大家來討論一下,水源熱泵工程造價方面,包括末端、機房主機系統、室外井系統三部分。這三部分各占約多大的比例,各個部分水電又各自約占多大的比例?
水源熱泵空調系統的特點空調熱泵按其熱源來分可分為空氣源熱泵和水源熱泵空氣源熱泵的優缺點從熱泵技術被引入中國后,空氣源熱泵機組在我國一直有相當廣泛的應用。空氣源熱泵系統簡單,初投資較低。空氣源熱泵雖然較之前的冷水機組有許多優點,但是它的缺點也日益暴露出來:1、 空氣源熱泵機型較大,占地面積大2、 噪聲較高3、 需要定期除霜在供熱工況下空氣源熱泵的蒸發器上會(huì )結霜,需要定期除霜,這也消耗大量的能量,特別是在寒冷地區和高濕度地區,熱泵蒸發器的結霜可成為較大的技術障礙。4、 受室外環境制約這是空氣源熱泵的主要缺點。在遇到夏季高溫和冬季寒冷的天氣時熱泵的效率大大降低,而且制熱量隨室外空氣溫度降低而減少,制冷量隨室外溫度升高而降低,這與建筑熱負荷需求趨勢正好相反。水源熱泵的特點水源熱泵基本上克服了空氣源熱泵的上述缺點,并且具有如下的特點:1、 水源熱泵屬于可再生能源利用技術水源熱泵是具備了利用地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。其中
本人剛入行,求各位高手幫幫忙!安徽銅陵某線路板工廠,有凈化區域及辦公區域,室外設計參數夏季干球溫度35℃,濕球溫度28℃;冬季干球溫度-6℃,濕球溫度-8℃;室內凈化區域溫度22±2℃,相對濕度55±5%,辦公區域溫度夏季24~26℃,冬季18~20℃空調主機:螺桿機2臺(A類),制冷量1000x2=2000KW,水源熱泵1臺(B類),制冷量450KW,制熱量480KW。夏季:全部區域供冷(螺桿機+水源熱泵)冬季:潔凈區域供冷(設備散熱量共約500KW)(螺桿機),辦公區域供熱(熱泵)問題是:夏季供冷沒有問題,螺桿機與水源熱泵均使用冷卻塔(A類與B類冷卻塔獨立管道不連通);冬季螺桿機仍然使用冷卻塔提供冷源,但是水源熱泵的熱源來自哪里?根據設備參數,水源熱泵進水溫度15℃,出水溫度10℃,低于13℃主機將保護。現在我考慮有2個方案:方案一:熱泵蒸發器側管道旁通至螺桿機冷卻水管道,與螺桿機的冷卻水混合,估計混合溫度高于15℃,由于是開式,感覺不太好,我看到很多方案都是閉式的;方案二:螺桿機集
水源熱泵對水源系統的要求 水源系統的水量、水溫、水質和供水穩定性是影響水源熱泵系統運行效果的重要因素。應用水源熱泵時,對水源系統的原則要求是:水量充足,水溫適度,水質適宜,供水穩定。具體說,水源的水量,應當充足夠用,能滿足用戶制熱負荷或制冷負荷的需要。如水量不足,機組的制熱量和制冷量將隨之減少,達不到用戶要求。水源的水溫應適度,適合機組運行工況要求。例如,清華同方GHP型水源中央空調系統在制熱運行工況時,水源水溫應為12—22℃;在制冷運行工況時,水源水溫應為18—30℃。水源的水質,應適宜于系統機組、管道和閥門的材質,不至于產生嚴重的腐蝕損壞。水源系統供水保證率要高,供水功能具有長期可靠性,能保證水源熱泵中央空調系統長期和穩定運行。一、水源 原則上講,凡是水量、水溫能夠滿足用戶制熱負荷或制冷復荷的需要,水質對機組設備不產生腐蝕損壞的任何水源都可作為水源熱泵系統利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。1. 再生水源 是指人工利用后排放但經過處理的城市生活污水、工業廢水、礦山廢水、油田廢水和熱電廠冷卻水等水源,有條件利用再生水源
河南鶴壁 10萬平方米的住宅小區,采暖按40W算,因為本人對燃煤鍋爐不是太明白。大家幫我看看初投資和運行費用。謝謝。最好能詳細點。
水源熱泵下井管材用什么好呢?請大家給介紹、討論下井中放置了潛水泵,那機房處的水源循環泵就可以不用了吧,當然,潛水泵流量、揚程都夠的話水源熱泵一般打多深呢?
