看了許多貼子,想進一步了解,向各位同仁請教以下問題:1.雨水斗的形狀對虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度與虹吸形成的關系? 3.管徑大小與虹吸形成的關系? 4.雨水斗內阻旋渦和隔空氣裝置的設計依據是什么? 多謝賜教!
線上大蝦我在一個工地做雨排水管時:1: 原來設計院設計的是外墻明管排水.屋面出墻出加雨水斗.2: 現在根據業主要求,外墻明管不美觀.所以須做在建筑物內.3: 這個時候沒有安裝雨水斗,原因:廠房為電子工廠.怕雨水斗處返水出來.4: 請問這樣做可以嗎???5: 一般雨水斗的用法???6: 雨水斗的功能???
要設計虹吸排水系統,首先要在屋頂預留天溝,天溝的材質決定虹吸雨水斗的材質;所以分為兩種:一種是 虹吸雨水斗與金屬天溝;另一種是虹吸雨水斗與混凝土天溝;那下面我們說一說金屬天溝與虹吸雨水斗是怎么連接的。 虹吸雨水斗部件有哪些?有法蘭螺絲、鋁合金空氣擋板、M6配墊圈和橡膠密封圈螺絲、不銹鋼底盤、2個EPDM密封圈、鋁合金壓環、螺帽組成;了解了虹吸雨水斗這些部件我們再來說與天溝是怎么連接的。 1、 先根據施工圖上的數據,確定虹吸雨水斗的定位尺寸和標高;天溝的最小寬度和深度,天溝內無雜物,雨水斗設置在天溝的最低點 2、 金屬天溝開孔 3、 2個EPDM密封圈放在天溝開孔處,要無間隙 4、 不繡鋼底盤放置在天溝上側EPDM密封圈上,鋁合金壓環放置在天溝下方EPDM密封
大家好,我想問個問題,室內PVC雨水管與屋面明溝內的雨水斗如何連接,我們工地現在的做法是直接把雨水斗下的鋼管插在PVC管內,但是前段時間下暴雨發生了問題,由于這根雨水管堵塞了,結果管子水滿了后就從PVC管和鋼管接口的地方漏出來,所以我覺得這種做法有問題,但是網上也搜索不到正確的做法。雖然只要雨水管不堵塞就不會(huì )出現這種問題,但是如果由于這種問題造成損失就麻煩了,請問該如何處理呢?
現在有一個廠房(鋼構)采用虹吸排水,匯水面積為2500平米,重現期為5年,5min的暴雨強度為480L/S.ha。采用3個虹吸立管,每個立管各接3個雨水斗(雨水斗管徑可能為DN50),立管管徑均為DN150,然后中間變徑為DN100。施工后中間的那個雨水立管(立管三根成一排)變成 DN125變徑為DN100。現在的情況是:雨水溢流,漫過天溝,導致鋼板保溫層潮濕,可能還有其他影響。天溝為300(寬)×200(高)。請有經驗的前輩賜教:1、如果按圖施工,(DN125改成DN150),可以排出去水嗎?2、如果做溢流口,該如何下手??天溝的兩端都是往中間找坡的。或者有更好的解決辦法,請賜教。
RT111111111111111111111111111111111111111111111111
由于本公司是西北五省總代理.難免遇到冬季雨水斗被凍的情況.但是在雨水斗下方如何做一個加熱器.真是讓人頭疼.希望大家能幫助幫助.發表一下意見
請各位大俠看看屋面側墻雨水斗安裝,多指教:
09S302 雨水斗選用及安裝很早就想傳了,今天有空就傳一個!!!
如下圖,請問各位師傅師兄幫忙解答一下:1.雨水斗的安裝是否正確?安裝出女兒墻1公分,女兒墻還要粉刷1.5公分2.安裝格柵的螺絲如何安裝?是安裝在雨水斗的斗體上待沙漿將其固定,以后所有工序完成后安裝格柵嗎?3.還有的就是看到有的其它工程根本沒裝格柵了,或者格柵直接放在那沒固定。請問正確安裝步驟是怎樣的?我看過09S302,但不大明白,請賜教
虹吸雨水斗質量要求有什么,只有讓好的產品裝到系統里面,就可以
虹吸雨水斗型號
在《全國民用建筑工程設計技術措施》(給排水)的第109及《給水排水設計手冊》的第482頁提到有DN200的雨水斗,但國標圖集上最大也只有DN150的,查了一下網上的一些電子樣本也沒有DN200的。我想問一下到底有沒有DN200的雨水斗的?
土建施工將預埋在混凝土內的不銹鋼虹吸雨水斗破壞,如何修補,亞弧焊不好施工,還有什么其它辦法,土建防水已經施工完畢,盡量不要破壞防水層,請各位指教。見圖片。 急!在線等!
請教一下:雨水天溝匯水面積的問題雨水天溝匯水面積是應該用天溝整個的面積計算還是應該根據雨水斗的布置位置及數量以雨水斗的匯水面積計算謝謝
有一六層廠房,28米高內排雨水,選用管材為UPVC承壓雨水管,屋面天溝內雨水斗為PVC圓形雨水斗。請問北京可以使用塑料的雨水斗嗎?或者有規范禁止使用嗎?
想請大家幫忙看看我的這個思路是否正確: 1.確定雨水系統是天溝外排水; 2.根據規范上的要求,選擇87式雨水斗系統(滿管壓力流); 3.關鍵的步驟不清楚了:現在應該是定雨水斗的型號和數量吧?我想著先算下匯水面積上的雨水量,然后按照雨水斗的間距要求大概布幾個,再用這個雨水量除以雨水斗的數量算出一個斗的泄流量,之后據此選擇型號和數量,請問是否正確? 4.補一句:雨水斗的泄流量是用公式算出來的,它和天溝的排水量有什么關系,我認為應該是一樣的,畢竟天溝的水最后從雨水斗出去了。這樣想對嗎? 謝謝~
雨水斗
雨水斗專題,為您提供雨水斗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水斗 相關的專業交流討論,更多雨水斗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題