狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關低壓變壓器母排的問題

    變壓器負荷情況:2臺1600kVA的變壓器是暗備用方式運行,當一臺故障時,由另外一臺通過母聯開關帶動故障變壓器的負荷。現場發現到貨變壓器母排是單相一片125x10的銅排,低壓柜母排是單相2片100x10的母排,就是說變壓器出線比低壓柜的母排小。查母排載流量125x10在25°~40°環境溫度下是2650A~2150A,請問該變壓器母排是否能在其中一臺變壓器故障的情況下帶全負荷運行呢?會(huì )不會(huì )出現母排出力不能滿足要求的情況?

  • 關于隔離變壓器的安全原理

    關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會(huì )遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會(huì )有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會(huì )造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?

  • 隔離變壓器的作用是什么?

    隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合。此時,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,因此不會(huì )造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變

  • 安全隔離變壓器如何選擇?

    根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開。可本人在實際設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用?誰用過?請提供型號或告之廠家聯系方式。謝謝!

  • 隔離變壓器有什么作用啊

    有一裝機容量為12MW的熱電廠,10KV外供負荷若干條,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,甲方認為10KV線路單相接地電流大會(huì )影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器。請問有必要嗎?隔離變壓器有什么作用呢?

  • 關于低壓變壓器漏電問題

    今天晚上我在檢修一臺家用功放時被電擊了一下,還差點沒有甩掉.如果當時不是我家人在旁邊叫我一聲恐怕........觸電的時間可能有兩三秒.我拿電筆量了一下外殼全部帶電.用表對地測量有100多伏的電壓.然后把變壓器的次級斷開漏電消失.此變壓器是一只環型變壓器,次級電壓30多伏.而且是電源開關沒有開時漏電.開關開則漏電消失.

  • 關于隔離變壓器問題請教

    本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,問題是,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,只有A、B、C三相,二次側接線端卻有A、B、C、N四個接線端,有獨立的PE接線端。這讓我鬧不清楚如何接線!詢問,眾位高手,誰能給我解答一下,我該如何接線。給我講一講隔離變壓器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生寫的《隔離變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料。在下謝過了!covia@sina.com

  • 關于UPS的隔離變壓器有什么作用?

    各位大師 今天發現梅蘭日蘭的UPS,檢修旁路入口有個隔離變壓器,不知道干什么的?請大師們討論討論?說具體點 我百度了 沒看明白呢 謝謝!

  • 低壓變壓器高壓缺相問題?

    請教各位大俠一個問題:今天傍晚突下雷陣雨,一陣閃電過后發現工地上施工用臨時變壓器低壓側缺相經測試,AB相380v,BC相0v,AC相380v,AN相220v,BN相110v,CN相0v,請問現在這情況下高壓是缺相呢,還是斷線了?

  • 變壓器低壓的CT做法怎樣選擇?

    變壓器低壓的CT做法怎樣選擇?

    看到有的是做1個CT帶一個單相采樣CT,有的是做2組CT又在B相加了個單相CT,還有的只做2個三相CT

  • 變壓器低壓側的額定容量

    在計算變壓器的電抗標幺值X*時 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 變壓器的阻抗電壓百分值 ST--- 變壓器的額定容量(kVA) S2T--- 變壓器低壓側的額定容量(kVA)請問大神們,變壓器低壓側的額定容量是什么容量,怎么算?

  • 變壓器低壓母線大小選擇

    變壓器低壓母線大小選擇

    圖集99D201-2干式變壓器安裝所示表格,上面的母排選擇,個人覺得有點偏小。各位有什么看法。

  • 變壓器缺相低壓的電壓為多少?

    10KV變壓器為YY接法時候和DY接法時高壓缺A相低壓側的電壓各是多少?還有個問題比如低壓A相對N線100V ,B相對零線220V,那么AB的線電壓等于(100+220)在除以2 在乘以根號3就等于A(yíng)B的線電壓?

  • 關于變壓器低壓側母線的選擇

    手頭有一份設計,居民小區使用一臺500KVA的變壓器,為什么低壓母線選擇了80*6的TMY型母線?本人菜鳥,求具體的選擇方式和計算方法。我算出來的計算電流是721.7A,經濟面積算出來是240多一點,應該不用選到80*6的母線吧

  • 低壓故障引起變壓器燒毀

    低壓出線短路,空氣開關未跳閘,變壓器(630kVA)燒毀,而高壓環網柜熔斷器(63A)未熔斷,引起上一級真空開關保護動作,請問是什么原因造成熔斷器未熔斷?

  • 隔離變壓器能起到穩壓的作用嗎

    現場離低壓配電間比較遠,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,因為擔心電機啟動時母線會(huì )有沖擊和壓降,所以加了隔離變壓器,是否還需要加穩壓器?

  • 低壓排水變壓器容量問題

    低壓排水變壓器容量問題

    試電的時候,轉換到自動排水的時候出現中間繼電器不停在閃跳,師傅說是變壓器的容量不夠,換了50W的變壓器才行,是6511的接觸器線圈功率比變壓器的功率大的因素嗎?那怎么查各接觸器的線圈功率呢?

  • 關于變壓器低壓側選線問題。

    變壓器是400KVA的,低壓側選擇多大的架空絕緣線?能說明一下原因嗎?我們這邊用的JKLYJ-1.0-120型、JKLYJ-1.0-70導線合適嗎?

  • 變壓器低壓側開關的問題

    有兩臺500kVA的變壓器,準備換成1000kVA的,現在低壓主母線帶的設備輕易沒法停。有人提出從變壓器低壓套管那直接接銅排,引到新的配電柜,就像圖上那樣往兩邊分的那兩個斷路器。這樣原來老的母排都不動,母排也不增容。這兩臺變壓器低壓側的母聯開關平時一直合著的。往左右分分的那兩個斷路器是去一面柜子的雙路電源切換開關。這樣做可以不?

  • 請教各位大師隔離變壓器的問題。

    大家都知道,隔離變壓器的二次側是不能接地的,但小白有個問題想請教大家,隔離變壓器的二次側的設備需要接地嗎?好像以前沒看到過有人討論此話題,望大家指點一二。

點擊加載更多

低壓隔離變壓器

低壓隔離變壓器專題,為您提供低壓隔離變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓隔離變壓器 相關的專業交流討論,更多低壓隔離變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單相干式隔離變壓器

75kva變壓器

无码国产精品69久久久久孕妇| 美日欧激情av大片免费观看 | 欧美性爱 亚洲综合| 乐安县| 日木AV无码专区亚洲AV毛片| 欧美亚洲国产嗯嗯| 天美av| 涩涩沙沙视频免费| 欧美一级a视频| 98一区二区三区| 亚洲一区综合| 日本一区二区三区久久| 12一15女人a毛片| 激情网开心五月丁香| 婷婷五月天激情五月天| 男人的天堂色偷偷| 精品久久人人妻人人做精品| 日韩制服国产精品一区| 漂亮人妻被强中文字幕久久婷| 丝袜 中出 制服 人妻 美腿| 国产成人精品av| 苍井空一区二区三区在线观看| 亚洲第一区无码专区| 综合欧美日韩| 最近中文字幕在线视频| 措勤县| 色天天综合网| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 色欲av少妇一区二区三区多人| 蜜臀不卡| 日本东京热精品| 强睡邻居人妻中文字幕| 又黄又爽又色成人免费体验| 无码不卡V视频| 亚洲老熟女乱轮| 亚洲AV无码国产综合专区| 第四色开心网| 色女人天堂| 日本中文字幕在线| 天天蹭天天擦天天干| 老妇a老妇女大黑毛|