洞口為結構期間預留洞口,洞口四周都有梁,風管的消聲彎頭有一半不在梁下,此處做套管的話,套到什么位置?具體如何處理,洞口如何封堵?
空調風管送風(回風)的空氣參數和室內不同,所以風管內參數會(huì )有溫升(溫降),但是《技術措施》(2009)版表5.2.6-1和5.2.6-2卻是有絕熱保溫層的溫升(溫降)多,無絕熱保溫層的溫升(溫降)反而少?實在想不明白,是《措施》弄錯了,還是怎么個意思?<
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 通風管道配件
老師:什么情況下 風管安裝時需要加墊木?出自說明條文規范?我查GB50243沒有相關說明,圖集07k133也沒有相關說明。我搜的保溫風管圖片 也沒有顯示加了墊木。設計規范有相關要求嗎? 空調水系統中加防腐墊木是為了關卡子處隔熱保溫,而在風管系統中,風管安裝時,風管被保溫層完全包裹,這種防腐墊木根本起不到作用啊。實在想不通啊
該資料摘自《暖通空調》,希望對大家有所幫助。 風管的污染有很多,其中有砂、土、金屬銹、結晶物質、紙漿、合成纖維、毛發、煤煙、焦油等,有的還有的消聲材料的碎屑、混凝土片、木片、螺釘、死昆蟲甚至死老鼠等等。 因此風管的清掃是很有必要的,一般的清掃周期為16年。其判斷方法為: (1)送風口附近的吊頂、墻壁等處污染嚴重; (2)送風口、百葉窗上出現積塵; (3)室內灰塵明顯增加; (4)空調系統送風量、排風量減少; (5)即使更換空調過濾器,室內灰塵仍未減少; (6)空調機的風機轉子、卷軸等處堆積灰塵。
近來接到一個工程。車間有效面積約3500平方米。高6米,只有一層,6個大卷閘門,用于電子車間。車間機器不是很發熱。現在要求車間溫度控制在20度以下。請問到底要幾臺50HP空調?風管到底吊多高才是效果最好,也最經濟。
風量9000m3/h,冷量110kw的全新風管道是否可以不用保溫。地點在廣東鶴山,新風管道采用6mm厚的PVC板。請各位幫忙指教~~
請教各位朋友:有誰可以告訴我空調風管的簡易畫法,例如變徑(變徑管的傾斜角度或是變徑的長度)、三通(倒角半徑)的畫法,最好可以配有圖示。學校里老師沒有教過,畢業設計是用軟件畫的。所以想學習一下沒有軟件情況下的畫法,請各位好朋友幫幫忙,再次表示感謝。
才畢業從事機房空調方面的工作 對于風管的設計很多都不怎懂望大蝦指點迷津1.靜壓箱是怎么確定的,風管的多少,風量是平均的嘛 靜壓箱截面的計算和風管截面的計算有撒不同2.風口的多少對風量 風速有什么影響 百葉窗的窗口對風量 風速有什么影響3.風速的快慢對機房有什么影響
一、風管組裝技術 松湖大廈是集會(huì )賓、洽商、會(huì )議中心、展覽於一身的綜合性大樓,地下二層,地上五層,地下_二層為變配電室、設備用房及物業治理用房。本大樓空調采用兩種空調冷凍水,一種為3.3℃~14.4"C,由一套冰蓄冷裝置提供,供大樓所有空調箱機組使用;另一種為7.8℃~l4.4℃,由一臺常規冷水機組提供,供風盤管及以后發展使用。冰蓄冷系統按部分負荷蓄冰方式設置,蓄冰主機與蓄冰槽采取串聯方式,主機上游,設計工況運作策略采用主機優先模式,實際大部分時間則可采用冰優先模式。載冰量采用25%乙二醇水溶液,作為空調冷源的一次側,通過兩臺板式熱交換器向大樓提供3.3℃的空調冷凍水。 1. 無法蘭連接 由于風管無法蘭連接具有連接接頭嚴密質量好、接頭重量輕、省材料、施工工序簡單、節省工時、易于實現全機械化、自動化施工、施工本錢低等眾多優點,因而得到廠一泛推廣應用。目前風管無法蘭連接形式有幾十種,而且新的形式還在不斷出現,但按其結構原理可分為承插、插條、咬合、鐵皮法蘭和混合式連接五種。無法蘭連接主要用于邊長較小的風管,有c形插條連接和s形插條連接。松湖大廈二層以上的
