什么是比率差動保護,什么情況下引起電機比率差動動作?和速斷差動有區別嗎?
關于帶比率調整的負序過流保護是什么意思?有那幾種量組成.一般是用在電機還是變壓器保護中.如果需要如何對此進行整定?謝謝各位了!
磚煙囪筒身應用異型紅磚或普通紅磚砌筑。如果加工普通紅磚代替異型紅磚時,應在磚的另一側面進行加工,加工后小頭的寬度不應小于原來寬度的2/3。根據工程量計算規則、施工及驗收規范的要求,現以一磚厚煙筒身為例,計算楔型磚的加工比率。圖一中,標準磚的尺寸為240mm×115mm×53mm,豎向灰縫厚度為10mm。1塊楔型磚的圓心角為a/2,2塊磚的圓心角為a。外圍的平均半徑為R,單位為毫米。即 tg- = - ≈0.174 所以a = 2×10°= 20°這樣,每一圈砌體,不論半徑為何值,都是由圓心角為20°的18個弧形砌塊疊加組成,每一圈砌體要加工的磚為36塊標準磚。這是一個恒值。也是一個最小的磚加工數量。設一磚厚砌體的加工比率為就有i﹦36÷(2πR÷125)= 716.56/R,例:煙囪筒壁為一磚厚,平均外徑為10米,砌磚工程量為50.6立方米(定額每10立方米砌體中標準磚為6.25千塊),求磚加工量p。 i= 716.56÷5000 = 0.143 P = 50.6×0.143×0.625 = 4.52(千塊):上面求得的磚加工量就是加工磚的工程量。 為進一步計算1―磚和2磚筒
已知定值 差動動作2A(0.4倍IHe) ,拐點1定值2.4A(經過我自己計算得出是0.5倍的IHe),拐點2定值8.1A(經過我自己計算得出是1.7倍的IHe )。主變容量變比都有。我計算出來接下來做高低壓側,差動制動系數1是0.4 ,2是0.6 .請幫我看看這樣對嗎高壓側 0.4 0.6 1.8低壓側 0 0.16 0.86差動值 0.4 0.44 0.94制動值 0.4 0.6 1.8沒有進入制動區 進入拐點1 拐點2標幺值然后轉換成實際值 這樣對嗎如果做 高中該怎么計算
我想請教一下電動機比率差動保護試驗如何做?我這的電機是8000kw/10kv的三相異步電動機,設有電機比率差動保護。參數設置見附件,我想知道怎么做這個試驗,是不是校驗這臨界曲線的斜率?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 08:49 編輯 ]
各位,在做變壓器比率差動保護的時候,不清楚如何在繼保儀上接線加量,對于制動量的如何選取也很模糊,請問有沒有相關的調試文檔呢?不勝感激!!
各位大神小弟請教大家一個問題,在實際工作中經常遇到比率差動斜率K值的校驗問題。請問各各位大神你們在平時工作中對其進行校驗不。對于一折線和有二折線的是如何試驗的。能告訴我實際中是如何操作的。謝謝大家了。
鍋爐作為水地暖中一個不可缺少的部分,它在成都地暖價格中的費用比例是非常大的。好的鍋爐能保障整個地暖運行的穩定性。法國德地氏 MS 傳統壁掛爐 樣機型號: MS 24FFMI 產地:法國 產品特點: 1、簡單、可靠、舒適:MS 24 MIFF
比率制動母差保護多媒體培訓教程.rar
(塑殼開關)選擇性和速動性的討論[1]
有一個啟動電流 一個制動電流。啟動電流一般取二次額定的0.3倍。關鍵是制動電流怎么理解。一直理解的不是很清楚。希望熟悉這個的來指教,最好能把動作區,制動區,速動區解釋清楚。現在對這個的理解很表面,制動肯定是不跳了,動作肯定是跳了。
請教一個問題,比率制動縱聯差動保護為避免誤動作,其啟動電流在區內故障時應該大于不平衡電流,在區外故障時啟動電流應該大于制動電流。這種理解對不對?謝謝啊。
零序比率差動保護在變壓器保護中的應用
變壓器比率差動保護原理及校驗方法
現在住宅裝修采用家用空調越來越多,室內機與室外機的配比率一般都引用公建的習慣在1.2左右。但個人一直在思考引用這個配比率是否太過保守了?比如3層的排屋,業主使用,室內機根本就不可能開啟很多,即使是平層的剛需住宅,一般也不會(huì )開啟很多室內機。我們能否調高配比率,選取更小容量的室外機呢?
拐點電流的計算:為保證遠處外部短路( Ik 較小)時縱差保護不誤動,拐點電流應不大于發電機額定電流,怎么理解這句話?????謝謝!
為滿足規范GB 50052—95第3.0.6條的要求,必須按照一、二級負荷占總負荷的比率來選擇變壓器的負荷率。 設二臺變壓器容量為Sl和S2,一、二級負荷占各自變壓器總負荷的比率分別為m1和m2,變壓器的負荷率分別為h1和h2,忽略功率因數的差異,備供變壓器負荷率為h3。則有:m1h1Sl+m2h2S2≤h3S1或h3S2。根據上節所述。盡量選擇二臺變壓器容量相等,即S1=S2,則有:m1h1+m2h2≤h3。在設計時.為保證二臺變壓器具有相同的運行條件,一般的選擇是:ml=m 2=m,h1=h2=h,則有:mh≤0.5h3,計算見下表: 通過計算出一、二級負荷占總負荷的比率。就可以選擇相應的變壓器負荷率,從上表可看出,當占比達到0.7以上時,變壓器的負荷率較小,變得不夠經濟,在一些特殊的建筑類型中,一、二級負荷“占比”較大的情況是經常存在的,如醫療建筑、金融建筑、體育建筑、交通建筑等。