!

點擊加載更多

50kva變壓器

50kva變壓器專題,為您提供50kva變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與50kva變壓器 相關的專業交流討論,更多50kva變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

照明變壓器

幼兒園設計模型

五月四色婷婷在线| 亚洲欧美日韩综合在线丁香| 动漫AV纯肉无码AV在线播放| HEYZO高无码国产精品777| 国产精品亚洲综合天堂久久久| 精品欧美一区二区三区久久久| 双飞人妻互换日本在线| 欧美黄色一级| 97国产三级| 国产福利日韩欧美一区二区三区| 人妻夜夜爽天天爽三区丁香花 | 91av网站免费| www香蕉视频| 一区二区无码一区二区| 奇米影视亚洲春色| 国内精品九九久久久精品| 国产精品久久久久精品综合紧 | 国产剧情AV麻豆香蕉精品| 久久久国产热| 午夜一区二区国产好的精华液 | 婷婷五月天亚洲综合激情| 日韩中文字幕免费| 欧美灰丝袜丝交nylons| 久久精选视频| 在线视频亚在线视频| 一级特黄AAAAA| 手游| 日日噜噜夜夜狠狠久久蜜桃| 色狼影院色哟哟| 久久久精品毛片| 97色网| 欧美 123 区 发布| 国产综合在线高清| 中文无码精品一区二区三区| 精品欧美人妻| 疯狂久久| 国产成人一区二区三区电影| 欧美wwwwwwwww| 97人人妻| wwwxxx日本| 超碰奇米|