如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡(luò )開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡(luò )開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。
我不是做搞電的,現在正在學看圖,我想問下聯絡(luò )開關的,聯絡(luò )開關的作用是什么,如果像CAD右圖中不用聯絡(luò )開關是否可以,謝謝大家回答
.配電系統中的聯絡(luò )開關在畫圖時要用什么符號把開關的聯絡(luò )關系表示出來,有沒有不用文字說明就能看懂的符號?.
兩臺10/0.4KV,2500KVA變壓器,單母分段運行,采用MNS低壓開關柜,兩段柜面對面布置,母聯柜在其中一段母線中間位置。請指教:1.母聯柜采用母線上出線聯絡(luò ),應如何聯絡(luò )?注意母聯柜在中間位置而非邊柜,上有母線通過,母線如何返到柜頂;采用柜體加深后,從柜后出線返上后再聯絡(luò )可以嗎?2.母聯柜采用母線下出線聯絡(luò ),母線從母聯柜出柜底后采用密集式母線橋沿柜底下面電纜夾層的電纜橋架敷設至對面的轉接柜可以嗎?3.轉接柜的尺寸應多大呀?誰有這方面的經驗請指教啊!先謝謝!
各位大俠前輩求助一個問題 我們單位的供電方式是。兩路高壓兩臺變壓器并列運行,2臺變壓器(1# 2#變)都各負責部分負荷,其中一臺低壓側設置聯絡(luò )柜。 現在我想請教各位前輩,平時聯絡(luò )柜的轉換開關應該放在自投自復/自投不自復???我們這是寫字樓,無人值守方式但大樓有人值班。 我建議放在自投不自復檔位:這樣比較安全因為如果放在自投自復位置高壓側如果1#變停電聯絡(luò )開關就會(huì )自投,2#變會(huì )馬上帶起全部負荷,但如果是閃斷,會(huì )造成聯絡(luò )開關連續斷開、閉合,合勢必對辦公設備造成影響。所以建議把轉換開關放在自投不自復位置。各位前輩請賜教!! 在1#變壓器高壓側停電檢修時,我們把低壓處總開關(401)退出,有明顯斷開點。當1#變壓器恢復供電時候。高壓側先送電。然后把1#變低壓側總開關(401)復位,此時聯絡(luò )柜轉換開關在自投不自復位置。 想問的是現在送電是主動斷開聯絡(luò )柜開關,讓1#變低壓側總開關(401)自動閉合,還是用手動的方式,送401讓其聯絡(luò )柜開關柜斷開?請各位前輩賜教!!謝謝!!
有兩個問題請教大家哈,1,這個聯絡(luò )開關是不是放在所謂的聯絡(luò )柜中呢,貌似蠻大的吧2,這個開關是不是既可以自動閉合也可手動閉合?怎么選擇閉合方式啊。請不吝賜教
有個問題想不明白了,請教大家:1、給一、二級負荷供電的系統,2路10kV進線,高壓兩段母線必須設聯絡(luò )開關嗎?2、如果高壓設置了聯絡(luò )開關,當一路電源故障時,另一路電源通過聯絡(luò ),負擔全部負荷,此時低壓兩變壓器仍正常工作。換言之,低壓兩段母線不受故障影響,此時是否可不設低壓聯絡(luò )柜?3、高壓聯絡(luò )開關何時采用手動控制,何時采用自動控制?4、說明中常見“低壓聯絡(luò )開關設自投自復/自投不自復/手動轉換開關”,正常運行時,轉換開關應在什么位置?在此先謝謝大家了!
圖中的接線方式,如果兩臺發電機G1,G2,變壓器T1,T2都運行,母線聯絡(luò )開關Q3也合閘。Q3流過的電流與何有關?
師傅們,上班了沒?今天說聯絡(luò )柜,要加個轉換開關,沒明白什么意思。我記憶中的轉換開關就是跟電壓表一起用的,現在用的多功能表,再用轉換開關干嘛的呢?
