關于焊接鋼筋取樣的問題:梁和柱的鋼筋都是事先下料后再進行焊接的,焊接后它們的尺寸應該是和我們設計是吻合的,按照取樣規范取樣,勢必會(huì )讓已焊接好的鋼筋達不到設計要求,若對取樣后鋼筋進行二次焊接,有些接頭就會(huì )出現在非搭接部位(雖然有些可以避開,但有時會(huì )在同一跨出現二個接頭,這個規范也是不允許的),不知道大家都是怎么處理這個問題的!
想請教各位,現場的框架結構柱鋼筋如果采用現場電渣壓力焊的話,那么鋼筋接頭的取樣是否在已焊好的柱鋼筋上切取呢?還是另外焊接試件送檢呢?
鋼筋接頭檢驗取樣方法及試驗結果評定 1. 鋼筋接頭 熱軋鋼筋接頭采取閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊和機械連接如套筒擠壓、錐螺紋等。 鋼筋焊接操作人員必須持有上崗證,上崗前還要執行班前焊考核,同時用于焊接參數的確定和鋼筋可焊性的檢驗。班中焊的試驗用于對鋼筋焊接成品質量的檢驗。 1.1.鋼筋閃光對焊接頭 在同一臺班內, 由同一焊工完成300個同級別、同直徑鋼筋焊接接頭為一批,或在一周內累計計算仍不足300個接頭,按一批計算。做力學性能試驗時,隨機抽取6個接頭,3個做拉伸,3個做彎曲。取樣長度: ≥φ20mm,l拉=10d+200, l彎=5d十200; <φ20mm, 1拉=10d十250,l 彎=5d十200。 試驗結果應符合下列要求: (1).3個試件的抗拉強度均不得小于該級別鋼筋規定的抗拉強度;預熱處理III級鋼筋接頭抗拉強度均不得小于熱軋III級鋼筋接頭抗拉強度570MPa。 (2).至少應有2個試件斷于焊縫之外,并呈延性斷裂。 當試驗結果有一個試件抗拉強度小于上述規定值,或有2個試件
我的監理工地,現場使用的直徑6、8、10的光圓鋼全是在圓盤上取樣,也就是在調直前取樣,可是質監站的同志說要在調直后的鋼筋上取,不知道對不對。我個人認為,鋼筋調直時,會(huì )經過一定冷拉,屈服和抗拉強度會(huì )有所提高,而延伸率會(huì )有所變化(降低),所以我認為要想知道鋼筋的真實力學性能數據,應該在調直前取樣,也就是在圓盤的時候取,這個思路對不對。請各位高人幫我分析分析,有沒有什么規范要求應該怎么取
先說說鋼筋以前是按照材質單取,一張單子不管有幾個爐號,都直接按噸位取,60t一組到了這個工程,監理非要按照爐號取,我查了查規范,GB1499 有按材質單取樣的說法,找他們理論,他們不承認人問一下還有什么規范說明我可以按照材質單取樣啊,我怎么稅負監理再個就是套筒規范上只說明1000取一組 五千加倍 ,但是什么時候做啊,我現在是套筒進場就做了,是不是有問題啊南都應該跟混凝土似的,按照部位去做機械連接的試驗?虛心求教,試驗員剛入手,很多地方不懂
有沒有HRB400細直徑鋼筋的取樣標準,GB顯示試樣不能進行車削加工,調直后的鋼筋屈服點不明顯,該怎么解決,能不能用未調直的圓盤HRB400取樣,有沒有標準可以依據。
關于深基坑的樁基及支護結構施工,本人對照建筑基坑支護技術規程 JGJ120-2012只需要對灌注樁樁基進行完整性低應變檢測即可,對于支護結構冠梁及支撐均未做相關檢測要求。但是樁基技術規范和砼結構施工規范對分別對樁基和砼結構做了相關檢測要求。按照個人理解,既然是支護結構,應該按照支護技術規程才對。但是按照支護規程,樁及支撐只需做樁的低應變檢測即可。現本人有以下疑問1.支護樁基及支撐結構是否就按照建筑基坑支護技術規程 JGJ120-2012進行低應變檢測即可。2.如果支護樁基按照樁基技術規范檢測要求做砼試塊檢測,鋼筋等原材、港金融焊接、支撐結構砼是否按照砼結構施工規范、鋼筋焊接規范進行相關檢測要求。3.樁的承載力和完整性是否按照樁基技術規范做相關檢測。國家有無明確的檢測規定。我們是江蘇或江蘇有無明確支護結構檢測要求。請同行們告知。謝謝。
一、取樣和送檢的程序
鋼筋取樣—材料檢測取樣小知識03 1、檢測項目:重量偏差、下屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率、最大力總延伸率、冷彎、反向彎曲 2、檢測依據: GB/T 1499.1 、GB/T 1499.2、 GB/T 13788 、D/T 5169 3、取樣批次: 同批次不大于60 t 檢測1組
鋼筋接頭原位取樣送檢補強及混凝土缺陷補強方案
見證取樣三維施工動畫講解,混凝土、砌塊、鋼筋都全了!
鋼筋接頭取樣—材料檢測取樣小知識04 1、檢測項目:抗拉強度、彎曲 2、檢測依據: DL/T 5169、 JGJ 18 、JGJ 107 、JGJ/T 27 3、取樣批次: 同批次焊接(機械連接)接頭不大于300個
鋼筋(含機械連接)見證取樣檢測操作規程
我想問一個問題 如果進場鋼筋質保書上一個爐批號對應的數量是40噸 但是我們實際到場的數量是10噸 鋼筋是60噸一個驗收批的 那么我應該是按照爐批號上的數量取樣送檢 還是按照實際數量呢 謝謝:loveliness:
一、鋼筋 鋼筋進場時的驗收: 鋼筋進場時,應按照現行國家標準《鋼筋砼用熱軋帶肋鋼筋》GB1499等的規定抽取試件作力學性能檢驗,其質量必須符合有關標準規定。 驗收方法:檢查產品合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告。 取樣方法:按照同一批量、同一規格、同一爐號、同一出廠日期、同一交貨狀態的鋼筋,每批重量不大于60t為一檢驗批,進行現場見證取樣;當不足60t也為一個檢驗批,進行現場見證取樣。試樣分為抗拉試件兩根,冷彎試件兩根。實驗室進行檢驗時,每一檢驗批至少應檢驗一個拉伸試件,一個彎曲試件。 試件長度:冷拉試件長度一般≥500mm(500~650mm),冷彎試件長度一般≥250mm(250~350mm)。(備注:取樣時,從任一鋼筋端頭,截取500~1000mm的鋼筋,再進行取樣。) 冷拉鋼筋:應進行分批驗收,每批重量不大于20t的同等級、同直徑的冷拉鋼筋為一個檢驗批。 取樣數量:兩個拉伸試件、兩個彎曲試件。 二、鋼筋焊接 鋼筋焊接在建筑施工中一般分為:閃光對焊、電阻點焊、電弧焊、電渣壓
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?
《鋼筋接頭取樣方法》(摘自相關規范,供參考)
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
鋼筋取樣
鋼筋取樣專題,為您提供鋼筋取樣相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋取樣 相關的專業交流討論,更多鋼筋取樣相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度