請教各位DXDN400的管多少米設個檢查井啊?沿路布設的污水管不用布化糞池吧?小弟是學路橋的,可老板讓我做污水,給水,頭好痛啊前一段做個市政道路的排水,不知道排水和污水,給水的有什么區別啊?幫幫忙啊,我就剩這一條路了
建筑物距離道路邊線只有1.5m,要布置雨水和污水兩趟管線,檢查井采用0.7m的。在這種情況下,污水管道能穿雨水檢查井嗎?
請作過污水管道密封檢查井的同行們指教一下,關鍵是井蓋的做法,好像現在有了成套密封井蓋,還有,檢查井的通氣問題如何考慮?謝謝大家
新的圖集《鋼筋混凝土及磚砌排水檢查井》20S515 中要求污水檢查井內側表面及其相連接的上下游污水管道應采取防腐措施,請問各位前輩們 大家都是怎么做的防腐
最近一個項目管道埋深 超過了十米 而圖集02S515 最大覆土也就 6米 而圖集04516 混凝土基礎三級管 也就 9米 大家怎么處理檢查井和管材基礎的
砌入檢查井的兩側管道底部標高怎么確定的,為什么06MS201-3排水檢查井圖集中兩側管道底部高度不一樣,而且圖紙顯示管道底部高于檢查井底部,但具體高多少又沒有標注,求解!!!!
大概二十萬平的小區室外雨污水管道 用到三四百個檢查井 現在面臨材料選擇的問題問題:雙壁波紋管和成品的塑料檢查井的安全保障性如何?因為以前公司一個小區的雙壁波紋管和塑料檢查井 還未交工就破 損嚴重。用塑料檢查井與用磚砌的經濟效果比較如何?大家對材料選擇有什么建議?
求助:污水管網主管沿途住戶太多,所用支管太多,主管與支管連接必須用檢查井嗎,這樣的話一條主管上會(huì )有很多檢查井,求教專業人士這種問題的解決方法
現代城市內的污水管道施工,主要采用的是頂管的施工方法。我項目部經過對多個頂管施工工程的摸索和實踐,制定出了一套行之有效的針對接收坑處檢查井施工的新方法—“改型檢查井——騎馬井”施工方法(以下簡稱騎馬井)。 現代城市內的污水管道施工,主要采用的是頂管的施工方法。在頂管的施工過程中需要開挖工作坑和接收坑,等管道頂進完成后,工作坑和接收坑內開始砌筑(或澆注)檢查井,然后回填和恢復路面,這是頂管施工最普遍的施工方法。根據接收坑處檢查井的作用和特點,我項目部經過對多個頂管施工工程的摸索和實踐,制定出了一套行之有效的針對接收坑處檢查井施工的新方法—“改型檢查井——騎馬井”施工方法(以下簡稱騎馬井)。此工藝方法實施后取得了顯著的經濟效益和社會(huì )效益,是對污水管道頂管檢查井施工的一次革命。
大家看可行否
城鎮的雨污分流改造,請問在現狀污水管上加檢查井有什么施工工藝嗎?對檢查井有什么要求?現狀污水管水位比較高,施工時要怎么處理?
因為地面標高限制污水管道大約有300M需要架空,DN400HDPE波紋管,請教一下架空的管道檢查井如何修,查了下規范只有一本平自承式平直形架空鋼管(05s506-1),但是管材都是鋼管,能用DHPE管架空嗎?有沒有做過的朋友提供一下資料 或者相關規范 不勝感激
在我做的一個工程里,遇一處雨、污水管道交叉時標高幾乎相同,我在交叉處設了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道還有沒有更好的方法!
本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!
請教個問題:1、為什么排水檢查井圖集(02s515)中規定,雨水管道檢查井最大覆土厚度(4m)比污水檢查井最大覆土厚度(6m)小?2、當管頂覆土厚度大于圖集規定要求時,應該進行結構結算,不知道檢查井結構計算方法是怎樣的(是和水池計算模型一樣嗎),有什么計算算例或者軟件嗎?
在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會(huì )造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,使您的管道干凈如新、暢通無阻。 市政管道疏通清淤、機器人檢測、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道
我下載了幾個完整的道路工程施工圖,看后發現為什么每個檢查井都沒有坐標,只有管道及檢查井平面布置和縱段圖,如果沒有坐標的話施工時不是沒法放線,沒法放線的話那圖上的檢查井位置不就沒法確定,那圖上標的間距什么的又有什么用呢?還有檢查井位置定了以后雨水口要怎么定位置,我看前輩們的圖上有的是和檢查井在一條直線上,有的是斜交的,也沒有任何的標注,書上也沒有寫,它的布置只是要根據一定的距離和布置在低洼地嗎?麻煩各位前輩和高手解答,謝謝了!
室外排水規范4.4.12說污水加壓管道要設壓力檢查井,但是我上網搜索了很多,好像都沒有一個比較明確的答案,想問問大家有沒有做過污水加壓管道的壓力檢查井,到底是什么樣子的?井里面到底要設置什么東西,這個井的作用是什么?污水壓力管道上設置這種壓力檢查井的間距一般為多少呢?謝謝~~~~
這樣接法對不請指教
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-14 07:53 編輯 檢查井作為地下排水疏通管道的必不可少的系統之一,近年來,隨著社會(huì )科技發展的進步,各行各業都在不斷更新進步,而建筑工程用管道管材也在適應社會(huì )需要,研發設計,生產出多種新興產品,塑料檢查井是代替磚砌井的換代管道系統。
污水管道檢查井
污水管道檢查井專題,為您提供污水管道檢查井相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水管道檢查井 相關的專業交流討論,更多污水管道檢查井相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題