[沒接觸過約克的螺桿機,就連油過濾在哪里都看不出,請各位前輩賜教.還有這個機子換油保養時要注意些什么問題?謝謝了
我的機組是麥克維爾的,型號是PEH087離心機和WHS330.3螺桿機。由于5年沒有更換過油過濾器了,現在要更換。請教怎樣更換?具體步驟是怎樣?更換時應該注意些什么?請說詳細點,謝謝!
離心機油過濾器新舊對比
大家好 我遇到一臺比澤爾壓縮機,壓縮機油過濾器用幾天就堵不知道為什么,看著過濾器不臟,油也還行.然后壓縮機就加不上載了.不只為什么請大家幫忙.
YS油過濾器更換程序一、 準備好新的更換部件及零件:1. 如使用進口油過濾器殼體,則應先將其原配O-RING(紅色、丁睛膠)更換成026-32000-000中的黑色O-RING,濾芯可不換;如使用國產油過濾器殼體,應先檢查濾頭上的螺紋尺寸、密封槽尺寸以及濾殼上密封面尺寸和表面粗糙度等要求;然后將原O-RING更換成進口的O-RING,安裝內部濾芯026-32831-000;安裝O-RING前務必用相應的油預潤滑密封面和O-RING!2. 濾頭上安裝好泄壓閥022-09783-000(圖中件5),配用O-RING為028-12961-001(圖中件4)上緊扭距為190±10Ft.lbs;3. 過濾器入口安裝好彎頭023W18292-000(圖中件2),與過濾器相配一側配用O-RING為028-12961-008(圖中件3),上緊扭距為210±8Ft.lbs,彎頭向外的端部用塑料帽封死;過濾器出口安裝好接頭023W18972-000(圖中件9),與過濾器相配一側配用O-RING為028-12961-008(圖中件8),上緊扭距為2
YS油過濾器更換程序一、 準備好新的更換部件及零件:1. 如使用進口油過濾器殼體,則應先將其原配O-RING(紅色、丁睛膠)更換成026-32000-000中的黑色O-RING,濾芯可不換;如使用國產油過濾器殼體,應先檢查濾頭上的螺紋尺寸、密封槽尺寸以及濾殼上密封面尺寸和表面粗糙度等要求;然后將原O-RING更換成進口的O-RING,安裝內部濾芯026-32831-000;安裝O-RING前務必用相應的油預潤滑密封面和O-RING!2. 濾頭上安裝好泄壓閥022-09783-000(圖中件5),配用O-RING為028-12961-001(圖中件4)上緊扭距為190±10Ft.lbs;3. 過濾器入口安裝好彎頭023W18292-000(圖中件2),與過濾器相配一側配用O-RING為028-12961-008(圖中件3),上緊扭距為210±8Ft.lbs,彎頭向外的端部用塑料帽封死;過濾器出口安裝好接頭023W18972-000(圖中件9),與過濾器相配一側配用O-RING為028-12961-008(圖中件8),上緊扭距為2
YS油過濾器更換程序一、 準備好新的更換部件及零件:1. 如使用進口油過濾器殼體,則應先將其原配O-RING(紅色、丁睛膠)更換成026-32000-000中的黑色O-RING,濾芯可不換;如使用國產油過濾器殼體,應先檢查濾頭上的螺紋尺寸、密封槽尺寸以及濾殼上密封面尺寸和表面粗糙度等要求;然后將原O-RING更換成進口的O-RING,安裝內部濾芯026-32831-000;安裝O-RING前務必用相應的油預潤滑密封面和O-RING!2. 濾頭上安裝好泄壓閥022-09783-000(圖中件5),配用O-RING為028-12961-001(圖中件4)上緊扭距為190±10Ft.lbs;3. 過濾器入口安裝好彎頭023W18292-000(圖中件2),與過濾器相配一側配用O-RING為028-12961-008(圖中件3),上緊扭距為210±8Ft.lbs,彎頭向外的端部用塑料帽封死;過濾器出口安裝好接頭023W18972-000(圖中件9),與過濾器相配一側配用O-RING為028-12961-008(圖中件8),上緊扭距為2
請問開利30HXC的內置油過濾器在那部分理?
