動態特性優良,引弧容易,焊接過程飛濺小,采用PWM控制理念,輸出恒流特性,焊接電流穩定,適合全位置的焊接要求,滿足用戶對各種材料及焊條的要求。不般的操作設計,簡單易行,耗油量低,經濟實用,經久耐用,可靠性高,省卻繁瑣的維修保養,配有保護裝置,確保運作安全,采用靜音防震設計。本款機器體積小,簡單易行,耗油量低,經濟實用,便于攜帶,價格實惠,是家用應急及些小型服務場所照明應急設備的不二之選。 大澤動力孫凱麗可以為您更多介紹哦~ 型
電焊機如果知道2次電流和電壓,是不是可以除以一次電壓,就得到一次電流。二次電流和二次電壓都能調節嘛?在網上看二次電壓也就70V左右。請教高手。謝謝!!
電焊機為什么能使電焊機反轉?在什么情況下會(huì )反轉?望各位大俠指點!!!!
逆變電焊機2臺(21KVA/臺),卷揚板機1臺(30KW/臺),空壓機1臺(7.5KW/臺),直流電焊機1臺(10KVA/臺),交流電焊機3臺(22KVA/臺),小型電動工具及照明取5KW,其中電焊機的需用系數取0.7,卷揚機取0.4,空壓機取0.4,COSφ取0.8請問這些機械的計算電流怎么算?斷路器,電纜選擇要注意那些問題?電焊機是不是還要考慮暫載率?是不是要用d曲線斷路器?各位大哥幫幫忙啊
我是做給排水施工的,經常有施工臨時用電方案中的電焊機換算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何換算成設備容量的?步驟是怎么形成的?望各位同仁幫忙解釋一下,萬分感謝!
最近在一本《電氣安全技術操作規程》上看到這樣一段話,不是很明白,原文如下:斷路器用于電焊機設備的選擇時遵循以下原則:1、長延時過電流脫扣器的整定電流,應為交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流的1.25倍;2、瞬時過電流脫扣器的整定電流應大于等于電焊機額定電流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“長延時過電路脫扣器”是過熱保護嗎2、“交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流”這個怎么折算,能舉個例子嗎?3、一般斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流不是10In左右嗎,還用進一步整定嗎?謝謝
一臺22KVA的電焊機,負荷持續率為60%,功率因數為0.6,則該電焊機的設備功率為多少KW?(只有一個為最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
今天遇到甲方單位一個問題,有一戶 業主裝修需要焊 鋼梁 ,用的是220V的電焊機。功率8KW,鋼梁的厚度是6MM。但由于現在甲方給供的是臨電 。變壓器的容量不夠用的。致使焊機不能正常工作,問一下各位老大220V的電焊機可以焊多厚的鋼板。還有就是一般家里裝修8KW的焊機能不能使用。單戶 的電流設計總開是100A 的。
本人在施工現場中,發現工人師傅錯將電焊機的輸入端220V接入380,導致輸入線BV4.燒毀;第二次將380V端和220V端接入380V電源,注意此時共用端懸空未接,結果導致電焊機燒毀,請問兩次燒毀各是為什么?
怎樣計量單相電焊機用電唐建明 大多數380伏單相電焊機用電采用兩只單相電能表計量。試以電焊機跨接于A(yíng)、B兩相來分析計量結果。 電焊機實際消耗功率為:P用=UabIabcosφ=U線Icosφ=相Icosφ 負荷電流Iab流經表a元件所計量到的功率為: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 負荷電流Iba流經表b元件所計量到的功率為: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 電能表總共計量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,電能表所計量的電能與實際消耗的電能相同。因此這種計量方式的結果是正確的。 單相電能表的轉動情況與負載功率因數有很大關系,當φ角小于60°時,即電焊時,表a與表b都正轉;當φ等于60°時,即同時接有其他負載,表a仍正轉,表b不轉;當φ大于60°時,即焊機空載,表a仍正轉
根據《民用建筑電氣設計規范》電焊機前應加隔離電器,什么算隔離電器,是否必須是能看見斷開點的,那樣的話好像只有刀開關了,可刀開關很少用了另電焊機前加漏電保護是否可以,如加漏電開關的話,漏電動作電流選多大的
安規規定,電焊機的電源線不能超過3~5米,可在工廠里電焊機需要經常移動,現場的檢修電源箱數量不多,不得不加長電源線,可領導檢查說不合格,我想把漏電開關直接裝在電焊機上,這樣可以接更長的電源線,不知可不可取?請大家發表自己的看法。
電焊機的地線允許接在樓層腳手架上,有無規范規定。在現場發現鋼管上居然冒火花。這樣有什么隱患。請大家告知。
我單位新進2臺縫焊機每臺功率545KVA,一臺電焊機每臺功率255KVA,現在需給其接電源。如果按廠家所報功率,我單位如今變壓器容量及回路均符合不了其要求。我查過民用及工業配電手冊,上面說,電焊機及縫焊機需要系數僅為0.35,功率因數為0.6,我想請教一下。如何給這三臺設備配電源,需要多大容量,配置多大空開即可?
普通電焊機要選擇二次側電纜的直徑,該怎樣選擇?比如S=18.6KVA 暫載率為60% 功率因數為0.6試選擇電焊機二次側電纜直徑。
我公司新購置的氬弧焊機,型號為WSE-500,容量為22.4KVA,輸入電流為34A,焊接電流為500A,負載持續率為60%,保護用的斷路器脫扣器電流選100A的,行不行?電焊機的斷路器保護和普通電器有不同嗎?有什么規定?
一臺BX1-330電焊機,因為沒有銘牌,不太清楚如何計算,看其他電焊機上面沒有輸入功率,查閱資料有的標識21KVA,功率因數0.65,難道將這兩個參數相乘等于有功功率來計算還是另有其他方法計算的那?特請教這里的高手給以賜教,謝謝!!!
工民用配電設計手冊3版 P745 表12-64中 BX1-500 600型的電焊機 斷路器整定電流為125A 為何不選160A額定電流的斷路器 而選擇250A 的?
電焊機電能計量方式的探討
汽油發電焊機
汽油發電焊機專題,為您提供汽油發電焊機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與汽油發電焊機 相關的專業交流討論,更多汽油發電焊機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題