1、一個項目分成幾個標段,監理單位做竣工驗收報告時是做一份還是幾個標段各做一份? 2、監理平行檢測有沒有具體詳細的規范要求檢測頻率?除砼3%與土方5%外,其他的要不要做?
監理對質量控制進行巡視、旁站、平行檢驗,但平行檢驗應該是哪些工序、哪些材料必須做平行檢驗好像無硬性規定、巡視應該巡查什么內容,應該進行到何種深度。、哪些內容也沒有很明確的要求,巡視、平行檢驗應該做哪些文字資料或表格。想請教各位對此,你們公司的做法是什么,國家或地方有無影響規定,我們是江蘇的。
在網上找到的,和大家分享。表不錯的
平行檢查是對工序和分項工程檢驗批按規范的主控項目和一般項目及相應檢驗方法和抽查檢驗數量進行最終驗收和平行檢驗。
現場檢測時候,有一位監理人員向我提出要我們的檢測資質!說是為了防止我們做虛假試驗要對我們進行了監督!我當場回駁了他!理由如下:1)監理不是建設單位代表,他僅僅是被建設單位委托的單位,他不具備建設單位所有的權限和義務。同樣我們也是建設單位委托的!我們主要是對基樁工程的質量(分部工程)負責,他們是針對與基樁工程以外的單位工程的質量負責。2)建設監理單位主要是維護建設單位和承包單位質量的利益。我們是確保基樁工程的質量3)我們的對象是樁基施工單位!4)建筑法和監理規范里面沒有約束我們檢測這一項規定。5)監理和建設單位的委托合同沒有約束我們檢測這一項。6)我們和監理同屬于咨詢服務行業!共同為建設單位服務!7)我們和監理是合作的伙伴!因為在現場檢測中承包單位的配合有時需要監理出面才可以擺平的!因為我主要負責樁基工程檢測的,所以我只是提與樁基工程檢測的相關的問題!其實檢測單位承擔的檢測有: 結構檢測、環境檢測、建筑材料檢測、門窗電阻功能檢測等等!
請大師們幫忙算一下回彈平均值、強度換算值、泵送修正值、修正后值。40 42 40 42 38 39 39 39 38 42 45 42 43 42 44 42 共16個C30梁回彈值碳化深度:L1=0.4 L2=0.3 L3=0.3 mL=0.33我算的回彈平均值是41,強度換算值是38,泵送修正值是3,修正后值是41。請大師們算一下跟我一樣嗎?
我們施工的是一個護岸工程,業主要求我們堤心石進行塊石抗壓強度平行試驗檢測,但是規范上只要求我們見證檢測就可以,碰上這樣的事情該怎么進行書面回復,如果只是這一次倒無所謂,怕的就是業主以后隨意指定要我們檢測,所以想書面回復
本工程是深基坑工程,我們的監理合同一般都是施工監理合同。深基坑工程都會(huì )涉及到監測,支護樁的檢測等情況。針對現場檢測監測的實施過程,監理需要對這些單位的人員、檢測監測儀器儀表、檢測監測方案進行審查并進行中間過程的確認嗎。本人認為檢測、監測都是專業性較強的單位,而且中國的監理無檢測、監測的監理理論和法律法規依據。請大家談談自己的看法?/p>