80年代初建設的樓房,每戶只是2線進戶,沒有接地線。現在想用電熱淋浴器,問題是:1、經銷電熱淋浴器的說:有漏電隔離墻,不需要接地,絕對保證安全。這種說法可信嗎?2、如果需要接地,應該怎么接?
1.條件: 淋浴器300只,冷水溫度10度熱水箱儲水溫度60度, 淋浴器使用溫度為40度 2.水箱容積計算: 淋浴器300只,40度小時用水量為300*500L/h=150m3.當儲存45分鐘則為112.5m3. 事實水箱儲60度熱水,故水箱容積為: 112.5*(40-10)/(60-10)=67.5m3, 取70.0m3------水箱的容積. 一般冷水箱容積同熱水箱 3.冷水管管徑: 按照建筑給水排水設計規范5.2.16之第4款規定,沿程管道損失不大于350pa. (配水管計算應不大于300Pa---早先規范控制在150Pa) 每個淋浴器單冷(或單熱)的額定流量為0.1L/S,300只淋浴器為30L/S. 查表(以鋼管)DN150,q=30L/S,V=1.77m/S,I=40.5Pa.滿足規范要求. 熱水管管徑可同冷水管. 這樣做水箱太大,不太適于放屋面,這樣的計算有沒有問題
本人現在在做宿舍樓,衛生間里同時設置了蹲式大便器和淋浴器,那這樣淋浴器的排水不就要排到化糞池了嗎?請問這樣可以嗎?規范有沒有相關的條文?謝謝大家援手!!!!
請教:淋浴器處是否需要設置真空破壞器?? 給排水規范: 3.2.5C 從小區或建筑物內生活飲用水管道上直接接出下列用水管道時,應在這些用水管道上設置真空破壞器 : 1 當游泳池、水上游樂(lè )池、按摩池、水景池、循環冷卻水集水池等的充水或補水管道出口與溢流水位之間的空氣間隙小于出口管徑 2.5 倍時,在其充 ( 補 ) 水管上; 2 不含有化學藥劑的 綠地噴灌系統,當噴頭為地下式或自動升降式時,在其管道起端; 3 消防(軟管)卷盤 ; 4 出口接軟管的沖洗水嘴與給水管道連接處 。 剛剛被判了強條,想問問其他地方這條怎么執行的? 不好找位置啊,最后放在了立管頂部。。。。。。。
采用熱水鍋爐直接加熱,鍋爐頂設熱水箱,與鍋爐自然循環,水泵從熱水箱吸水供浴室,冷水由山頂蓄水池提供,高差23米,采用雙管系統.這樣是否可行?請有經驗高手指教!(該浴室為臨時建筑,只用四、五年,只求經濟實用)
大家好,北京院設備專業技術細則有關熱水系統的規定(31、32頁),我不太明白,如果熱水管都成環連接了,還要保證32頁表3.3.5中對配水管徑的規定嗎?請大家多多發言!
大流量淋浴器在0.2MPa下的出水量是多少?急急急!!!!!
如下圖示:衛生間淋浴器和洗衣機能共用一個地漏嗎?另外大家可以討論一下,這樣的廚衛如何布置給排水立管更合適.謝謝....
大家好~手頭上有個項目,說學校的浴室,人數大概600人,甲方和我們說設計院設計了300多個淋浴器,我暈了...在此想請教下,像學校或者工廠等等淋浴器的個數應該怎么定啊,有什么規范,有哪些要求可以確定啊?謝謝熱心回答~~~:)
設電源箱沒必要設變壓器吧是不是刷卡器的電源箱中帶著變壓器可以吧220V交流電變成12V安全電源,還有一個刷卡電源箱可以帶多少淋浴器呢 請高手指點一下啊。
在7.6里給水附件里雙管淋浴器的系統圖樣里有個問題,一個是一般接冷水的是右邊的管子,而平面里向北和向東的圖樣接管的在左邊。
根據新強規衛生間有淋浴器的地方就要設置地漏,設置了還用另外設置排水地漏嗎?那廁所找坡怎么找 當不設置的時候淋浴部分裝修成淋浴房又怎么辦!請大家指點一下!
1.先看太陽能熱水器:對于自來水能送達7層樓頂的小區,7層樓全樓的太陽能熱水器(冷、熱水的壓力接近)兌冷水調溫非常方便,6層樓全樓的太陽能熱水器(冷、熱水的壓差為3米水柱[參看如何估算不同層高樓房各層太陽能熱水器對混合水龍頭冷、熱水端的壓差])都不太好兌冷水,5層及5層以下的樓房(冷、熱水的壓差超過6米水柱以上)根本無法兌冷水調溫,但現有淋浴用混合水龍頭卻沒有調節冷、熱水壓差的功能, 造成上述情況, 這證明它存在嚴重設計缺陷。 2.一些小流量的恒溫機因不好掌握熱水器限定的最大流量而難于一次開機,一超過最大流量就滅火并報警,這說明現有混合水龍頭熱水端缺少有效調流量的功能,多開一次機,多浪費一次加熱器前端水管里的冷水。 3.儲熱式電熱器因冷、熱水壓差很小,兌冷水調非常方便。德國第二代壁掛爐在熱水系統里增設增壓泵,使冷、熱水的壓力接近,兌冷水調溫非常方便,這都說明只要混合水龍頭能調節冷、熱水的壓差,就能解決非恒溫燃氣熱水器不能兌冷水調溫的問題,說明恒溫機的研發是方向錯誤,造成能源和資源
簡要說明: 本標準規定了琳浴器的用水效率限定值、節水評價值、用水效率等級、技術耍求和試驗方法。本標準適用于公稱壓力不大于1. 0 MPa,水介質溫度不大于90℃條件一下,安裝在盟洗室〔洗乎間、浴室〕、淋浴房等衛生設施上使用的淋浴器。本標準不適用于自帶加熱裝置的淋浴器。文件格式:PDF 文件大小:485 KB
宿舍辦公樓 兩個小淋浴間共有12個淋浴頭,怎么供熱水啊,坡屋頂,能放太陽能嗎,放多大的太陽能,水箱怎么解決?求高手指點,小弟謝謝了!!
昨天甲方的人問了個很怪的問題,就是淋浴間的地漏的位置設定有沒有規范。他們認為十字交叉點就是地漏位置點,但是我們認為地漏要放置在遠離門的角上,因為以前出現過離門近水流出來的事件。各位兄弟姐妹們有什么建議呀
初學給排水,請教大家一下:用天正給排水8.2,在(建筑)-(布置潔具)里畫了淋浴器,在(平面)-(管連潔具)里個淋浴器可以和冷水管相連但熱水管連不上,應該怎么操作呢?先謝了!
我這有個酒店的套間 我看到她在淋浴間和馬桶的那面墻上都拉了一根通的燈帶 覺得很奇怪 貌似沒見到過淋浴間里面有燈帶的情況 然后跟設計的一說 她就問我可不可設我也不是很清楚 所以來求教各位
請部各位大俠,淋浴間內排水明溝怎么設置?寬=?起點深度=?坡度=?二層以上的淋浴間能否設置?會(huì )不會(huì )穿透樓板?哪個手冊或規范上有這方面的資料?
淋浴器
淋浴器專題,為您提供淋浴器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與淋浴器 相關的專業交流討論,更多淋浴器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度