油過濾器是機械設備中的重要組成部分,主要作用是過濾油路中的雜質和顆粒物,保證潤滑系統的
離心式冷水機組廣泛應用于制冷領域,其中油過濾器是一個重要的組成部分。然而,在運行過
洗滌式金屬填料過濾器應用于化纖油去除的試驗研究資料簡介(洗滌式金屬填料過濾器應用于化纖油去除的試驗研究) 洗滌式金屬填料過濾器是一種自凈式過濾器,主要由金屬填料,蓄液槽,噴淋泵,布水器組成,圖1為洗滌式金屬填料過濾器的示意圖。通過噴淋泵淋水(或其他溶液),在過濾材料表面形成液膜,空氣中的雜質(包括固體和液體)被液膜捕獲,然后被淋下來的水(或其他溶液)帶走,流入蓄液槽后定期排放更換,以確保循環水(液體)的清潔。
隨著經濟的發展的同時環境污染也在日益加劇,人們的環保意識逐漸加強,空氣質量成為全世界關注的重要領域。空氣過濾器不僅只局限于工業領域保護機械設備,更已經深入生活保護著人類的身體健康。 空氣過濾器已經廣泛應用于住宅,商業工業場所,潔凈室,室內空氣凈化器,麻醉氣體過濾設備;激光外科手術應用,供暖、通風和空調系統,電信新風系統,工作室空氣過濾系統等。 現在更多的消費者對室內空氣質量越來越重視,尤其是有過敏、哮喘病或呼吸道疾病的人群。人們90%的時間在室內度過,而室內空氣污染水平可能是室外的2—5倍。室內幾乎所有空間都含有花粉、霉菌、孢子、毛發、煙霧、細菌、病毒、石棉
一井水有一股異味,需要經過過濾處理,本人想請教各位的是,是否用一個簡單的過濾池就可以了,以及它所需要用的濾料可以是哪些? 注:該股井水就是那種農村家庭生活用的井水,井深十幾米。
石英砂濾池的濾料層深度0.9m,球形系數為0.78,孔隙率0.43。濾料篩分結果見表(10號的2.0mm,100號的0.15mm)。現在需要求1:再濾速7.2m/h、水溫20度條件下,計算清潔濾層的水頭損失。2:計算濾層的最小流態化速度(石英傻比重2.65)3:再反沖洗強度12L/s平方米,水溫20度條件下,計算d50濾層的膨脹率。篩號 篩孔 剩在篩的砂重 通過該號篩的砂重 (mm) (g) 重量(g) 百分數(%)12 1.68 0 100 10014 1.41 1.5 98.5 98.516 1.39 5.6 92.9 92.518 1 17.8 75.1 75.125 0.71 36.7 38.4 38.435 0.5 33.4 5 560 0.25 3.2 1.8 1.880 0.177 1 0.8 0.8
5匹半封閉機組,制冷不好0度高壓15,低壓1.5到-10度溫度不再下降,換油后高壓壓力升高道18公斤,效果仍然不好。請指教謝謝
我們廠采用的是SBR工藝,SBR池排泥到污泥干化池后,由污泥干化池回流水到水解調節池(也就是SBR)的前一道工藝,但是每次SBR池排泥后回流到水解調節池的水就發紅(污泥干化池下墊的煤渣來過濾活性污泥),有沒有大神指導,這個問題是煤渣導致的嗎?有如果是煤渣用別的什么可以代替呢?求大神門不吝賜教!!!
本帖最后由 xiaoyu.wd 于 2015-6-12 12:44 編輯 設計過程中,SATWE計算結果,新人一般只看紅不紅,如果不紅了,就可以配筋畫圖了。結果可能其中很多梁的配筋率很小,又有某些梁的配筋率接近2.5%。這在WPJ文件中是很難一個個去對出來的。所以我編寫了這個,過濾縱筋最優配筋率的小程序,把SATWE的WPJ文件配筋面積以配筋率的百分比格式導出,轉成DWG文件后,運行本程序,就可以把箍筋、扭箍、梁中上部0-0-0鋼筋,以及大量配筋率在最優上下限之間的配筋結果,都刪除掉。剩余的結果,小于配筋下限的以黃色表示,大于上限的紅色表示。如此一來,就可以知道,本層哪些梁截面可以減小,哪些梁截面需要加強。
1.前言 在制定定新給水規則上,美國對臭氧處理的關懷迅速增大。在消毒劑/消毒會(huì )產物規則(1998a)上,對三氯甲烷的標準從法前的0.10mg/L減少到 0.087mg/L,同時對鹵乙酸、溴酸和鹽酸的標準也提出新規定。特別是為了在規則內去除全有機炭(TOC),必要的強化了凝聚處理要求。并為了不使形成氯劑付產物,加強了對消毒性強的臭氧的使用。當今新水廠引人注目的廣泛采用了臭氧。在臭氧處理上,許多研究者指出,前臭氧處理能改善凝聚性,中臭氧處理能降低過濾水濁度·顆粒數目。但是對其中的機理尚不明確。本文研究有以下諸項目的: (1)在凝聚中的前臭氧處理的效果; (2)在過濾去除顆粒中的臭氧處理效果; (3)說明上述效果的模式構筑。 最后,在凝聚和過濾上,為了強化水中濁度和天然有機物(NOM)的去除,規定采用臭氧處理的所需條件。 2.凝聚前臭氧處理的效果 使用各種NOM濃度的水,采用燒杯試驗,以試驗出凝聚前的前臭氧處理的效果。
1.冷凍油的使用量。冷凍油的量要控制在整體制冷系統安裝完畢,試開機運 行后,從壓縮機的視液鏡上看到的冷凍油回油的位置應該在視液鏡的中線。回油 過高會(huì )引起冷媒被過于稀釋，導致制冷的惺過低;回油過低會(huì )引起冷凍油的潤滑 、排熱、密封、絕緣等性能的下降。所以當安裝的機組的管路較長時,應適當的 補充配型的冷凍油。
油過濾
油過濾專題,為您提供油過濾相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與油過濾 相關的專業交流討論,更多油過濾相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題