根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,求指教。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座。
單根電纜或電纜束貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿孔口直徑不大于150 mm時,應采用無機堵料防火灰泥、有機堵料如防火泥、防火密封膠、防火包或防火塞等封堵; 2當貫穿孔口直徑大于150mm時,應采用無機堵料防火灰泥,或有機堵料如防火發泡磚、礦棉板或防火板并輔以有機堵料如膨脹型防火密封膠或防火泥等封堵; 3當電纜束貫穿輕質防火分隔墻體時,其貫穿孔口不宜采用無機堵料防火灰泥封堵。母線(槽)貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿混凝土樓板或混凝土,砌塊墻體時,應采用防火板、礦棉板、無機堵料防火灰泥或有機堵料如防火密封膠等封堵;2當貫穿輕質防火分隔墻體時,應采用防火板或礦棉板等封堵。
編輯 機電人脈
a) 安裝前應檢查隔板外觀質量情況。b) 在支架托臂上設置兩付專用掛鉤螺栓,使隔板與電纜支(托)架固定牢固;并使隔板垂直或平行于支架,整體應確保在同一水平面上。螺栓頭外露不宜過長, 并應采用專用墊片,如圖所示。
防火封堵是預防電纜火災的發生及阻止火焰延燃、小動物進入、有毒煙霧擴散、潮氣進入的有效舉措,是變電站消防系統中不可或缺的組成部分。對電纜豎井及穿墻孔洞必須進行嚴格封堵。若封堵不嚴,極易發生小動物進入造成短路, 嚴重時將造成大面積停電,影響電網安全穩定運行。因此,在變電運維管理中, 優化電纜防火設計和封堵方案,最大限度的減少由于電纜著火、小動物進入引發的事故和因封堵不嚴引發的端子受潮,對保護變電站的設備安全,提高供電可靠性具有重要意義。 變電站封堵原因分析和解決措施 一、原因分析 (1)堵料自然損壞。變電站端子箱內堵料大多采用有機油泥堵料,由于自身性質較軟,在使用中底部空洞大時無法承受自身重量。空洞較大時容易下沉,嚴重
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
圖紙簡介: 電纜防火封堵安裝圖。封堵處有電纜隧道、樓板、電纜溝、電氣盤柜、端子箱等。 投稿網友: chchch012345 上傳時間: 2014-07-23
圖紙簡介: 電纜排管,二通道,四通道,八通道,十二通道,十六通道,二十四通道,電纜井,直角,四通,直通,電纜井接地,電纜井防火,電纜和其它管道交叉,電纜標示樁 投稿網友: wphwphwph 上傳時間: 2013-10-29
按新《建筑設計防火規范》2016-2014,第10.1.10款,電纜井是不是都得設二個,一個電氣,一個消防電氣井。有無其它辦法求高手指點。
建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
電纜井防火封堵
電纜井防火封堵專題,為您提供電纜井防火封堵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜井防火封堵 相關的專業交流討論,更多電纜井防火封堵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題