狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于手術室設計中的一些問題

    1.一次回風系統,根據房間體積和換氣次數計算出送風量,再確定新風量,新風量的確定里以下幾種: A.滿足排風,維持室內正壓,是按照新風量=排風量 房間體積×換氣次數差(問題:此處的換氣次數差應該取多少次,是不是新風量取的換氣次數和排風的換氣次數差) B.滿足人員需求,新風量=人數*人均新風量需求(問題:人均新風需求量按照60m3/h,人數不同級別的手術室 一般都取多少呢) 而且看過有些廠家的設計方案,送風兩和新風量會(huì )有一個計算值和一個實際取值,這兩者之間的取值關系是什么? 2.手術室機組冷熱負荷計算 看到網上一個關于手術室機組冷熱負荷的計算公式,Q冷=Q內 Q新風 Q管道 Q再熱;其中Q內是按照一般的負荷計算方式,維護、日射、人體、照明、設備、物料、滲透、潛熱,那Q管道指的是什么呢,給出的計算式是Q管道=Q風機 Q風管,這個怎么計算 3.風管機組的功能段組成順序,一般都是什么順序比較好 組里的大神么,多多指教哦!!! <

  • 請教個眼科手術室的問題

    眼科手術室面積24.8m2,凈高2.5m,采用局部送風,孔板面積為1300*1300,這么小的孔板能達到要求嗎?還有確定百級的房間的送風量?有高手加我個QQ還想問點問題35680775

  • 關于醫院手術室設置問題

    某縣級醫院的手術室為一級供電 按一級供電 需要兩路電源 但是電力只能提供一路高壓 那么設置柴油發電機組作為第二路電源是否可行 對于手術室 急診室 允許斷電時間是多少 需要一定設置EPS嗎??謝謝了 希望大家多多指教啊

  • 關于手術室墻體材料的選擇

    目前手術室墻體各種材料都有:有不銹鋼板加油漆,有鋁板加油漆;還有的直接是基材貼鋁塑板或索潔板;我所經過的手術室都是用不銹鋼板加油漆的,個人感覺做好了后非常漂亮,但是施工難度很大,非常耗人工;其他材料如何,還請大家從材料本身及施工過程等方面交流交流

  • 手術室風量與風口如何確定?

    我剛到一家專做醫院凈化空調的工程公司上班,但對供應室和手術室的送風量一直都很模糊,請各位賜教!

  • 求,手術室電解鋼板的施工

    我就知道個,清理現場---放線--方鋼龍骨施工---空調、水電施工---電解鋼板施工,不知道對不對,求更詳細的施工方法

  • 請教關于凈化手術室的熱濕比問題

    請問各位,凈化手術室的熱濕比是個定值嗎?如果是,那是多少?按照我的理解,一般手術室里面的設備、人員都是固定的,散熱散濕也應該是大致固定的,請問這種想法對嗎?

  • 請問手術室和ICU怎樣布局合適?

    請問手術室和ICU怎樣布局合適?

    這是某醫院的平面布局圖。我剛入這個行業,以前只是修改局部,看了些資料,還不到兩個月。今天師傅給我發了兩張圖來,讓我試著修改優化下其中5間手術室及ICU的布局圖。我查詢了一些資料,感覺還是無從下手,希望大家幫幫,提下建議

  • 請問手術室要裝多少插座箱

    規范上有一句話“潔凈手術室內醫療設備用電插座,在每側墻面上至少應安裝 3 個插座箱,插座箱上應設接地端子,其接地電阻不應大于 1Ω。如在地面安裝插座,插座應有防水措施。 ”每側墻面上安裝 3 個插座箱,是不是理解成四面墻要一共要安裝12個之多。需要這么多么嗎?

  • 手術室空調風柜位置選擇

        項目概況:此項目位于某商城裙樓頂樓(樓頂位置不可利用),功能作一般手術室(整容用),但前期規劃未預留空調機房位置,層高4.6m,梁下高4.0m,手術室設計在偏中間位置。     問題:對于這種無空調機房位置且不改布局的情況下,能否將風柜吊裝在手術室上方?(規范有具體要求么)主要考慮原因是什么?

  • 如何維持手術室凈化工程

    如何在手術室進行凈化工程的維護。手術室裝修各手術室空氣凈化系統在手術室墻面四角、凈化機組、天花板、走廊、新風機、排風機都設有不同級別的過濾器,并對其進行定期清潔、維修和更換,嚴格保證室內空氣的無菌。手術室設計高效安全的手術室空氣凈化系統,保證手術室的無菌環境,可以滿足器官移植、心臟、血管、人工關節置換等手術所需的高度無菌環境。無菌手術間,主要接受脾切除手術、閉合性骨折切開復位術、眼內手術、甲狀腺切除術等無菌手術。在手術室內,應在一般時間后進行維護和維護,設備的工作效率顯著。你知道我們應該如何做正確的維護,如果你不知道該怎么辦,那么做一點吧。 在使用一段時間凈化臺(主過濾器3-6個月,高效率過濾器1--2年或更長的時間),并在灰塵過濾器的量的增加的后,該氣體流速降低的操作區域時,當小于0.3米/秒,(此時的電壓調節器不能滿足所要求的標準或引起過度的振動,噪聲較大的)主過濾器應取出,用新的過濾器初效替換。 2.更換粗濾器后,如果空氣流速仍不

