查看圖集07MS101-2時,圖集中有磚砌圓形立式閘閥井和磚砌圓形立式蝶閥井。想請問一下各位大神,什么時候用閘閥井,什么時候用蝶閥井?
我有一工程外線給水水表前為PE管,表后為PPR管,管徑問De75,要求裝DN50的銅截止閥、防倒流器及水表,哪位幫忙算一下用什么管件及閥門水表的連接方式,是絲接還是法蘭,謝謝
拜求消防水鶴閥門井圖集,找了好久都找不到。先謝謝了!
關于住宅樓室外閥門井與水表井的施工界限問題,在定額中說明了閥門井與水表井為室內與室外的分界點.但是具體閥門與水表安裝是屬于那方面呢?
建筑內水表井的大小到現在還不是很拿得準,也看過圖集,但還是不夠確定。有個萬科的項目,其指導書中規定1~6戶的水井大小不小于1000mm*500mm,個人認為六組表如果全部疊起來,起碼也有1.5m高了,已經不太利于抄表,如果分成兩排設置前后錯開設置,500mm的凈寬似乎還夠。那如果是8戶的水表井呢?大家一般取到多少?水表如何排列?一排肯定太高,兩排錯開為了抄表也整體也不矮,請有經驗的人士賜教!
哥們,現在我們用的S143其實是閘閥井,但是我們現在用的很多閥門已經是蝶閥了.那么,在提交施工圖的時候,閥門井的大樣圖你們也出嗎,如果出的話,結構肯定也要出圖,各位是如何處理的
建筑給排水的書上寫建筑物“單個進水管的時候宜在水表井中都會(huì )另外設一個旁通管,目的是檢修的時候生活用水可以從旁通管中供給”。 可是現在的施工中已經不設專門的旁通管了。 請問如果需要檢修的話那么供水問題如何解決? 謝謝
現在我們做低層施工圖設計,結構圈梁不能埋的太深,給排水管道在圈梁上面通過,給水管標高一般在地面下60cm左右,在審圖過程中要求進戶管閥門和水表做閥門井,國標圖集中閥門井深度一般都在1米以上,若按圖集做,閥門井必然高出地面許多,也不妥,那位能告訴我該按什么標準做這個閥門井?
1.就是閥門和水表安裝高度是怎么算的呢?2.有的高有的低,有的在樓板上有的在樓板下呢?3.緩步臺對這個影響大么?4.我問同學,他說1.00米就行,但我覺得肯定是有個算法的 畢竟一個圖上有好幾個標高謝謝大家了
手頭上一個工程,施工時把閥門放到表后面了,當時我考慮放在表前面,容易被偷水。現在工頭說不行,說別的地方工程都是閥門放在前面,沒有把閥門放在后面的,讓我改。我現在想知道有沒有書面的規范,到底是前面還是后面
圖紙簡介: 某生活區住宅樓室外水表閥門井平面圖剖面圖和安裝說明及材料表,采用蝶閥,橡膠接頭。 投稿網友: hnmplei 上傳時間: 2013-04-18
圖紙簡介: 這是某城市給排水工程中閥門井標準圖集,圖紙包括:閥門井設計說明,閥門井平面圖、閥門井剖面圖,閥門井井座平面圖,檢查井井座平面圖。 投稿網友: xiaoji0589 上傳時間: 2014-08-04
原來做的工程都是分開做的,最近開的一個新工程,甲方要求把給水、中水、熱力的水表放在一個井里,直覺認為給水和中水不應該放在一個井里,不然中水要是漏了怎么辦呀。翻了手頭的規范,又沒找到相關的條文,但總覺得不放心!哪位高人指點一下吧!多謝了先!
本圖為閥門井標準圖,包括閥門井詳圖、閥門井井圈設計圖、檢查井設計圖、閥門井.檢查井施工說明。
知識點:真空破壞器
關于給水閥門井做法的問題 我想問點技術上上的問題,市政200的引入管,分出4根150的管道,做這個水表井,圖集上一般要做到2米深,我想做淺一點,做到一米六這種能實現不,因為地方有限,閥門井可能要做在車庫上。
消防地管網系統閥門井和室外栓井管道穿過后必須加套管嗎,井都是磚砌井,我不明白加這個套管起什么作用,請各位幫幫忙{:2_79:}
按圖紙設計,小區內有消防管網,設計中,消防管網每經過直角拐彎處,有三通分支處均設計了一個閥門井。而小區本來就場地狹窄,設置這么多閥門井也影響美觀。是否可以取消掉呢?設計中已經在進樓處(入戶處)都設置了閥門井控制樓內系統。
wind大哥,你以前也是干過管道安裝的,我們這最近在施工DN900的閥門井,井深4m多,井下打設預制樁,閥門井土方開挖后發現打設的預制樁出現不同程度的偏移(打樁單位為伊麥克斯基礎公司),最大達1m多,并且伴有樁體傾斜的現象,以前打樁時絕對是按圖紙坐標打的,也沒有打成斜樁;閥門井土方開挖時未采取任何圍護措施,施工現場在鎮海煉化乙烯西區,場地是圍海造田出來的,土質非常之差,是否有可能是因開挖占位不當以及未采取任何圍護措施造成的土方滑移,將樁位擠偏,請指教。另外如何處理也請告知。