請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知
現在施工中的400mm降板區設計沒有防水要求,功能是員工食堂。現在由于其他原因造成天花跑水,導致地面大量積水,并且由樓板滴至樓下,請問有什么好方法解決么,簡單經濟的方法
樓板漏水,有點嚴重啊,分析下什么原因,
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會(huì )表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會(huì )在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會(huì )逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會(huì )發現地表會(huì )有一定的溫度
在家庭防水維修過程中,陽臺頂滲漏率是很高的,例如有一住戶陽臺頂之前做過多次防水,但是都未鏟除原來的防水層,目前室內屋頂出現發霉現象,且下雨滲漏。第一次的防水層遭到破壞后,繼續在原防水層上做防水,由于陽臺頂排水口較小,在下雨的時候雨水排除不及時,防水層經長期的風吹日曬、雨水浸泡會(huì )老化開裂,或者后來幾次的防水施工不規范,雨水同樣會(huì )沿有隱患部位流到下部空間。 寶
本人在對一處剛剛施工完畢的100的長度400米的農村供水管道進行試壓后,水壓由4公斤到8公斤只用了不到5分鐘,但到8公斤停止加壓時,壓力由8公斤降到6公斤用了20分鐘,我想問一下,這樣的情況下,漏水嚴重嗎?
事情是這樣的:我方排水在下層吊頂內,排水管穿樓板.我方吊模后,土建做的防水層.現在水就是從這兒滲下的,各位高手,怎么處理最好啊?望賜教!有什么補救措施嗎?
渡槽接口處怎么防止漏水?
隨著節能與環保的社會(huì )化大趨勢,建筑日益多樣化,以人居舒適性為核心的建筑追求更加關注建筑本身與自然的關系。建筑采光頂在眾多建筑中被廣泛采用,充分利用自然光,增加建筑與環境的親和力等就體現了這種關系。 采光頂除了安全性和熱工性能以外,在實際使用過程中,漏水是能夠最直接感受到和最日常煩惱的質量問題,多年來已成為采光頂中最常見的建筑弊病之一。2004年8月剛啟用的廣州新白云機場僅僅啟用半個月,在8月20號的一場暴雨中,機場航站樓B區國內航班出發廳屋頂漏水,其室內漏水程度類似小雨,機場工作人員和百余名旅客衣服被漏水淋的“濕漉漉的”,可見其漏水程度。據初步調查結果,“雨水主要是從屋頂的天溝里滲進來的。……漏水應該是屋頂連接處不夠密封。”(《南方都市報》)。 “根據歷次全國屋面滲漏調查資料分析,細部構造的滲漏占全部滲漏面積的80%以上”(《屋面工程技術規范》GB50345——2004) 1. 玻璃采光頂的特點: 玻璃采光頂形式十分豐富,根據其造型、外型、構造,以及與立面關系、數量關系等分為若干類。為分析漏水和防水問題方便,以面層形式分為坡度平面、折線平面,單曲面、雙曲面
此照片為一多層房屋屋面漏水實景,在滲漏的部位是屋面斜梁與圈粱及天溝交接部位,到現在已經修補4次,面積越補越大,從聚氨脂防水材料到在聚氨脂防水材料上再加防水卷材都試過,修補后,一下雨就漏。我分析是澆筑過程中在這個部位的混凝土未澆搗密實,在結構中形成了滲徑。請路過的行家幫忙! 在此謝謝了
在廣州做的一個千級實驗室工程,送風機箱+風機盤管+回風靜壓箱,現在快完工驗收了試運行發現風盤前后軟連接處均有漏水,現在風盤前軟接的漏水問題已解決了,但后面的不知道該怎么解決了,因為后面漏的水不是來自風盤的,而是來自于回風靜壓箱的(回風靜壓箱貼著風盤,整個箱溫度都很低,回風回到靜壓箱后就產生了大量凝水,從軟接接口處漏下來了)。真不知道該怎么解決了,靜壓箱又比風盤的接水盤低,不可能把水引到凝水盤,難道真的得在整個風盤和靜壓箱底下再做一個接水盤嗎?!!!
汽暖安裝漏水,一棟樓高四層有200組暖氣,采用的是上供下回式供暖絲扣連接,暖氣片進回水用截止閥控制沒有加疏水器,疏水器在管道末端。坡度很好疏水感覺很正常。安裝有三年了,當時打壓沒有問題,供暖后不間斷的不停出問題,有的地方已處理好多次,用麻絲生料帶硅膠墊石棉墊鉛油處理接頭,效果都不好,還是漏水不斷,望同行弟兄給出個主意有什么更好的辦法能夠解決問題,不勝感激!
