電纜夾層電纜防火設計與施工葉 振1 前言 電纜夾層是發電廠、變電所電纜最密集的地方之一,一旦發生火災,后果則不堪設想。因此,電纜夾層是電纜防火的重點部位之一。 在SDJ278-90《水利水電工程設計規范》第7.0.1條規定:電纜室動力電纜上下電纜層之間,應裝設耐火隔板。第7.0.7條規定:大型電纜室宜裝設固定式水噴霧等滅火系統。 在GB50229-96《火力發電廠與變電所設計防火規范》第9.3.3條規定:變電所電纜夾層宜設置懸掛式氣體自動滅火裝置。2 設計與施工的類型 目前,我區電纜夾層電纜防火設計和施工有各式各樣,歸納起來有下述三種類型。2.1 第一種類型
1、電纜防火涂料施工前應將電纜表面的浮塵、油污、雜物等清洗、打磨干凈,待表面干燥后方可進行防火涂料的施工。 2、電纜防火涂料施工采用噴涂、刷涂等方法,使用時應充分攪拌均勻,涂料稍稠時,可用適量自來水進行稀釋Ｔ方便噴涂為宜?3、施工過程中及涂層未干時之前,應防水、防暴曬、防污染、防移動、防彎曲,如有損壞及時修補。 4、對于塑料、橡膠外皮的電線電纜,一般是直接涂刷5次以上,涂層厚度為0.5-1mm,大約用量1.5kg/m2,對于包裝有油紙的絕緣電纜,應先包一層玻璃絲布,再進行涂刷,如果在室外或者潮濕的環境下施工,應加配套罩面清漆。
防火阻燃型梯級式鋼制電纜橋架?哪為兄弟用過?它和帶內膽的槽式防火橋架有什么區別?適用于什么場合?哪個廠家生產?懇請有經驗的大俠指教,多謝了!!
不知道各位設計師在做過的設計中有沒有這樣的經歷,在設計變壓器容量和進戶電纜時,是按計算公式標準計算得出的,可到了施工方或是甲方那里,總會(huì )打電話過來,說變壓器容量和進戶電纜是不是選大了,要求下調。我總是很郁悶 ,明明是計算得出的,為什么總有人說選大了呢。
找了半天,好不容易才找到:hug: :hug:
請同行的朋友指正,賜教
大型電站工程電纜設計與施工的一些方法
1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,3X240mm2電纜中間頭12套。新建電纜管井約200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米。新建電力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,5.6X2.0X2.0M直線井3座,5.6X2.0X2.0M轉角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,裝修,電氣,通風,安裝GA-4K環網開關柜8座。
西湖文化廣場屬民用建筑中公共建筑類型,其特點是人員比較集中,因此放火安全十分重要。一、設計建議1.建筑結構倒塌與破壞的原因(1)鋼結構雖屬不燃材料,但遇火災高溫便迅速破壞。當達到540°C時,強度損失達50%,再繼續加熱,便很快軟化,失去承載能力,不可避免地發生扭曲倒塌,而且破壞后的鋼結構是無法修復重新使用的。(2)砌體結構受熱后,一般花崗巖會(huì )因內部石英、長石、云母不同的熱變形而碎裂;硅酸鹽砌塊則因內部的熱分解而松散。(3)預應力鋼筋混凝土結構遇熱,失去預加應力,從而降低結構的承載能力。預應力鋼筋混凝上結構在耐火方面的性能不如普通鋼筋混凝土結構,必須加厚鋼筋保護層的厚度。(4)高溫下建筑材料的力學性能改變,強度隨著溫度升高而降低。 (5)建筑物內部爆炸的沖擊和震動,也可摧毀建筑物。(6)由于上部結構倒塌落在樓板上等原因,使樓板因大量超載而塌落。(7)滅火射水落在高溫的磚石、混凝上或鋼筋混凝土結構表面,由于突然的冷卻造成結構表面收縮開裂,破壞了鋼筋混凝土結構的保護層,使火直接燒到主拉鋼筋,導致強度喪
1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,接口應平直、嚴密,蓋板應齊全、平整、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,計入可能