一個地下儲藏室200m2,地面為別墅.整棟樓負荷為三級.但地下室風專業設有排煙風機,要求火災自動啟動.請教:1、排煙風機為消防負荷,按二級考慮(除此外均為三級),但電源進線只有一路,那排煙風機是不是加EPS?2、排煙風機自動啟動,需要設置火災探測器,有沒有必要?(因為是儲藏室,考慮到很少有人在,我認為只要手動控制就可以了。)
請大家幫忙出點主意 我公司由于所處地區嚴重缺電,造成每周2、3、4從09:00---18:00會(huì )停電.這給我們的工作帶來了極大的不便.請問有什么設備可以解決我們每天的用電需求呢?柴油發電機就不用考慮了,噪聲太大了,又不穩定。 大家來幫忙出點主意吧,同時最好給出大概需要的成本和預算。謝謝大家了
請教一下:住宅對講系統的備用電源蓄電池,需在施工圖中注明嗎?我在設計中僅說明了有防盜門電源箱而未注明帶備用電源。現監理來問,廠家未提供蓄電池,在制造標準GA/T 72-94 樓宇對講電控防盜門通用技術條件中已有明確規定,而民規等中未有規定,是否需工程設計補充。
我廠一臺機組的備用電源取用110KV母線上,作為機組廠用6KV的備用.現在由于備用電源的電價比工作電源便宜,所以領導希望機組正常工作時候廠用電由110KV的備用變壓器帶,而廠用工作變改為備用.不知道別的廠家有這樣的情況嗎?這樣的備用方式有什么不妥嗎?
《電力工程電氣設計手冊2》中,對備用電源自投裝置有一個要求:對設低電壓起動的BZT裝置,當工作母線上的電壓下降或消失而備用電源母線上保持一定電壓數值時,才允許自動裝置起動。還有一條:工作電源鼓故障或其斷路器被錯誤的斷開時,備用電源應能自動投入。我想問的是,如果因為工作母線開關動作造成母線失電,備用電源是否應該自投,為什么?
如圖所示,此備用電源至消防電梯配電箱,用4芯電纜引上去,而PE線共用 主用電源的PE線,這樣就可以省掉部分電纜,省錢,呵呵,請問這樣可以嗎?實際中會(huì )遇到什么問題?這樣做的弊端是什么?等高手解答[ 本帖最后由 roguezjp 于 2010-4-24 11:21 編輯 ]
三相雙電源切換箱的雙電源要求做消防(用電)設備電源監控系統,現在做的一個工程,一部分雙電源切換箱的備用電源是EPS供電,一部分雙電源切換箱的備用電源是柴發供電的。市電和EPS供電的雙電源切換箱能實現主備電的電源監控,而柴發做備電的雙電源切換箱的電源監控一開機就報警——欠壓報警,因為備用電源端沒有電---正常情況下柴發不啟動。那么用柴發做備用電源的雙電源切換箱如何實現電源監控呢?
防盜報警監控系統如何配置UPS備用電源 2005-6-10 備用電源是防盜報警監控系統基本要素之一。缺少備電的系統暗藏致命缺陷,不能投入實際應用。極可能在關鍵時刻貽誤戰機,拋錨停擺,整系統癱瘓,造成無法補償的損失。 防盜報警監控系統正常情況使用220伏市電,而在斷電和市電被破壞的特殊情況下,還應正常工作一段時間。對于這段外部供電被斷其“糧草”的情況,還能“孤軍作戰”非常重要,突如其來的案件往往就可能發生在這一瞬間。 備用電源有雙路或多路供電、蓄電池組供電、發電機供電、UPS供電等等。但通常采用UPS方法作為防盜報警監控系統備用電源。一、UPS(不間斷電源)的工作原理 UPS電源由蓄電池、逆變器、充電器、穩壓穩頻器、轉換開關組成。當市電正常輸入時,UPS就將市電穩壓后供給負載使用,同時對內置電池組充電,把能量儲存在電池中；當市電中斷（事故蚹姡┗蜉斎牍收蠒r(shí),UPS立即將內置電池的能量轉換,瞬間以220伏交流電繼續供負載使用,使負載維持正常工作并保護負載軟硬件不受損壞。<
七層住戶,每層三戶,有一臺電梯,電梯備用電源如何選擇好?不用備用電源,停電了呢[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-11-10 10:44 編輯 ]
如題:《供配電系統規范》中的考慮是:應急電源是出于安全原因,繼續供電。而備用電源是非安全原因。比如:客梯、大商業中的備用照明:應該要用的備用照明。而消防的,則是應急電源。但還是感覺較抽象,看一些別人的圖紙說明時,好像也把這兩者型 混了。所以,可否有經驗人士,對此可以多談幾句?求分享?
