狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 06D105電纜防火阻燃設計與施工

    06D105電纜防火阻燃設計與施工

  • 06D105_電纜防火阻燃設計與施工

    06D105_電纜防火阻燃設計與施工

  • 06D105 電纜防火阻燃設計與施工

    本帖最后由 cmb178 于 2016-6-18 17:58 編輯 06D105 電纜防火阻燃設計與施工

  • 06D105電纜防火阻燃設計與施工.pdf

    06D105電纜防火阻燃設計與施工.pdf

  • 06D105 電纜防火阻燃設計與施工.pdf

    06D105 電纜防火阻燃設計與施工.pdf看到論壇里有朋友在尋找,恰好手頭上有,就共享出來

  • 電纜防火阻燃通用設計CAD圖紙

    圖紙簡介: 非常詳細的電纜防火阻燃通用設計CAD圖紙,有多重樣式,既有防火、又有阻燃,可做為通用圖紙 投稿網友: fenghuachina 上傳時間: 2014-03-14 <

  • 電纜防火及阻燃標準化設計系列圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為電力設計院設計。電纜防火及阻燃標準化設計圖紙包括電纜敷設說明、電纜防火施工說明、電纜溝防火封堵示意圖、控制保護屏.開關柜孔洞封堵示意圖、電纜保護管防火封堵示意圖、電纜貫穿隔墻孔洞封堵示意圖、電纜架制作圖、電纜固定與接地螺栓安裝圖等 投稿網友: liuzhou922

  • 電纜防火及阻燃標準化設計(CAD)2009版

    圖紙簡介: 電纜防火及阻燃標準化設計,電纜溝如何布置,防火的材料,防火規范。。。。 投稿網友: liuzhou922 上傳時間: 2013-03-12 <

  • [轉帖]電纜夾層電纜防火設計與施工

    電纜夾層電纜防火設計與施工葉 振1 前言 電纜夾層是發電廠、變電所電纜最密集的地方之一,一旦發生火災,后果則不堪設想。因此,電纜夾層是電纜防火的重點部位之一。 在SDJ278-90《水利水電工程設計規范》第7.0.1條規定:電纜室動力電纜上下電纜層之間,應裝設耐火隔板。第7.0.7條規定:大型電纜室宜裝設固定式水噴霧等滅火系統。 在GB50229-96《火力發電廠與變電所設計防火規范》第9.3.3條規定:變電所電纜夾層宜設置懸掛式氣體自動滅火裝置。2 設計與施工的類型 目前,我區電纜夾層電纜防火設計和施工有各式各樣,歸納起來有下述三種類型。2.1 第一種類型

  • 電纜防火阻燃涂料有哪些要求?

    1、電纜防火涂料施工前應將電纜表面的浮塵、油污、雜物等清洗、打磨干凈,待表面干燥后方可進行防火涂料的施工。 2、電纜防火涂料施工采用噴涂、刷涂等方法,使用時應充分攪拌均勻,涂料稍稠時,可用適量自來水進行稀釋，以方便噴涂為宜?3、施工過程中及涂層未干時之前,應防水、防暴曬、防污染、防移動、防彎曲,如有損壞及時修補。 4、對于塑料、橡膠外皮的電線電纜,一般是直接涂刷5次以上,涂層厚度為0.5-1mm,大約用量1.5kg/m2,對于包裝有油紙的絕緣電纜,應先包一層玻璃絲布,再進行涂刷,如果在室外或者潮濕的環境下施工,應加配套罩面清漆。

  • 請教防火阻燃型電纜橋架

    防火阻燃型梯級式鋼制電纜橋架?哪為兄弟用過?它和帶內膽的槽式防火橋架有什么區別?適用于什么場合?哪個廠家生產?懇請有經驗的大俠指教,多謝了!!

