]現在樓梯走到的開關都使用的觸摸延時開關,但現在有提倡使用節能燈,普通的觸摸延時開關卻不能控制。是否有能控制節能燈的觸摸延時開關。
我的印象中是節能燈不能采用調光方式,但是也不能用延時開關控制嗎?工地上采購的節能延時開關說明書上寫的“不宜用于節能燈和熒光燈,使用于白熾燈”。請大家給我解惑。
一個樓的總開關(300mA漏電電流),其后有插座(30mA漏電電流),這種情況下,總開關的漏電動作要延時嗎?若是,要延時多長時間?
對這個問題我的疑惑點太多了:江蘇的,《住宅建筑規范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明應采用高效光源、高效燈具和節能控制措施。(強條)根據意思:本條明確要求采用高效光源和燈具并采取節能控制措施。但是:《2009年江蘇省施工圖審查電氣專業技術疑難問題技術問答》P14第6問答:當樓梯間采用節能自熄開關時,可采用白熾燈照明,因為符合GB50034-2004之3.2.4條4款,即對照度要求不高,且照度時間較短的場所,是允許采用白熾燈的。還有《江蘇省住宅設計標準DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2條5款“公共部位除高層住宅電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關;當應急照明在采用節能自熄開關時,必須采取應急時自動點亮的措施。”2款“居住建筑內走道長度超過20m的內走道應設應急照明”請問:住宅的公共部分的應急照明燈具是采用白熾燈還是節能燈?其開關是使用雙控開關(可實現強啟功能,但沒有節能控制)還是使用自熄開關(可實現節能控制,但一般觸摸式延時開關沒辦法實現強啟功能)?
我最近遇到一問題,請教各位大俠.就是30層高的樓,已經雙電源進線,公燈采用帶延時開關的,其中部分燈又帶蓄電池的,照理說這樣不管帶不帶蓄電池都算應急了,但為了保險,我想問的是這應急燈線怎么給,是延時開關給三根線還是應急燈(帶蓄電池給3根線),其他燈給2根???謝謝
平時這種開關就像聲光控一樣的普通開關,著火時控制線帶電,達到強制點亮的目的,如果環境比較黑暗時著火,一般地下室和晚上,那聲光控和強制線都起作用,那燈會(huì )不會(huì )過一會(huì )就會(huì )閃一下啊。。
樓梯間內的應急照明燈采用帶消防接口的延時開關控制火災時強行點亮那么這個開關應該怎么接線呢?請截一下圖紙讓在下看看謝謝~
《住宅建筑規范GB50368-2005》第8.5.3條要求:當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。如果采用的是自帶蓄電池的應急照明燈具,當應急時,燈具內檢測元件檢測到電源斷電會(huì )自動采用自帶的蓄電池向燈具供電。(燈具廠家曾經這么說過)如果我采用的不是自帶蓄電池的應急照明燈具,請問采用節能自熄開關時,如果自動點亮呢?在中國東北院設計的深圳大運會(huì )的照明原理圖紙上,學習到的都是雙控或者單控開關的原理,不知道自熄開關如何實現?請教各位,謝謝
觸摸延時開關大家都熟悉,它靠人手動觸發,延時一定時間關閉。這種電子開關是“單用”的,它只起到“人觸燈開,人走燈滅”的作用。雙用的概念是,它即能起到同種延時開關的效果,也能像一般使用的機械式開關一樣,讓燈一直亮著或者一直關著。雙用延時開關,它有三種工作狀態——常開,常閉和自動延時。如此,它的使用環境更加寬闊了,原本不適于使用自動開關的地方,比如辦公樓樓道的照明等。在室內也可以使用它,人下班離開時,就不用摸黑走出房間了。
一、 前 言 電器產品溫升試驗一般都采用低壓大電流設備進行.對于低壓電器而言,試驗電流一般是單一的,調節電流很方便.而對成套開關設備來說,特別是抽屜式開關柜,除主電路外其分支電路多達二十多個,根據GB7251-87《低壓成套開關設備》及GB9466-88《低壓成套開關設備基本試驗方法》的要求, 成套開關設備的主電路及各分支電路必須同時通額定電流進行溫升試驗.問題是如何滿足主電路及各分支電路的試驗電流并使試驗電源輸出電壓最小,即達到節能的目的.目前我檢驗中心采用的是GKA系列電流調節裝置(以下簡稱調節器),本文主要討論一下采用調節器進行溫升試驗時,試驗電流的調節及節能. 二、 GKA系列電流調節裝置(調節器)簡介 圖1是單相電流調節器的原理圖.圖中BS為被試品,L為恒值阻抗,B為降流變壓器,T為自耦調壓器,試驗電流I與調節器負載電流I’的關系是: I=KbKtI’ (1) 在式(1)中,Kb是降流變壓器變比,為恒值;Kt為自耦調壓器的變比,可變。為使在一定的I
新人求教,現場需要使用延遲開關控制燈具,節能審查又必須使用節能燈,但延遲開關只能接純電阻負載,接節能燈后節能燈頻閃,請問有什么解決方法
在施工中遇到一個問題,按設計要求在樓梯間使用聲控開關控制節能燈后,出現節能燈閃爍、大量損壞的問題。聲控開關說明書上表明不宜控制節能燈、日光燈,宜控制白熾燈。請教規范中是否有條款說明聲控開關是否宜(能)控制節能燈?謝謝!