大家好,關于物流冷庫,大家是如何考慮其備用電源的選擇?1-根據消防電源選擇備用電源?2-根據消防電源和冷庫用電源最大值選擇?3-根據消防電源用電量和冷庫部分負荷下用電量的最大值選擇?(因為冷庫通常是在緊急情況下,把門關閉,不打開,可以保證其12小時內能滿足庫溫要求的。)4-其它。大家覺得應該按照哪種進行電源的選擇?
本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-16 10:11 編輯 請大家從不同的角度來談談備用電源和懕電源區別,集思廣益哈!
請教一個接地的問題: 某小工程僅電梯為二級負荷兩路電源.主電源采用TN-C-S系統,入戶處做重復接地等電位連接。那么備用電源是否可以采用TN-C(或TT)系統,就是備用電源在入戶處是否可以不進行重復接地,轉為T(mén)N-C-S系統,而直接進入機房雙電源箱>
4月12和13日在南京學習《建筑防火設計規范》時,聽到丁杰高工講到很多電氣不太明白的地方,現在請問一個:應急電源和備用電源的區別?除了名稱區別,還有時間要求、線路敷設有什么不同?
做一住宅小區,市政不能提供兩路電源準備上柴油發電機小區正常用電由兩臺箱變提供。兩臺箱變距離大概在150米左右。住宅小區內的二級負荷(主要是小高層的電梯用電,水泵房用電,和地下車庫消防用電)由柴油發電機提供備用電源。1。我想問當正常電源斷電后柴油發電機怎樣啟動,需要哪些措施保證市電斷電后發電機能快速啟動。 2.當一臺箱變出現故障后,柴油發電機也應當啟動(因為每臺箱變都帶有二級負荷),但是另一臺箱變還在供電,這樣柴油發電機的電和這臺箱變的電屬于并列運行。怎樣解決這個問題??3。小區內的二級負荷主要是小高層的電梯用電,水泵房用電,和地下車庫消防用電。是不是 可以手動啟動柴油發電機??能不能滿足斷電時間要求?
進口了一個控制柜,其中有主電源和備用電源切換功能。兩個電源接觸器之間,老外只做了電氣互鎖。我聽說我們的電氣規范里有需要電氣加機械互鎖。一定要用ATS裝置來切換。是否有這個規范要求呢?下面是電源切換邏輯圖歡迎點評!
前段時間做了一個5層的宿舍樓,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,因為室外消防用水量是20L/S,所用應急照明、消防設備等都是屬于三級負荷的。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電。可審圖的卻提出來要有備用電源,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的。我回來查了幾本規范后,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧。還望高手指點一二!
最近在做小區消防電梯走線,然后想到幾個問題,請高手指點。一、供應幾個消防電梯的總線配電的時候總開關需要做漏保嗎?二、根據消防技術措施上說:消防用電設備的電源末端不應裝設過負荷保護電器(注意,他用的是“不應”語氣比較強烈)。這意思是不是說在末端配電箱進線不應該安裝斷路器?我看其他人的圖紙,斷路器和接觸器都在末端都裝了,不解。三、消防技術措施上接下去說,若當有備用設備需投切或檢測需要而必須裝設時,只能用做信號,不應作用于切斷電路。我現在消防電梯電源做了二級配電。那就是在末端安裝脫扣只報警不切斷。那總斷路開關需要做信號脫扣嗎?我看其他人的圖紙,關于消防設備配電信號脫扣都只安裝在總配上的總斷路,沒有做在電源末端。請高手解惑。謝謝。
柴油發電機等備用電源的比較
論文簡介:引言: 近幾年來,由于電網規模的日益壯大,電力系統網絡(luò )結構更顯復雜,為保證電力系統供電可靠性,對于大多數其他供電局,為滿足電網經濟運行及可靠 投稿網友:linlin080415 上傳時間: 2013-07-05
監控備用電源
監控備用電源專題,為您提供監控備用電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與監控備用電源 相關的專業交流討論,更多監控備用電源相關內容請訪問