現有一工程想用DW15-630(貴州長征九廠)的斷路器作為聯絡(luò )開關用,但是DW15-630斷路器的安裝使用說明書上面所寫的進線方式是上進線。想請教一下各位大俠:1.此時作為聯絡(luò )柜是否可以?2.不行的話,為什么?
低壓聯絡(luò )柜的檔位開關啥作用啊,謝謝情況是這樣的:兩臺變壓器分別供電,最近關閉了一臺,于是用聯絡(luò )柜往另外一些配電柜送電 ,可聯絡(luò )柜的合閘按鈕合不上,最后是把聯絡(luò )柜面板上的一個檔位開關(三個檔位,off,1和2),達到2的位置,才能合閘,我想請教一下,這三個檔位都是什么作用啊,這個開關應該叫什么開關呢,謝謝了
一低壓配電系統,由兩臺變壓器供電,單母線分段,中間設低壓聯絡(luò )。問題:1、聯絡(luò )柜兩側的進線柜及聯絡(luò )柜的開關各用幾極? 2、聯絡(luò )柜兩側的零排、地排是相通還是在聯絡(luò )柜兩側斷開?望高手解之!
我接觸到的一個工程,設計為兩路電源進入低壓配電室,雙段母線,中間一個聯絡(luò )柜(沒設刀開關),其中只有一個DW15斷路器,與兩路電源進線柜(設有刀開關)斷路器電氣互鎖(.供電部門驗收時提出聯絡(luò )柜沒有刀開關不安全,若是聯絡(luò )斷路器出現故障會(huì )發生事故,且必須兩路電源要停電才能更換維修.請問原設計是否有問題?請各位專家發表一下意見,謝謝! 詳見附圖。
聯絡(luò )開關的計算電流應該怎么算?PC1段負荷∑PC1=1232, PC2段負荷∑PC2=1354, 重復容量1109,∑PC=0.7(∑PC1+∑PC2-重復容量)=1033.97 , Sjs=1.1∑PC (KVA)=1137.367,所選變壓器容量(KVA)1250 。聯絡(luò )電流是∑PC2*2=2708嗎?進線電流才1900
我廠想用3#廠變通過低壓聯絡(luò )開關向4段低壓母線供電, 但低壓聯絡(luò )開關在合上的瞬間要向0#備用廠變(空載)低壓送電(0#備用廠變高壓開關是斷開的),此時低壓開關要承受的瞬時電流是變壓器低壓額定5-8倍,原先的低壓聯絡(luò )開關為1250A樁頭融化已經不能用了,現在更換了2500A開關,想問一下:1 此開關是否可以躲過合閘瞬時電流,對開關的損傷有多大;2 對3#和0#變壓器有否 損傷,有多大?
有關配電柜中聯絡(luò )開關的問題:不知為什么設計說明中總要說:單母線分段制中,聯絡(luò )開關不能和主開關都閉合,是怕兩臺變壓器并聯運行嗎?
雙電源高低壓系統中,高壓側設置聯絡(luò )柜,請問在低壓側能否采用單母線不分段呢?是分段好還是不分段好?注:供配電系統為二級負荷。
一個是作為雙路電源的彼此聯絡(luò )用,一個作為雙路電源的自動切換用,我想問一下,如果沒有聯絡(luò ),自動切換開關不是也可以自動進行切換并保證供電可靠嗎?為什么還要聯絡(luò ),切換開關同時上?
聯絡(luò )開關和分段開關到底一樣不一樣,搞暈了!看了好多,但有的在說到分段時,又說分段開關裝在聯絡(luò )柜里聯絡(luò )開關是不是指雙母線的作用,而分段開關是指單母線的分段請明白的人說一下,感覺好亂
兩臺800KVA的SCB10干式變壓器,進線開關、聯絡(luò )開關的整定電流都是2000A。那開關的長延時脫口電流 時間 短延時脫口電流 時間 瞬時脫口電流 和接地電流應該怎么設置呢?根據什么來設置呢?