請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:?jiǎn)闻_制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米。孔徑為∮150,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
臥室有兩個,一個15平米,另一個20平米;客廳30平米,深井泵每小時出水量3立方,風機盤管85型一個,102型3個。一個情況下,最多同時開啟三部風機。考慮制冷效果,打算用卡式風機盤管,冷風向下吹。大家有建議與改進方法可以告知一下,謝謝!
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么啊?是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
超低溫空氣源熱泵家庭供暖工程案例 工程概況:青島某別墅建筑面積300平方米(節能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。主機技術參數:制冷量35.3kw(在環境溫度35℃的情況下);制熱量38.8kw(在環境溫度7℃的情況下);輸入功率11.8kw;采用超低溫工況壓縮機及低溫高效404A制冷制。末端方式:采用風機盤管的形式,夏季制冷、冬季采暖運行費用: 1、冬季家庭采暖的運行費用 根據《全國主要城鎮采暖期有關參數及建筑物耗熱量指標》提供的數據:青島計算用采暖期天數為111天,室外的平均溫度為-0.5℃,白天的平均溫度為4℃,節能建筑在采暖期間平均耗熱量指標為20.4w/㎡,民用電價0.5元/kwh,。超低溫空氣源熱泵在平均溫度-0.5℃情況下的能效比為1:3(出水溫度43℃);在白天平均溫度4℃情況下的能效比為1:3.2(出水溫度43℃)。 該超低溫空氣源熱泵能效比的測試結果: 在室外平均溫度-5.7℃的情況下能效比為1:2.6。 在白天平均溫度-1.6℃的情況下能效比為1:2.9。 所以超低溫空氣源熱泵在計算用室外平均溫度的情況下運行費用為: 20.4
別墅面積250平方民左右,機房位于地下室,機房面積預留了6個平方,是否必須要做機械通風,是開洞用那種簡單的排氣扇嗎?機房的建筑做法,比方說是否設防火墻防火防爆門,門洞1.5M,地面具體做法。。。。在低規高規都找了,沒啥明確解釋。
大家好;我是從事地源熱泵地埋管行業的,從事此行業5年了.再施工與技術方面有一定經驗.并且擁有自己的地埋管施工隊伍,有事情希望聯系;13210624799張先生
各位大俠,哪位有地源熱泵的預算樣本啊?主要是打井、下管、開挖等前端工程的,現在好像也沒啥標準可言,哪位有這方面的實戰資料,上來曬曬啊,大家也可以互相學習參考一下。
地源熱泵設計施工的顧慮我們在建的工程就是采用地源熱泵的空調系統。我一直都在擔心鉆孔會(huì )對樁基礎產生影響,懇切希望各位專家、高手能夠提供相關信息。
地源熱泵技術與設計介紹
向各位高手請假,目前國標GB/T19409推薦的地源熱泵冬季運行工況是0/-,也就是0度進水,出水溫度是在 保證與制冷工況下相同流量下的出水溫度!請教各高手所在地的地源熱泵冬季運行工況如何,地埋管側進出水溫度大約為多少?運行過程種出現郭那些問題?:call:
只是上傳了部分,大家覺的好的話,我會(huì )再傳的。重要的是看了對自己有用沒用也好頂一下哦
地源熱泵技術及其特點.rar
家庭地源熱泵
家庭地源熱泵專題,為您提供家庭地源熱泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家庭地源熱泵 相關的專業交流討論,更多家庭地源熱泵相關內容請訪問