設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。
一、通風空調管線預留孔防火封堵原則:
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
1.防火風口是不是兼具防火閥和風口的功能呢?根據規范要求穿越防火分區設防火閥可不可以用防火風口代替?2.防火風口的尺寸是如何確定的呢?假定室內排風機風量3000m3/h,應設置幾個防火風口進風?每個防火風口多大?風速取多少呢?(補充:排風口和防火風口數量和尺寸可以一樣嗎?)
建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
防火封堵標準--江蘇地標
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。
GB23864-2023防火封堵材料
這里有一個工程,200-300米地下,煤層水平,煤柱高3米,上下為砂巖和頁巖,煤層的滲透系數k=10-7m/s。隧洞尺寸,寬x高=6mx3m。由于在水庫之下采煤,請問,設計永久封堵,(或隔壁, 防水壁bulkhead),如何考慮穩定。(1)由于上覆巖層300m,水庫水深50米,如果煤礦透水,水頭如何計算?是不是300+50米?(2)設計封堵時,都考慮什么因素?要保證穩定和不漏水,別忘了隧洞兩側是煤。要注意兩側繞滲。煤的物理力學參數如下:Density(密度) 1,500kg/m3 Rock Modulus(彈性模量) 3.3GPa Cohesion (凝聚力c) 1.6MPaFriction Angle摩擦角 35 謝謝!ljmtidilgw@hotmail.com
建筑內部裝修設計防火規范
這是一個800多平米的禮堂,體積8000多立方,還有一個和它連在一起的多功能廳和招待所,總體積2萬多立方,但實際連通部分只有一層,有小門可以進入多功能廳和招待所。至于上面的部分不連通,因為禮堂只有一層,多功能廳兩層,招待所3層,但高度持平,都是11.10米,在外面看是個整體,而且給建筑圖的時候也是按整體給的。不知道這樣一個建筑應該怎么設計室內消防給水?各位高手能夠給一個詳細的方案,謝謝了!越具體越好,千萬不要只說一句話,本人新手,不要欺負偶不懂。
根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,求指教。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座。
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
《建筑內部裝修設計防火規范》,壓縮了的
防火分隔水幕水量一般都按幾個小時計算?防火水幕計算水量時是按一個防火分區周邊的水幕噴水計算,還是按全廠所有防火水幕一起噴水計算水量?打個比方,一個方正廠房,長寬均為100m,從中間分四個防火分區,一個防火分區為50mX50m,防火分區采用防火水幕分隔,每個防火分區周邊各有100m水幕帶,全廠共有200m水幕帶.當其中一個防火分區起火后,防火水幕是按起動其周邊50m的水幕計算水量,還是按全廠200m水幕計算流量?希望作過水幕系統的兄弟姐妹多多指教,謝謝!
以下是年初竣工的封閉母線盒橋架的防火封堵工程照片:
封閉母線、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線
防火設計歸納
防火封堵設計
防火封堵設計專題,為您提供防火封堵設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火封堵設計 相關的專業交流討論,更多防火封堵設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量