各位好! 我想請教一個問題:在電力公司,10kv公用變壓器一般都是由電力部門自己投資完成,對于10kv專用變壓器,這個投資是由安裝單位自己出錢還是或者雙方按照一定的比例出錢投資完成?如果是,比例是不是一般有固定原則?是不是安裝好的專用變壓器存在這樣情況:若干年后,這個專用變壓器會(huì )變為電辆的財產?
節能型路燈專用變壓器的選擇1.路燈專用變壓器的作用。 路燈專用變壓器(以下簡稱路燈專變)在路燈系統中,是長期不受關注的電氣元件。據調查,我國縣級城市路燈專變安裝使用率不足30%,許多人認為,多一個變壓器就多一份工程預算,有了市網變壓器,路燈專用變壓器就可有可無。這種想法是錯誤的,路燈專變在路燈系統中起著重要作用。 第一,目前,路燈系統中常用的HID高壓氣體放電燈是非線性負載,它在工作中會(huì )產生大量浪涌脈沖和諧波,污染電網,使電力品質下降。因此,安裝路燈專變,局部重組電網結構,可以有效的分離或隔離產生電力污染的這些設備,減小對電網的污染。 第二,現在城市市電由于負荷變化較大,電壓波動顯著,在后半夜,由于負荷減輕,電壓顯著升高,通常可升高10V~30V,提高了路燈節能器、鎮流器、燈管等的損壞率。安裝了路燈專變后,我們可以方便的對局部電網電壓進行管理和控制,將路燈專變低壓側輸出電壓穩定在210~220V之間,保護后續元件。 第三,可以通過安裝智能節電器,浪涌控制元件,多重波技術,有效抑制電網電路中的浪涌瞬變,濾除高頻諧波,提高燈具運行效
路燈專用變壓器可以輻射多長范圍?路燈變壓器只對路燈供電,每臺半徑1公里可以嗎,左右各1公里由一臺變壓器供電可以嗎,有住宅區好象才500米,有沒相關標準、規范?
1.請問住宅小區什么負荷納入公用變壓器,什么負荷納入專用變壓器?2.當公共負荷超過多少千瓦時,需要設置專用變壓器?如果小區面積過小,公共負荷不大,是不是不需要設置專用變壓器,可以在公用變壓器的母線后面加計量?3.小區內的商業,多大面積或負荷需要設置專用變壓器,面積小的話如何處理?以上問題請設計院的高手給于解答,謝謝!!!
做農村安全飲水項目,負荷有大有小。有些項目50kva都不到,是不是就不裝變壓器,直接從0.4kv取電了,會(huì )不會(huì )影響附近農戶用電。要咨詢當地電力部門嗎
300VA 400Hz 但是網上沒找到類似的呢
在城市道路照明設計時,照明專業變壓器一般采用三相變壓器,最近在與某地合作市,甲方提出一定要采用單相變壓器。 三相變壓器輸出端可近似為三相平衡,選用電纜截面較小,若采用單相變壓器,低壓電纜截面要放大一級或兩級。 做過單相變壓器的請參與討論。
關于這一條,有兩個規范有闡述。第一個是《民用建筑電氣設計規范》第4.3.3條第五款:在電源系統不接地或經高阻抗接地,電氣裝置外露可導電部分就地接地的低壓系統中(1T系統),照明系統應設專用變壓器。條文說明中沒有相關的解釋。第二個是《10kV及以下變電所設計規范》第3.3.4條第四款:在電源系統不接地或經阻抗接地,電氣裝置外露導電體就地接地系統(IT系統)的低壓電網中,照明負荷應設專用變壓器。條文說明:因IT系統的帶電部分與大地不直接連接,因此照明不能和動力共用變壓器,必須設專用照明變壓器。我自己的理解:第一,是否照明負荷發生單相接地故障的概率要高一些,會(huì )降低IT系統供電的可靠性。第二,是否因為IT系統中的帶電部分包括N線(在有N線引出的情況下)與大地不直接連接,照明負荷在三相不平衡的情況下,N線上可能會(huì )帶上不安全電壓。希望大家參與討論,幫我解開這個疑惑。
小區一二級負荷設置專用變壓器+柴油發電機,那么在專用變壓器這塊什么時候需要兩臺互為備用呢 如果一二級總計算負荷為700kw,用一臺800kva 的變壓器和一臺800kva柴油發電機可以嗎,如果是2臺變壓器互為備用,變壓器該選多大容量的?
知識點:專用變壓器
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
變壓器是輸變電行業中的一項重要產品,變壓器行業經過50年的建設,特別是改革開放20年的技術改造和發展,現已成為品種齊全,制造企業有1200多家,年產值80年億元,年疸達14000萬kVA,生產能力達2億kVA的一個大產業。當前變壓器行業正處于發展的大好時機,一是向特大型超高壓方面發展;二是中小型產品向節能化、小型化、低噪音、高阻抗和防爆型方面發展。變壓器專用設備制造業是為變壓器行業提供特種專用工藝裝備的產業,是變壓器行業發展產品品種、提高產品質量,增加生產能力、推行技術改造不可缺少的物質基礎。變壓器專用設備占變壓咕嘟廠工藝裝備總數的60%以上。近20年來,變壓器行業的長足發展,也刺激了變壓器專用設備的快速發展。二十年前,我國變壓器專用設備相當落后。改革開放以后,變壓器行業進口了一批國外的先進的心用設備,為國內變壓器專用設備制造業的發展打開了思路。經過20年的奮斗,現在我國變壓器專用設備制造業已發展成為品種上百種、制造企業10多家、年銷售額6000多萬元、國內市場占有率80%以上,且有少量的出口,這為以后開拓市場,打開了良好局面。預計,“十五”期間我國變壓器專用設備會(huì )
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡(luò )開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡(luò )過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會(huì )有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
專用變壓器
專用變壓器專題,為您提供專用變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與專用變壓器 相關的專業交流討論,更多專用變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題