本帖最后由 zhongcongzhou 于 2014-6-8 14:41 編輯 現場看到不銹鋼風管正在安裝,有幾點疑問想請教各位:1.風管對接需不需要加塑料墊,我看現場直接用這個卷邊并加一個小條子封口。這個接頭部位要不要襯墊。會(huì )不會(huì )漏風。不知道對不對。2.風管吊架角鐵與風管之間要不要加木條,怎么有的加,有的沒加。加的目的是不是為了斷橋。規范不要要加嗎。另外吊桿的間距有無要求,比如轉角部位,接頭部位還是間距有明顯的要求。
空調業內為數不多的亮點新產品-索斯風管系統纖維布風管索斯風管具有送風均勻舒適、健康環保、安裝便捷、易清洗維護等優越特性。索斯風管系統正成為空調業內為數不多的亮點新產品。在 SARS 之后,人們對公眾場所的室內空氣品質有了更高要求,同時對通風系統也越來越講求節能和健康環保。隨著國家要求對公共場所空調通風系統每年強制清洗維護的衛生規范出臺,每年對送風管道的清洗維護也造成了較大負擔,迫使這個行業開始尋求新型的空調送風系統。由美國獨資的杜肯索斯公司將國外一種新型的由纖維織物制成的空氣分布系統,即索斯風管正式引入中國,它兼具傳統風管的出風性能,同時又能滿足人們對空氣品質的更高要求。索斯風管系統具有送風均勻舒適、健康環保、安裝便捷、易清洗維護等特點。廣泛應用于超市、商場、會(huì )展、劇院等商業公眾場所;各類體育場所;各類工業廠房;各類食品廠房等。它是一種由特殊纖維制成的,能均勻送風的柔性空氣分布系統,是替代風管、風閥、散流器、絕熱材料等的一種送出風末端系統。索斯風管與傳統風管相比是最節能的產品1、由于索斯風管系統的獨特送風模式結合了置換通風和誘
隨著高檔寫字間、辦公環境的不斷改善,空調系統也越來越廣泛地深人到日常生活中。如何使所選用的空調系統起到最佳效果,除了設計的合理性,空調通風工程的施工也是一項重要的影響因素。風管作為空調通風工程中的重要環節,其施工質量的好壞直接影響著系統的安裝質量及運行效果。在眾多空調通風工程中,由于風管制作安裝質量存在問題而造成送風量不足、漏風量超過規范要求,致使能源浪費、熱源不足和空調通風工程運行不穩定等現象,均影響空調的正常運行。本文結合某空調通風工程的具體工程實例,介紹了風管的制作、安裝技術及常見的質量問題與相應的對策措施。1.風管組裝技術大廈是集會(huì )賓、洽談、會(huì )議中心、展覽於一身的綜合性大樓,地下二層,地上五層,地下二層為變配電室、設備用房及物業管理用房。大樓空調采用兩種空調冷凍水,一種為3.3℃~14.4℃,由一套冰蓄冷裝置提供,供大樓所有空調箱機組使用;另一種為7.8℃~14.4℃,由一臺常規冷水機組提供,供風盤管及以后發展使用。冰蓄冷系統按部分負荷蓄冰方式設置,蓄冰主機與蓄冰槽采取串聯方式,主機上游,設計工況運作策略采用主機優先模式,實際大部分時間則
空調風管保溫在支吊架處如何做? 是將帶有墊木的支吊架包在保溫層里面,還是將支吊架放在保溫層外面?也就是說保溫管在支吊架處是否斷開?
風管安裝要求 (1)風管內不得敷設電線、電纜以及輸送有毒、易燃、易爆的氣體或液體的管道。
一、擠塑板:執行國家GB/T 10801.2-2002。 二、產品用作建筑板材。 三、型號與規格: 規格尺寸單位:mm 表1.8-1 允許偏差單位:mm 表1.8-2 四、驗收方法: 1、外觀檢查:表面平整,無夾雜