狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 空調機組供電變壓器方案?

    某公建,冷凍機組3套(功率為2x800+1x350kW),冷卻塔70kW,冷凍水泵2x280kW。請教變壓器供電方案。考慮為大型公建,如果有條件,是否可引入兩路10KV電源。此時又該如何設變壓器呢?

  • 為空調增設變壓器,哪個方案更好?

    現在遇到個項目,原設計2臺1000kVA干變,后因中央空調設計調整,電力設計院相應單獨增設了1臺1250kVA干變專供中央空調機房用電。我不贊成這個方案,有兩個原因:一是這樣是將空調機房負荷作為三級,而該建筑是一類公共建筑;二是專設空調變壓器使用率太低,按裝機容量收取的電費較高。現在有兩個替代方案:一個是增設一臺1000kVA變壓器,與另外兩臺可分列或并列運行,等于設3臺變壓器;二是改為采用兩臺1600kVA變壓器。不知各位有何高見?

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡(luò )開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡(luò )過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會(huì )有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡(luò )????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡(luò )?最好有圖紙。謝謝。

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 空調系統有沒有必要設單獨變壓器

    現在在做一個項目,本想把空調系統單獨設一臺800的變壓器,但業主說增加投資,叫我不要設。但有個問題不好解決,非空調季節(本空調系統只用來制冷)如果通過調整,把一臺變壓起關掉 這樣消防負荷怎么保證雙電源供電(他說非空調季節會(huì )關掉一臺變壓器的) 請問下你們 做的時候 是怎么考慮這樣的問題的呢?

  • 有關配電室及變壓器的設置

    大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!

  • 變壓器如此保護是否可行?

    一臺2000KVA的車間變壓器(油變),離高壓配電房150米,因地方所限不便在車間裝高壓柜,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,配電房出線處裝斷路器,瓦斯保護信號引回配電房,不知是否可行。

  • 關于110KV變壓器保護問題

    我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的是35KV,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,求助?

  • 安全隔離變壓器如何選擇?

    根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開。可本人在實際設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用?誰用過?請提供型號或告之廠家聯系方式。謝謝!

  • 大家說說各種變壓器的聯結組別吧!!!!!!

    變壓器的聯結方式有很多種,大家說說 Yyn0、Dyn11、YD-11等變壓器聯結組各自的一、二次,相電壓,線電壓之間的相位關系如何?

點擊加載更多

空調變壓器

空調變壓器專題,為您提供空調變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調變壓器 相關的專業交流討論,更多空調變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

5kva變壓器

六班幼兒園設計圖

午夜天堂影院| 亚洲综合无码av一区二区| 美少年被卖进山村后h| 久久av免费久久| 一区二区区久久久久| 在线精品亚州欧洲第一页| 超清无码一区二区三区| 久久久蜜视频观看| 国产精品无码一本二本三本色| 法国一级情欲片| 欧美日韩国产网站| 亚洲精品欧美激情| 欧美日韩精品1| 天天射天天爽| 车子越颠进入的更深h| 日高清无码视频| 手机免费av片在线观看| 美国性爱视频三区| 精品人伦一区二区三区四区蜜桃牛| 国产精品毛片无遮挡高清| AV无码一级色呦呦国产| 秋霞欧美香蕉视频U| 鄂托克旗| 亚洲人成网站在线播放影院在线| 亚洲激情国产| 美女一区二区三区| 中文字幕人成乱码熟女免费69| 日韩欧美一区二区国产| 亚洲精品一区二三区不卡| 亚洲AV永久无码精品水牛影视| 92国产精品午夜福利免费| 色婷婷综合久久久| 名山县| 四房色五月播播| 青青草亚洲无码| 久久黄色视频在| h片免费看| 伊人久久久久久久久久久| 久久国产视频| 国产性生活| 天天操网|