樓頂漏水,在橫梁邊處滲漏,已在里面打針和涂防水劑,但又會(huì )從另外一處梁邊滲漏出來,補漏的人說是這樣,唯有等它什么時候漏再補,請問有無其它更好的根治方法
汽車冷氣系統是單獨的密封循環系統,它能否正常運行關系到乘坐的舒適性,汽車的經濟性及安全性。檢查汽車的冷氣系統,首先必須熟悉和了解汽車的冷氣系統,掌握它的制冷原理、系統的配置、結構、功能等;并精通配置之間的相互關系及作用;清楚可能或容易產生的各種故障的現象、原因及排除方法。下面分別介紹冷氣系統的檢查和測試: 一、制冷壓縮機的檢查和測試 制冷壓縮機是汽車空調系統的心臟,它擔負著系統制冷工質的壓縮及循環工作。通常應對其進行壓縮效率及泄漏方面的檢查和測試。 檢測壓縮機的壓縮效率,在不拆卸系統的情況下,需接三歧壓力表組進行測試。當系統內有一定量的制冷劑時,發動機加速,此時低壓表指針應會(huì )明顯下降,高壓壓力也會(huì )明顯上升,油門越大,指針下降幅度也越大,說明壓縮機性能良好;如果加速時低壓表指針下降緩慢及下降幅度不大,說明壓縮機的壓縮效率低;如果加速時低壓表指針基本無反映,說明壓縮機就根本無壓縮效率。 壓縮機最容易產生泄漏的部位是軸封(也作油封)。由于壓縮機常處高速旋轉,運轉溫度也較高,軸封部位容易產生泄漏。當壓縮機的離合器線圈與吸盤部位有油跡時,其軸封肯定會(huì )泄漏
衛生間漏水
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管質量問題:這種原因比較少見,因為做地板采暖本身就是為了長遠的采暖打算,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,所以,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,成都華源暖通推薦使用德國普林多、美國保利和偉星地暖管。2、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,紛紛開展地板采暖業務服務。但是,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,地板采暖工程安裝質量要求高,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,所以,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視。3、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會(huì )因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,導致地暖管使用壽命受到影響。4、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為
一、如果房子漏水了,首先應先明確以下幾個問題1、確定自己的裝修防水是否合格2、什么位置漏水3、裝修以后在使用過程中是否破壞了原防水層4、防水一般保險5年,是否過保質期二、房屋漏水的處理方法:1、首先應查明此管理職責歸誰。公共設施應由物業負責,從維修基金中支出;非公共設施則要看屬于專有部分還是共有部分。各方有約定應從約定,如無約定, 專有部分由專有權人負責管理維護沒有異議,但對共有部分的管理維護職責歸誰有爭議。防水層如果作為共有設施,因為屬于隱蔽工程,一般認為樓上住戶作為實際 使用人應承擔合理使用的行為義務,樓下作為受益人也有相應的義務,這種義務主要是體現在費用承擔上。2、其次應查明漏水的原因,區分當事人的過錯,從而確定責任主體。如果是人為原因造成的,行為人對損害結果的發生或擴大有故意或過錯的,構成侵權,應承擔侵權責任。開發商的責任:在保修期內,如果不是人為的原因造成的漏水,開發商要承擔全部責任。根據《房屋建筑工程質量保修辦法》第七條規定:第一條第(二)款 有
客房房間里風機盤管經常漏水的毛病,如不是管道、閥件損壞的話,通常是冷凝水所致。 漏水在風機盤管集水盤外,主要是保溫問題,加強保溫,即可排除;如在集水盤,是風機盤管冷凝水管不通暢,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的辦法,通常是準備一根4—5米長的塑料管,一頭插進冷凝水排放管,一頭接在衛生間水龍頭上(可以制作一個小接頭,靠螺紋擰在水龍頭上),利用水的壓力,將管道疏通,或用二氧化碳氣瓶吹掃。 風機盤管冷凝水管堵塞的現象是經常的,這主要是客房風機盤管內有水存在,再加上溫度適宜,易有藻類繁殖增長,產生膠狀滑溜的極濃的殘質,將冷凝水管堵住。國外常在客房風機盤管的集水盤里放置滅藻藥物,以減少其危害。 中央空調風機盤管的冷凝水排放管老是被堵住,經常會(huì )有水從上面漏下來,一旦被堵住就會(huì )有很多生物淤泥,很臟的。除了定期對其進行清洗以外,還有以下方法: 建議系統進行徹底沖洗除垢,檢查風機盤管回風口是否加有過濾網,管道安裝坡度是否符合要求。當然清洗是一種
各位你們好,我們樓底下的衛生間出現了鐘乳石樣的滲水,照片上顯示排水管是干的,求助各位大神這回怎么回事。
冷氣機漏水
冷氣機漏水專題,為您提供冷氣機漏水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷氣機漏水 相關的專業交流討論,更多冷氣機漏水相關內容請訪問