漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(
常用的空氣開關有1P、2P、3P、4P這四種,根據你的供電方式選擇適用的就行。 1P就是你所說的單線,其實是指單相,只能保護一根火線,適用于照明或小功率的220V電器; 2P用于一火一零的接線,一般用220V的電動機之類;
空氣開關是對家庭用電的安全來說是必不可少的開關。當開關安全出現問題,那可是關系到生命健康的問題,還或者線路接錯的話,都有可能導致線路短路而引起火災等安全事故的發生。所以空間開關安裝是十分重要的,下面電工之家介紹一下空氣開關怎樣安裝? 現在家居用電應按照明回路、電源插座回路
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
現在又來請教各位大俠了:1、現在有個一7層廠房,每一層配備250A的空氣開關,和電表,應該選擇怎么樣的,多大的電表??2、選擇了電表,應該選擇多大的互感器?3、開關,電表,互感器都選好了,安裝的順序是怎樣呢?是不是開關--互感器--電表,還是互感器--電表--開關???如果不是,正確的順序是怎樣,或者怎樣安裝才算合符標準規定???請各位大神給點建議!!!萬分感謝
先裝漏電開關還是先裝空氣開關,對于這個問題肯定很多人都會(huì )存在疑問?
請教什么是空氣開關的C 型曲線和D型曲線?還有的空氣開關既有 C 型曲線 又有D型曲線是什么回事?- C 型曲線 (5~10) In - D 型曲線 (10~14) In (5~10) In 這是什么意思?
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
作電氣設計一年半載了,還沒有認真看過空開的問題,每次都是要求廠家配好屏一起到現場,現在突然想起來這個問題,汗啊!想求教各位空開型號的參數是什么意思,c d 曲線有什么區別......希望各位不吝賜教!
高壓開關安裝要求及說明
------------用斷路器好,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器
單位最近要做一個仿古建的四合院,土建設計的門窗是直接與柱子相連的,柱子是圓柱子,也沒有墻跺,開關的位置又必須離門口盡量近一點,所以只能暗裝到柱子上,問下 現在市場上有裝在圓柱子上的開關嗎?或者有什么別的辦法請教下高手們
開關柜的安裝和運行維護比較實用
如標題,請各位大蝦指教,跪謝,有圖紙最好.
在低于配電系統中,關于開關分斷能力的校驗。應該怎么算?請教前輩高人我知道開關的分斷能力要大于或等于裝設開關處沖擊短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip為短路電流周期分量有效值) 實際具體怎么算不清楚
一變壓器的低壓總開關為DW630,下面有八個回路,每個回路只有一個塑殼斷路器,沒有刀開關。八個回路中,有一個回路負荷很重要。現在如果其中一個塑殼斷路器損壞,都必須停掉總開關進行更換,這樣對這個重要負荷都會(huì )造成影響(這個附和很難停電)。各位網友,如何對低壓盤進行改造,才能避免這種現象的發生。另外,盤面設計有缺陷,沒辦法加裝各個回路的刀開關。
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
現在的開關、插座安裝都是直接預埋線盒,而往往對地面裝飾考慮不周,導致最后地面裝飾完后,標高與30mm差別很大,怎樣才能更好地避免此類問題的發生?裝飾地面的厚度都是貼完地板磚后才知道的。下面是我查到的相關資料,但擔心說到的“帶做好地坪后”能否來的及安置,怕時間太晚了。還有一個就是這里提到的“地坪”我的概念還是很模糊,是做完樓板后找平后的地面么?開關、插座、接線盒的安裝工作1)凡是在剪力墻中的開關、插座等,根據土建標高均采用木盒子(15×12×5)預埋,做到基本準確。2)在砼小型砌塊部分的開關、插座等根據土建標高先作預埋管準確到位,先不埋接線盒,在砌筑時先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管線工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的開關、插座等的接線盒安置到位,經過這樣處理把開關、插座的幾何尺寸全部控制在規范規定之內,避免了由于土建允許誤差與安裝存在的矛盾。
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了