  • 手術室凈化送風形式是怎樣的

    您對手術室清潔空氣的供應方式有何看法?  讓我們來看看我們的編輯為大家收集的相關介紹,我相信它可以使大家更好地理解它。  手術室空調系統的劃分:   1。高級手術室空調系統應獨立設置。  凈化手術室采用空氣凈化技術,以不同程度控制微生物污染,滿足受控空間環境中空氣凈化的要求,適合各種操作;并提供合適的溫度和濕度,以創(chuàng )造一個干凈舒適的工作空間環境。  所謂的高級手術室是指1,000以上的手術室。原因是高級手術室的空調量很大。例如,100級手術室的空調量是10萬級手術室的3.4倍。   2.25倍的水平。  此外,高級手術室的使用頻率比低級手術室的使用頻率低得多,因此,無論是帶有多個高級手術室的空調系統,還是采用裝有一個高級別手術室和多個低級別手術室的空調系統,將使空調系統長時間處于大型手拉車的運行

  • 請問手術室的濕度問題怎么解決?

    醫院手術室中,干球溫度可以符合要求,但是相對濕度比設計值高很多,請問如何調節?現在只有關閉新風閥門可以降低濕度,可這樣不能保證手術室的正壓。請問有什么比較的方法調節?

  • 您對潔凈手術室了解多少?

    如果您是從專題頻道鏈過來的,必須在這里重新投票之后才能使您的投票生效,謝謝支持!

  • 手術室的新風量怎樣確定?

    誰能告訴我在做手術室潔凈空調系統時新風量是怎樣確定的?100級,1000級,10000級的情況分別是怎樣的?兄弟急需知道!!!拜托了哦!!!1

  • 關于手術室將來發展的方向!!

    各位醫療凈化的高手們!為了大家將來的發展!我們來討論下將來我國手術室的發展方向如何?目前我們手術室還是沿用國外設計模式,雖然不出問題,但沒有創(chuàng )新和知識產權!最早理念是靈鏡的八角型結構!恒溫恒濕!整體運行費用大,初投資大!根據我國的醫療事業的發展!究竟我國將來的手術室該什么樣的建造?能否大家發表各自的見解!

  • 請教:胸腔手術室的配電問題

    一個胸腔手術室分為控制室、設備室及手術室三個空間,是不是就只有有手術室的醫療設備采用IT系統供電,其他房間的醫療設備還是采用TN-S系統供電呢?請各位高手解答,謝謝!

  • 英國的醫院標準和手術室設計

    英國的醫院標準和手術室設計

  • 求助:手術室恒溫恒濕控制

    接下一個手術室空調自控工程,甲方標明了主控設備用西門子,只有控制參數,沒有具體方案.希望得到高手指點.系統有一臺新風機組,七個手術室,一個潔凈走廊,一套輔助用房,共十套空調機組.冷熱水機組的控制不在我的系統要求范圍內.手術室情報面板能控制對應空調機組的開關,并能設定溫濕度,同時,能顯示機組運行狀態和溫濕度,系統被控設備有;風機(變頻控制),排風機,水閥(PID控制),加濕器,暖通方案中,原設計無除濕段,后增加電加熱(PID控制),意圖必要時采用冷凝除濕,再經電加熱送風.輸點設備有:消防信號,初效壓差,中效壓差,高效壓差,送風壓差,溫濕度設定,溫濕度測量.新風進風閥.因暖通系統采用定風量閥送風,故無需控制風量調節閥.想采用S7-313C加觸摸屏集中控制再由控制箱分組執行,但感覺模似量太多,造價太高,不知道是否有更經濟的選型方案.夏季可以采用降低水溫冷凝除濕,但在冬季時,遇上濕度超標,該如何恒濕?每套機組配用幾個傳感變送器合適?以上問題,希望有能人指點,請各位不吝賜教.

點擊加載更多

手術室圖片

手術室圖片專題,為您提供手術室圖片相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與手術室圖片 相關的專業交流討論,更多手術室圖片相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

手槍

手用絲錐

中文字幕,日韩欧美一区二区| 亚洲日韩精品无码专区加勒比| 无码人妻精品一区在线免看| 漳平市| 精品国产www一区二区三区| jiuse最新网址| 日韩乱伦AV| 亚洲国产精品涩爱av| 国产张开腿插| 国产精品66| 磐安县| 影音先锋男人av橹橹色| 青青草91久久久久久久久| 国产精品无码永久免费888| 99精品久久精品| 涩涩屋在线观看| 亚洲av另类| 色婷婷五月综合图片| 日本色| 亚洲精品国产精品国自产观看| 欧美一级aaa| 欧美日韩国产欧美| 尤物在线视频| 日韩浴室乱免费视频| 午夜天堂精品久久久久| 又大又长又粗又黄黄片| 熟女一区二区三区| 两个人看的亚洲视频| www.五月天.com| 亚洲一区久久| 把女友头按着深喉好爽| 少妇人妻久久无码专区| 日韩激情电影一区二区在线| 久久久久日本精品毛片蜜桃成熟时| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡 | 97久久| 麻豆精品一区久久久| 国外AV无码精品国产精品| 成人免费uv在线视频看片| 欧美精品一二三| 黑人巨大爆粗亚裔女人|