在樓梯間內用雙控開關實現應急照明強啟不節能,還需要人員控制管理,有沒有觸摸延時開關帶強啟功能的,先行謝過[ 本帖最后由 lvbokele 于 2009-4-13 08:51 編輯 ]
設計一個15KW穩壓電源的配電箱,給30臺設備供電。問題:擬在穩壓電源輸出側配置一個“延時閉合總開關”合理嗎?這個總開關應該怎么選配更合理?請推薦一下具體型號參數(延時30秒左右可選)。 不用可以嗎?
在普通按鈕開關的底盒內部增添一簡單的電路(見圖),下圖是印制板接線圈。 平時按鈕SB斷開,燈泡H熄滅。按一下SB.市電便經SB、二極管VD、電阻R2向電容C快速充電.SB松開后.C經電阻Rl放電使可控硅vs導通,H點亮。延時1分鐘左右,H熄滅。欲改變延時時間,可適當增加或減小C的容量vs可選用單向可控硅(1A/400V)。
現在我家的樓梯用聲光控延時開關,白天能控制不亮。但一到晚上就自動亮,不需要任何聲音。亮了以后,延時一會(huì )熄滅立即又自動開。周而復此,無法關閉。經查,在有光時,集成電路74HC00的電壓有7。5V,放大三極管基極有0.6V電壓,呈放大狀態,向開關吹氣時,其集電極能輸出高電平信號。此時即使有聲音,都不起作用。無光時,燈自動亮了,此時查集成電路電壓只有1V左右,三極管基極仍有0.6V電壓,向開關吹氣時,其集電極無反應。延時電容有放電過程,當其電壓低于0.5V時,燈滅后立即又亮,此時延時電容的電壓升到1.5V又慢慢放電(數字表測量,估計電壓會(huì )到7V),同時光敏電阻和三極管集電極有電壓升高又回落的過程。經查電阻、三極管是好的。三極管也換過,故障仍在。想換集成電路但一時找不到同型號的。想
問題來源一個五星酒店的設計,對于無外窗的內部樓梯間,該如何進行照明設計?構思了幾個方案,均不理想。1、每個樓梯間等使用雙控開關。優點:符合所有規范;缺點:實際中必然長明,浪費電能。2、使用聲光控延時開關。優點:節約能源,能夠按需要點亮;缺點:不符合最新規范精神,GB50034-2000中對節約光源要求很嚴格ｒ為聲光控延時開關只能夠控制白熾燈,而白熾燈是最典型的非節能光源,其能源96%轉變而熱能,有審核圖者借口違反節能指標,被涉嫌違反強條。3、使用樓宇自動控制系統,定時進行控制。優點:符合消防及節能要求;缺點:除了造價高之外,對于后半夜關閉時段只能通過值班室進行手動控制,客人正常需求走樓梯間將不可能。請大家出出主意和想法?如何最佳處理這個問題?雖然這個問題看起來很小,可你能夠設計好,解決好上面所說的矛盾么?
各位高手:問一個簡單的問題,觸摸延時開關和紅外線感應開關兩者之間的差別在什么地方,各有什么優缺點,還有價格方面的差別,請多多指教!最好可以提供出具體廠家的產品!謝謝!
顯然應該連接的帶有應急照明的熒光燈,請大俠指點下,這個消防專用線是什么意思
問題是這樣的,走廊的筒燈,裝的人體感應開關,綠鋒的,應急電池最大的輸出功率9W,現在的問題是我的開關不能接節能燈,但是電池不能帶白熾燈,不過現在燈能亮,消防狀態也能亮 請問這樣行嗎?
節能延時開關