消防水池吸水槽的尺寸大小是怎么確定的?怎么計算出來的?如圖所示,洗水槽被1根結構梁分成2段了,是否要做套管聯通?
請問大家配水槽槽寬一般都取多少?0.8m算大么?寬度是定寬的。我計算下來水深1.3m多不知道是否正常。還有救配水槽采用連續條縫出水的話條縫一般寬度取多少?如何計算。我計算下來是5mm左右,太小。工程上沒有辦法做的。睡眠曲線為已知。有搞這方面的來交流下。
吊桿及其配件的公稱尺寸.
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
十一層住宅框剪,由于建筑要求,底層做扁柱以減少對空間的占用,我不知多少的高寬比比較合適,請教前輩們,工程中框架柱一般取多少,
根據抗規表7.1.6的注:1.局部尺寸不足時應采取局部加強措施彌補. 請問我加構造柱后,表中相應的限值能降多少?我做的工程中(7度區),加構造柱后,承重窗間墻最小寬度0.8m.承重墻外墻至門窗洞邊的最小距離0.8m.請問合理嗎?
現在的虹吸廠家都說使用虹吸系統后天溝可以不需要坡度。那么沒有坡度的天溝尺寸如何確定呢?大家知道有坡度的天溝尺寸可以根據曼寧公式進行計算,曼寧公式里一個重要參數就是坡度i,如果i=0。那么天溝尺寸的計算該依據什么呢?
看設計手冊以及一些廠家資料,風管尺寸A*B都是一個定值,我實際施工時是否可以安裝自己所需的尺寸制作?我由于層高的限制,風管不能做太高,我能否設計的時候標類似1000*250 1000*200這樣規格的風管?鍍鋅板風管應該可以現場制作。但如果用無機玻璃鋼風管,可以訂做特定尺寸嗎?
由于水量太小的原因,我需要設計一個過濾罐,而我不知道設計的數據公式,只好根據數學公式推算,不知道是否正確,在此請教一下各位高手前輩 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,單位是M^3/H ПR^2表示濾罐的橫截面積,單位M^2 V表示過濾的濾速 打算填裝石英砂和活性炭,石英砂的濾速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H計算然后根據流量計算出濾罐是直徑,濾料填裝1M左右 不知道這樣算對不對?還是有標準的公式,有哪位高手指教一二,不勝感激!
有個問題困擾我好一陣了 我看了很多資料 還是不知道風管機室內機的出口風速 主風管和支風管的風速 那個假定風速確定風管尺寸 起碼我也得知道幾匹的大概風速是多少啊 看了樹上的資料卻和實際中他們的設計有很大的出入 我知道設計時既要經濟又要使用啊 風管大了 風速就小了 但是不知道該怎么搞啊 請各位高手幫幫忙啊 呵呵
基本上都是PDF版本的,希望對各位有用1、D型護舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 編輯 ]
怎樣估算柱子的截面尺寸? 最近在設計一棟城鎮的小型住宅,布置柱網時找了一位老工程師請教,他估算柱的截面好像是用一個經驗公式,但回家后就忘了。。。請各位多多指教。。。
kobe_bryant24 :請問尺寸標注的字體那里可以修改?
第一,水槽的寬度為櫥柜臺面減去10cm,一般為43-50cm。第二,水槽厚度以0.8-1.0mm為宜,太厚容易使柜體變形;稍用力按水槽表面,下陷的話則過薄。第三,水槽深度19-20cm為宜,可防水花外濺。第四,表面要平整,光澤柔和,不易粘油污,易清理,耐磨。第五,水槽邊緣應不起凸、翹曲,誤差度小于0.1mm。第六,焊接工藝要平整、緊密、圓滑,無銹斑、毛刺、虛焊。第七,宜選薄邊水槽,防止水槽和臺面結合處滲水。第八,水槽內邊角應接近90度。第九,要選好配件。首先來看下水。下水以大口徑,不銹鋼,帶集圾籃大的為佳,最好有臺控去水功能。其次就是下水管,要用硬質PP PVC材,防堵塞,無滲水滴漏。然后是緊固密封件,需用自攻螺絲緊固。另外,為了防噪音,水槽底部可以噴涂或粘橡膠片。水槽有三種款式。單槽的適合小廚房,僅具備清潔功能。雙槽的使用廣泛,可清潔、調理分開處理。三槽、子母槽適合大廚房,具備浸泡、洗滌、存放、生熟分開等功能。
如何決定電纜橋架的尺寸
德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 請問他們的外表尺寸是一樣的嗎?如果不是一樣哪么為什么圖中CDM1-100里面只說了不同極數的外形尺寸,而沒有說明不同安數的尺寸。
農村磚混樓房。比如柱子240X240,那么柱子里4根縱筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200嗎?還有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有規范要求嗎?
我是一名施工員,在我們項目遇到的一棟35層工業園宿舍樓,剪力墻結構35層,長50米,寬18米,高度100米,標準層層高2.8米,首層4.5米。一層到七層連梁尺寸為300*650,七八層連梁200*650,九層以上250*650。我的問題是七八層梁寬200,跟次梁是一樣的,為什么,安全不安全?這樣設計的原因能不能簡單解釋一下,由于本人不太懂結構,所以請大家不吝賜教
公司要求我去量度一個3000平方左右的大倉庫的柱子位置和柱子的長寬,但是我沒有量過,還要求量度的時候要精確到毫米,但是在現場量的時候不知道怎么確定柱子的中心,因為兩個柱子的跨度至少有2米,如何才能比較準確的量度出柱子與柱子之間的距離,有沒有啥建筑標準可以供參考的?
在畢業設計中,送風管尺寸為200*200的,而選的散流器卻為400*400的,請問一下大家,工程中有這種情況嗎,有什么樣的缺點?設計中需不需要避免