本帖最后由 janco008 于 2013-4-24 16:20 編輯 套管式列管換熱器的核心是由眾套管形成的套管束,其設備主要結構(見圖)由筒體、封頭、管板及套管束等組成。 兩側封頭與筒體相連,筒體兩端各固定兩道管板,兩端共四道管板。由套管束構成換熱管束,管束中每組套管均由一根內管及一根外管組成。其中,套管中各外管固定在兩道內管板上(上內、下內),套管中各內管固定在兩道外管板上(上外、下外)。 這種結構,在其加熱器內部形成三個流體流動的空間:內流空間封頭與外管板之間及管束中各內管內部的空間構成; 外流空間由筒體、內管板及管束中各外管外部的空間構成;間流空間;由筒體、內管板、外管板三者之間及管束中各外管內部與各內管外部的環形流道在內的空間構成。很顯然。 這是一種十分新穎獨特的換熱器結構形式, 由于它具有三個流體流動的空間,所以它不僅適用于二相流體的換熱,而且它也適用與三相流體間換熱。特別需要指出的是,它所具有的更重要的特點,還在于以下幾個方面: (1)改善了設備換熱性能 這種換熱器, 在列管
制冷劑R22,水冷很多書上都說套管式換熱器太簡單,沒有給出具體的計算方法以及如何去實現優化換熱系數以及污垢熱阻有什么參考?管徑的選擇有沒有什么講究??請各位大俠指點一二~~十分感謝!
本帖最后由 zhangwei2728 于 2014-9-19 22:15 編輯 如果知道換熱器工況7.2KW,進出水溫度30—35度,水流速為0.05m/s,求換熱面積,需要多大多長的管,管材為銅管,請寫出計算公式,謝謝各位大神啊!
對于容積式換熱器該如何選型?比如需用熱水每小時為30立方的應如何選型?
分享管式換熱器設計
翅片管式換熱器廣泛應用在工業的各種用途上,當一端的流體處于高壓狀態或換熱系數比另一端大得多時,常常使用這類換熱器。例如:氣-液換熱器中,液側的換熱系數一般比氣側的高很多,翅片一般加在氣側以增加其換熱面積。
約克水冷柜機幾乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了幾年以后系統老是走高壓.用克垢洗了也沒用.誰有這方面的經驗請指教!!!
現碰有一滿液式螺桿機組,氟路系統不幸進水,當時為吸除系統中的水份,在過濾器中加入硅膠,但因處理不當硅膠粉末進入到了殼管式蒸發器內,現在視液鏡上可以看到一層白色的硅膠粉末,不知有什么方法可以清除蒸發器內硅膠粉末,望各位大俠賜教!
纏繞管式換熱器應用分析A、蒸餾回流系統在醫藥、化工生產中,物料在回流狀態下反應,反應完畢后進行需要對蒸發的溶媒進行冷凝直到易儲存的低溫狀態,這樣換熱器就特別需要較長的換熱流道,此種工藝條件下,采用的常規換熱器面積和體積都很大。HIMILE纏繞管式換熱器正是基于此要求延長了冷凝行程,在不增加投資的情況下使得換熱面積和設備體積都大幅的減小,最大限度的保證了溶媒回收率。B/濃縮系統在醫藥、化工生產中,對物料進行濃縮處理,特別是針對熱敏性物料或高沸點溶媒,通常采用減壓濃縮,此時溶媒沸點降低,汽相在真空系統中流速較高,所以工藝對流道有嚴格要求。這種條件下換熱器整體傳熱系數會(huì )大大降低,換熱難度數倍增大,生產中跑料現象亦為嚴重。HIMILE纏繞管式換熱器根據此系統特點進行多管束型號設計,增大延長了流道,物料在強化傳熱的流道內實現了快速、全部的冷凝,降低了生產原料成本,并避免出現環保隱患。C/精餾系統在工藝中,當回收的溶媒無法滿足生產套用的技術指標時,需進行精餾,從而得到高純度,高含量的溶媒滿
GBT 25862-2010 制冷與空調用同軸套管式換熱器
1.準備好空壓機和水源;2.拆下換熱器水管上的短接頭;3.用梅花扳手或套筒扳手擰下換熱器封頭緊固螺栓,將封頭旋轉180度,露出傳熱管;4.將尼龍刷插入傳熱管,直至尼龍刷上的氣堵完全進入;5.將氣槍口插在傳熱管口上,水平持氣槍９氣槍口上的密封墊片壓緊;6.旋開氣槍上的氣閥,壓縮空氣即推動尼龍刷前進,當尼龍刷從傳熱管的另一端出來時,關上氣閥;7.從換熱器另一端將尼龍刷推回來,反復刷刮3次;8.用壓力為0.3MPa的水沖洗傳熱管;9.換一根傳熱管,重復以上3步,直至所有傳熱管淸洗完畢;10.檢査傳熱管內的顔色,如露出銅本色,則淸洗合格;11.將封頭旋回,檢査封頭密封墊片是否平整,用梅花扳手或套筒扳手擰緊換熱器封頭緊固螺栓,擰緊力矩應符合使用說明書或維護說明書的要求;12.接上換熱器水管上的短接頭;13.淸理現場。
1)、熱交換器應以最大工作壓力的1.5倍做水壓試驗,蒸汽部分應不低于蒸汽供汽壓力加0.3MPa;熱水部分應不低于0.4MPa。在試驗壓力下,保持10min壓力不降。 2)、管殼式換熱器前端應留有抽卸管束的空間,即其封頭于墻壁或屋頂的距離不得小于換熱器的長度,設備運行操作通道凈寬不宜小于0.8m。 3)、各類閥門和儀表的安裝高度應便于操作和觀察。 4)、加熱器上部附件(一般指安全閥)的最高點至建筑結構最低點的垂直凈距應滿足安裝檢測的要求,并不得小于0.2m。
“根據初估的換熱面積確定換熱器型號”過程中,我只能找到換熱面積、管長、公稱直徑等基本參數,但結構參數,例如管子排列方式、折流板間距、高度等等,在哪里能找到呢?懇請達人指點~~~~謝謝~
套管式換熱器
套管式換熱器專題,為您提供套管式換熱器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與套管式換熱器 相關的專業交流討論,更多套管式換熱器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度