《電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范》http://co.163.com/if_36551803_3.htm
電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范 GBJ149—90
電氣裝置安裝工程電氣照明裝置施工及驗收規范Code for construction and acception of electric lightingdevice electric equipment installation engineeringGB 50259—96 1 總 則1.0.1 為保證電氣照明裝置施工質量,促進技術進步,確保安全運行,制訂本規范。1.0.2 本規范適用于建筑物、構筑物中電氣照明裝置安裝工程的施工及驗收。1.0.3 電氣照明裝置的安裝應按已批準的設計進行施工。當修改設計時,應經原設計單位同意,方可進行。1.0.4 采用的設備、器材及其運輸和保管應符合國家現行標準的有關規定;當設備和器材有特殊要求時,尚應符合產品技術文件的規定。1.0.5 設備及器材到達施工現場后,應按下列要求進行檢查: 1.0.5.1 技術文件應齊全。 1.0.5.2 型號、規格及外觀質量應符合設計要求和本規范的規定。1.0.6 施工中的安全技術措
GB50149-2010-電氣裝置安裝工程-母線裝置施工及驗收規范
GBJ149-1990電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范
GB50168-2006 電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收規范GB50150-2006-電氣裝置安裝工程-電氣設備交接試驗標準
這個規范是90年的,太舊了,有點過時,現在都沒更新,更要命的是用戶一直以他做驗收要求。有幾點需要討論:1.銅排搭接螺栓的選擇,按照標準上螺栓的緊固力矩值的要求,可以用8.8級的M12來代替M16,這個好處就是幾種銅排規格用的緊固件可以統一了,2.銅排表面的處理, 第2.1.8條 母線與母線,母線與分支線,母線與電器接線端子搭接時,其搭接面的處理應符合下列規定: 一、銅與銅:室外、高溫且潮濕或對母線有腐蝕性氣體的室內,必須搪錫,在干燥的室內可直接連接。 二、鋁與鋁:直接連接。 三、鋼與鋼:必須搪錫或鍍鋅,不得直接連接。 四、銅與鋁:在干燥的室內,銅導體應搪錫,室外或空氣相對濕度接近100%的室內,應采用銅鋁過渡板,銅端應搪錫。 五、鋼與銅或鋁:鋼搭接面必須搪錫。 六、封閉母線螺栓固定搭接面應鍍銀。要求防腐時,是不是可以用酸洗鈍化?對環境的要求是不是可以更明確或量化(比如潮濕是不是用溫度來衡量)?
電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.pdf
GBJ 149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范 2p
GB 50149-2010 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范
電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規范
電氣裝置安裝工程電力變流設備施工及驗收規范
電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范
電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范
中國電力出版社,不知道有沒有用。
GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范
《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》匯編.
電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范
電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范專題,為您提供電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范 相關的專業交流討論,更多電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題