水源熱泵中蒸發器和冷凝器是一樣大的嗎??以6匹的水源熱泵系統為例,是不是蒸發器和冷凝器都要選擇6匹,還是蒸發器要選擇大一些的???
我這里有一臺 亞太生產的水源熱泵機組 機子是復盛的螺桿機 去年制熱很好 今年想制冷 但是機組一開機就缺油保護了 看油鏡 油面以到最低了 請問是哪故障
1、水源(水井)熱泵系統的水源側外管網需要保溫嗎? 2、如果不保溫的話,管材用PE還是碳鋼管?有沒有硬性要求? 3、另外圖集上的回揚管實際工程都做了嗎? 4、水源側管路和空調冷凍水管有交叉(埋地),反彎加放氣閥的方法常用嗎? 5、DN200的無縫管,長度120米,需要補償器嗎? 6 、有沒有水源熱泵的外管網平面圖?不是系統圖。大神們有的發一份唄!謝謝了!
水源熱泵項目運行不好的出路?究竟應該怎么辦?目前國內已經有了節能服務公司,我就在這樣的公司。你可以把這個項目轉讓（就是出售Ｒ粟的咕出錢收購后,進行改造,我們收費,一切都不用你管。如果是新項目,雙方共同投資后,一切由我方負責。目前僅限于東三省。如果確實有項目的可發郵件聯系;yan1945@126.com
剛做的水源熱泵方案,供大家分享下。多批評指正。
最近遇到一個問題,業主指定要做水源熱泵空調,說它節能!可是他的樓房周嚧不能埋管Ｖ不能打静就是說采暖的時候只能用鍋爐來加熱。我想知道,這種方式能節能嗎?如果能節能的話,比風冷熱泵節約多少?
水源熱泵和地源熱泵問題,目前這兩種空調開始在中國風行起來,但是像它們使用的聚乙烯管的管徑及使用的(水或土壤)這個要求又是怎么樣的?具體計算及安裝又是怎么進行?望高手指教.
一般情況我們做水源熱泵的時候冷卻水有什么便宜的好處理方法??1、使用閉式冷卻塔,價格很高,我只看到廣州輕紡服裝城使用了,但一般的小用戶根本用不起。2、使用開式冷卻踏+一個板式換熱器,造價不算太高,但板換很容易堵塞,實際應用很麻煩。本人現在在設計一個海鮮酒樓的方案,大概有500匹的水源熱泵和250匹水冷柜。
請教:水源熱泵用蝸旋機來做的是轉換水路來切換制冷制熱,還是通過四通閥切換制冷制熱?如是是用螺桿式壓縮機做的,是否有用四通閥切換制冷劑流向來切換制冷制熱?是否都會(huì )提供生活熱水?如有系統流程圖的話,能否發些系統流程圖上來?請各位熟悉水源熱泵的筒子解答一下,謝謝!
5萬方的高層建筑,地下水出水量在30噸/小時,末端采用風機盤管。能大概估計下造價嗎?還有就是后期的運營費用,需要多少戶人用才能保本(運行的費用),假設1000戶。
現在使用的水源熱泵機組——螺桿的和離心的,都是利用機組外的管道進行季節的供冷和供熱的轉換,這樣增加了機房布置管道的難度,增加了許多不便。有沒有機組可以在機組內部進行制冷劑流向的轉變,降低外部管道布置的復雜性。如果這樣做,是不是會(huì )提高機組制造的成本,降低機組運行的效率。
某工程原采用井水直供地源熱泵,現因井水水質太差,機組換熱器每年要清通兩次,現在想在井水與機組間設置中間換熱器,設置甚么樣的換熱器好呢,要容易清通的,還要保證效果
本人新手,就是對水源熱泵系統有點不大了解,所以想請高手指點一下撘怂解舜熱泵憮是和地源熱泵的皂差不多的Ｚ用戶區有很多小型的水源熱泵機組,這些小機組就相當于小型的制冷機。夏天它們從室內吸收的熱量由冷卻塔的冷卻水吸收帶走,冬天它們則從鍋爐來的熱水吸收熱量釋放到室內。可是最近看到有很大型水源熱泵機組,讓我有點搞不懂,這些機組到底是怎么用的啊?會(huì )不會(huì )就是大型制冷機啊?[ 本帖最后由 gzlyl1028 于 2009-8-10 17:59 編輯 ]
水源熱泵機組19409-2003
水源熱泵項目
水源熱泵項目專題,為您提供水源熱泵項目相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水源熱泵項目 相關的專業交流討論,更多水源熱泵項目相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題