  • 設計與施工的誤差:變壓器與電纜

    不知道各位設計師在做過的設計中有沒有這樣的經歷,在設計變壓器容量和進戶電纜時,是按計算公式標準計算得出的,可到了施工方或是甲方那里,總會(huì )打電話過來,說變壓器容量和進戶電纜是不是選大了,要求下調。我總是很郁悶 ,明明是計算得出的,為什么總有人說選大了呢。

  • DLGJ154-2000 電纜防火措施設計和施工驗收標準

    找了半天,好不容易才找到:hug: :hug:

  • 本人設計施工的一些工程

    本人設計施工的一些工程

    請同行的朋友指正,賜教

  • 大型電站工程電纜設計與施工的一些方法

    大型電站工程電纜設計與施工的一些方法

  • 某10kV電纜工程電氣施工組織設計

    1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,3X240mm2電纜中間頭12套。新建電纜管井約200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米。新建電力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,5.6X2.0X2.0M直線井3座,5.6X2.0X2.0M轉角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,裝修,電氣,通風,安裝GA-4K環網開關柜8座。

  • 建筑物與防火安全設計與施工監理建議

    西湖文化廣場屬民用建筑中公共建筑類型,其特點是人員比較集中,因此放火安全十分重要。一、設計建議1.建筑結構倒塌與破壞的原因(1)鋼結構雖屬不燃材料,但遇火災高溫便迅速破壞。當達到540°C時,強度損失達50%,再繼續加熱,便很快軟化,失去承載能力,不可避免地發生扭曲倒塌,而且破壞后的鋼結構是無法修復重新使用的。(2)砌體結構受熱后,一般花崗巖會(huì )因內部石英、長石、云母不同的熱變形而碎裂;硅酸鹽砌塊則因內部的熱分解而松散。(3)預應力鋼筋混凝土結構遇熱,失去預加應力,從而降低結構的承載能力。預應力鋼筋混凝上結構在耐火方面的性能不如普通鋼筋混凝土結構,必須加厚鋼筋保護層的厚度。(4)高溫下建筑材料的力學性能改變,強度隨著溫度升高而降低。 (5)建筑物內部爆炸的沖擊和震動,也可摧毀建筑物。(6)由于上部結構倒塌落在樓板上等原因,使樓板因大量超載而塌落。(7)滅火射水落在高溫的磚石、混凝上或鋼筋混凝土結構表面,由于突然的冷卻造成結構表面收縮開裂,破壞了鋼筋混凝土結構的保護層,使火直接燒到主拉鋼筋,導致強度喪

  • 電纜支架、橋架設計及施工安裝要點

    電纜支架、橋架設計及施工安裝要點

    1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,接口應平直、嚴密,蓋板應齊全、平整、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,計入可能

點擊加載更多

電纜防火阻燃設計與施工

電纜防火阻燃設計與施工專題,為您提供電纜防火阻燃設計與施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜防火阻燃設計與施工 相關的專業交流討論,更多電纜防火阻燃設計與施工相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

會(huì )所景觀規劃

國外小區景觀規劃

欧美一级aa| 涩涩视频免费| 久久社区欧美久久社区香蕉| 欧美一区二区三区在线视频观看| 午夜亚洲| av每日更新| 香蕉视频色版在线观看| 色影视av| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 伊人久久婷婷| 91精品久久久久久久久入口| 成人电影在线一区二区| 另类在线| 久久久久久久一区五区| ...国产精自产拍久久久久久-| 五月丁香中文在线| 日日噜噜夜夜狠狠VA视频| 久久爱影院| 综合色图激情五月| 超碰97免费| a吖天堂网2019| 狠狠人妻久久久久久宗合九色| 日韩中文字幕网页| 少妇3p欧美一区二区三区| 久久久久精品国产三级蜜奴| 久久久久伊人| 新河县| 5g在线| 久久综合9| 欧美高清一级黄片| 荡女精品导航| 国产亚洲日韩欧美| 国产成人精品免费视频大全| 国产一区二区在线视频| 精品久久久久久久久久中出| 国产v片在线观看| 欧美性| 久久久久亚洲AV无码网站| 施甸县| 久久夜色撩人精品国产小说| 亚洲喷白浆,|