請問連梁交叉斜筋配筋結果中40.1-2.3代表的是什么意思?謝謝!
連梁箍筋為什么要全長加密?大家來探討一下
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
LL—連梁(無交叉暗撐、鋼筋); LL(JA)—連梁(有交叉暗撐); LL(JG)—連梁(有交叉鋼筋); 其中的“有/無交叉暗撐、鋼筋”是什么意思?
小弟現在正在做一個小高層單層地下室,地上18層。層高4.45m ,以后要做鋼結構夾層因為甲方的問題,不能做成純剪力墻結構,加了幾根柱子柱子與剪力墻之間的梁跨高比小于5,梁算不過同事是對框架梁進行折減,現在成了基本所有的梁都進行折減了,就是下面這個樣子這樣就對建筑的安全儲備降低了,現在對安全特別擔心不知道大家是怎么理解連梁折減的!?
對地框梁與基礎連梁的概念一直很模糊,剛剛看了下平法圖集,覺得地框梁是柱為支座,基礎連梁是以基礎或承臺為支座那么到底什么時候應該用地框梁,什么時候用基礎連梁呢?如果地框梁梁頂標高與承臺頂平時那又應該叫什么?
我是初學者,請問各位朋友03G101-1的 21頁中那個LL2 3層 :300×2520(-1.200),這個尺寸標志的是寬和高嗎?后面那個-1.200是相對3層的結構標高,但是我不明白的是返下去1.2m的地方是LL2的梁頂還是梁底?聽同事說是梁底,那我又想問下圖集03G101-1的25頁那個KL7(3)它的標高是-0.100,這個指的是梁頂還是梁底,同事告訴我這個是梁頂,我就納悶,為什么兩個不一樣,求高人指教!!!謝謝了
高規(02版)中7.1.5條建議剪力墻段間使用弱連梁連接,條文說明中暗示即為跨高比大于6的連梁。隨即在7.1.8條又明確表示連梁跨高比大于5時應按照框架梁設計。問題來了,采用弱連梁連接的意圖是力求墻肢進入彎曲破壞的形態,保證一定的延性。同時根據7.1.8的意思,這樣的連梁該按照框架梁設計。我的問題是這樣的連梁在結構分析時是否還要對其剛度進行折減。連梁剛度折減具有重要的抗震意義,其目的在于盡量在強震時連梁段先出現塑形鉸,以消耗一部分的地震能量。但這樣的思路似乎和7.1.5條在一定程度上有矛盾。有點糊涂了,墻段間究竟該使用強連梁還是弱連梁連接。
我跟同事討論,同事說他的解決辦法有這些,也拿來和大家分享,也算是拋磚引玉了: 1、減小連梁高度,使之剛度減弱; 2、加大連梁跨度即加大洞寬; 3、不考慮該連梁工作,墻肢獨立承擔水平作用。 有時侯,當連梁超筋是由于內力較大配筋過大造成而非剪壓比不足時,也可能采用加高或提高混凝土強度等級的方法提高其承載力,從而解決超筋問題,但是這樣的情況相對較少。 大家碰到連梁超筋的情況都是怎么處理的啊,這應該是經常地遇到的,希望大家把自己的經驗和教訓拿來共享下,大家共同進步,謝謝!
在剪力墻抗震設計中,書上說要進行連梁剛度折減,要有一個剛度折減系數,請問:這個剛度折減系數應該怎么用啊? 我有些表達不清楚我的意思. 是不是應該把我實際算出來的連梁配筋乘以折減系數? 請教了一些人,他們給的解答是這樣的梁的折減可以這樣理解:在連梁與剪力墻組成的一個體系中,它們共同來承受一系列的荷載(豎向荷載,風荷載,地震作用等),它們中總要有構件來承受這一系列 的荷載,而決定他們承擔荷載的分配比例的決定因素,則是二者之間的剛度比。我們把連梁剛度“人為”的折減以后,實際上是我們“人為”的將地震力等作用讓墻 肢更多的承受,這符合我們通常說的多道抗震防線的概念:即在地震作用下連梁退出工作后,墻肢仍然有足夠的承載力讓結構不倒。但是我們又不能走另外一個極 端:即將連梁的剛度折減為0,讓墻肢來承受全部的地震力。這在地震作用下是可行的,但是在正常使用狀態下,可能在風荷載或樓面荷載作用下連梁就要開裂,會(huì ) 給人一種極端不安全的感覺。這就是為什么規范上規定連梁剛度不能折減太多的原因。還是有點迷糊,求助!
7度區一框剪結構,抗震等級;剪力墻三級,框架四級,規范規定抗震等級四級的框架梁箍筋可以用到6的( 構造),像這種情況,兩端和剪力墻在平面內相連的梁(無論跨高比是否小于5),抗震等級定的幾級?梁的箍筋可以用6嗎?還有一端和剪力墻平面內相連,一端和框架柱相連的這種梁怎么定義呢?不知各位在日常設計中是怎么處理的呢
做高烈度高層很多時候會(huì )由于位移等原因做些高連梁,請問大家平時建模的時候是否輸入洞口底標高(連梁按實際情況上翻)??? 之前我一直沒輸過底標高,最近發現按洞口方式輸入的高連梁有時只是輸入很小的底標高 兩側的墻垛水平筋就超筋了,有時候只是上翻一二百就超,不上翻一點事沒有。所以對結果也有點懷疑。 不知道大家在做這些洞口建模方式的高連梁是如何輸入的???????????
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-15 18:46 編輯 連梁縱筋多上限,對應跨高分四段。 應保強剪與弱彎,大則查筋再驗算。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.2.25
問:為啥規范給連梁限制最大配筋率? 《高規》7.2.25 剪力墻結構連梁中,非抗震設計時,頂面及底面單側縱向鋼筋的最大配筋率不宜大于2.5%;抗震設計時,頂面及底面單側縱向鋼筋的最大配筋率宜符合表7.2.25的要求。如不滿足,則應按實配鋼筋進行連梁強剪弱彎的驗算。
23層框剪結構、7度(0.15g)、三類場地、第二組,下面10層幾乎都有這個問題
各位同仁: 某高層住宅,采用剪力墻結構(外墻為全現澆,樓梯間為核心筒),外側剪力墻與內部核心筒剪力墻相連的連梁普遍有開裂(梁上部是沿梁縱向開裂,下部是受拉區開裂),該工程現到八層左右,尚未進行砌體施工,該裂縫是如何形成的呢?