我廠是化工企業自備電廠,每次化工那邊投入整流變都要求我們解除發電機變壓器的差動保護,我想知道投入變壓器產生的勵磁涌流怎么計算?然后再怎么計算確定是否需要解除我廠差動保護?
目前有個電站,3臺4.08MW的燃氣發電機,2臺2MW燃油發電機,都是11KV,目前負荷有7000KW,現在想對一臺新裝的10000KVA的變壓器進行沖擊,結果一合閘所有的發電機就都停了,一瞬間的事情,相應11KV配電柜綜保顯示是低電壓保護跳閘。是不是壓降太大,容量不夠?請各位幫忙分析分析吧,急!!!
變壓器空載啟動勵磁涌流多大。看到相關文獻,勵磁涌流能達到額定電流的20-30倍,衰減時間10ms,但是有的文獻說6-8倍額定電流,最大10倍。這樣的化,上級斷路器如何選擇,既要考慮短延時能躲過勵磁涌流,又要保證斷路器不能過大,否則長延時保護沒有作用。
我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?
65/40-40MVA ,500/6.3-6.3KV啟動備用變壓器選型及電氣參數,半穿越阻抗,分裂阻抗,保定天威有,誰知道具體參數呀
大家好 !我廠有幾臺引風機,22KW用自藕變壓器啟動,但我廠的變壓器是800VA,為什么在設計中不采用全壓?dòng)呢~!是不是這樣做,會(huì )降低電力資源,還有就是自藕變壓器的繞組匝間短路,用什么最簡單的方法,可以之間查出來??
自耦變壓器啟動的過程中電流表的示數應該如何變化 正常應該是剛啟動時電流很大,超過量程,然后電流降下來,這時時間繼電器動作,切除自耦變壓器,電機進入運行狀態。現在有一臺電機 自耦變壓器啟動 啟動過程中電流遲遲不降下來,時間繼電器動作以后電流才降下來,把時間繼電器動作時間整定得很長,但是時間繼電器動作時電流仍然降不下來我覺得很奇怪 這到底是什么原因呢? 照理說轉子轉速達到一定速度,電流就應該降下來啊好像不論是手動控制還是時間繼電器控制 都有這一條吧 要等電流表的電流降下來 才能切除自耦變壓器吧請問遇到這種情況應該如何處理
今天遇到一個問題~~~一臺80KVA的變壓器~~~給兩臺攪拌機供電~~~一臺攪拌機平均是40KW~~~`二臺就是80KW~~~~如果這兩臺攪拌機直接啟動~~考慮電機的啟動電流~變壓器的額定電流能受了嗎~~~!80KVA的變壓器~~額定電流是120A~~~~兩臺攪拌機的額定電流是160A~~~~選用著臺變壓器~~~有沒有毛病~~
小弟我一直不懂電機的啟動方式還怎么會(huì )跟變壓器的容量有關系,說是電機功率大于變壓器容量的20%時要用軟啟動電機,,到底大電機啟動對變壓器會(huì )產生什么樣的影響,為什么會(huì )是這樣,請各位師哥師姐幫我回答一下呀,謝謝啦
我處有一臺消防泵,采用變壓器降壓?dòng),開泵時先開進水閥,開電機,再開出口閥,電機啟動時,啟動電流過大,幾秒鐘后,電流正常,此時又出現瞬時電流過大,熱繼電器,接觸器瞬時斷開,又立即恢復正常,正常運行指示燈和故障燈也相應切換,這時正在開起出口閥,出口水壓力波動大,請問各位高手是什么原因造成的?謝謝.
315kVA變壓器能否帶動兩臺55kW同時啟動的消防泵?變壓器是SC(B)10型,55kW消防泵額定電流約為103.2A,是兩用一備的消防泵,不知道315變壓器能不能帶動兩臺同時啟動!急
圖紙簡介: 電廠啟動備用變壓器二次接線圖 ,采用國電南自保護,圖紙內容包括:起備變接線示意圖、回路圖,起備變測溫及本體信號接線圖,起備變有載調壓機構箱外部接線圖等等,共有16張,希望對大家有所幫助。 投稿網友: jczdh 上傳時間:
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
我單位有一660v 662kw電機,原通過一臺1250kva變壓器帶變頻器后帶電氣啟動,現因變頻器故障,想通過10kv斷路器帶變壓器、電機直接啟動,能否?注:變壓器、電機之間無開關設備,直接相連。
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
通過10KV(6KV)試驗電源對待測移動變電站送電試驗,同時在待測移動變電站負荷側連接電機進行空載試驗(最大負荷為2臺1000KW電機空載運行負荷),從而相對全面的檢測移動變電站各項運行性能。實驗變壓器(6300kVA 10/3.3kV)用,兩臺電機電壓等級3.3kV,額定電流189A,功率因數0.9.電機空載電流根據實測結果顯示為額定的25%~30%。變壓器額定容量 6300KVA型號和類型 性能指標一次側額定電壓 10KV一次側額定電流 363.7A二次側額定電壓 3.45KV二次側額定電流 1054A空載損耗 9500W負載損耗 20000W短路阻抗 0.6%象這種空載運行電動機啟動需要多大的變壓器容量?如何計算?
我這里最近新建2座泵站,其中一座的電機功率為37KW我想用63KVA的變壓器加電容補償柜(不加補償柜可否?),不知道50KVA的變壓器加電容補償柜能正常使用嗎? 第二座泵站有兩臺電機一臺為37KW采用自耦補償降壓?dòng),第二臺電機為160KW采用自耦補償降壓?dòng)(有無必要采用軟啟動?) 現選擇變壓器250KVA一臺為160KW電機供電(加電容補償柜),63KVA變壓器一臺為37KW電機供電,不知道能否采用一臺315變壓器來供電? 請各位同行多指點!
我是做工民建電氣設計的今遇到一個棘手的問題,有一個石灰廠球磨機設備容量380kw,其中主電機功率240kw,主電機準備采用軟啟動,擬用獨立變壓器供電。電機極數不詳,額定電流不詳。查資料又查不到。(權按普通三相鼠籠電機六極計算)請問專家變壓器容量應如何選擇?
啟動變壓器
啟動變壓器專題,為您提供啟動變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與啟動變壓器 相關的專業交流討論,更多啟動變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題