市面上能見到的脹管機按大類可以分為: 機械脹管機 液壓脹管機機械脹管機按動力不同又可以分為: 液壓驅動脹管機(雖然有液壓兩個字,實際是機械脹管機) 氣動脹管機 電動脹管機液壓脹管機按密封部件的不同又可以分為: 密封圈式(歐美基本都是這種形式) 液袋式(國產均為液袋式)
我一個經銷商安裝的風管機,六匹風管機拖八個房間,室內溫度維持在24度左右,把風管機內機用鐵皮包嚴實,不漏風,我也是第一次見.
面對“陪標” 監管機構怎么管? 在政府采購活動中,“明修棧道,暗渡陳倉”的“陪標”戲時有上演,關于“陪標”的投訴也并不鮮見。然而,監管部門卻很難找到相關的法律對之進行行之有效的監管,遇到投訴時,也常常遭遇證據不充分的窘境,面臨這些問題時,有的監管機構不禁長嘆—— “‘陪標’列為商業賄賂行為之一,將在今后的治理工作中給予嚴厲打擊。”近日召開的廣西柳州市建設系統治理商業賄賂專項工作會(huì )議,對以往建設項目招投標時一些施工單位串通一氣,為保證某家單位中標而一起做手腳的“陪標”行為進行了嚴厲警告。事實上,“陪標”這種現象不僅發生在建設工程領域,在政府采購中也時有發生。 “不誠信行為確實令人擔憂,現在監管很嚴格了＂闶怯腥伺銟恕⑿序_,防不勝防。”貴州省財政廳政府采購管理處副處長田興植說。 惟恐報復不投訴 “供應商知道陪標是一種違法行為,但為了獲得高額利潤仍鋌而走險,其操作形式是讓擬中標供應商與采購人進行充分溝通,擬中標的供應商另串通多家供應商參與投標,中標后由策劃者給
根據風管機的容量怎么確定風管的管徑和揚程?離機箱多少米設置散流器最合適,多少米后設置扁頭來改變風速,一般變頭的管徑相差多少共分才能保證正常的銜接。我是初學者,沒有分懸賞,但還是希望各位高手能幫幫我 ,我感激不盡啊 !
比如美的,格力,海爾,2匹的風管機價格一般在多少左右,哪家最便宜,哪家最好一點?除了這三家,還有沒有其他做得比較好價格又適中的?2匹大概用于多大的面積左右?
各位,我幫人裝了12臺6P的格力一拖一的風管機,標準壓的(30PA),走了10米風管,制冷效果不好,是不是和風量有關系?1層150平方用了3臺.怎么樣可解決,謝謝大家了.
1 概念 風機盤管機組系統,就是將風機和盤管組成的機組直接置于空調房間內,風機吸進空氣,過濾后再經盤管加熱或冷卻,就地進入空調房間,以達到空調的目的。房間所需的新鮮空氣通常是將室外空氣經新風處理機組集中處理后由管道送入。風機盤管所用冷媒集中供應,屬半集中式空調系統。在此系統中,冷量(或熱量)分別由空氣和水帶入空調房間,屬空氣-水系統。 風機盤管機組因其布置靈活、各房間可以獨立調節而廣泛用于賓館、公寓、醫院和辦公樓等高層多室小空間的建筑物。這種空調方式也較適用于舊建筑,因為它所占空間小,不需大拆大改,易于安裝施工。 2 系統簡介 風機盤管機組的風機一般為前傾鍍鋅葉片式、低噪聲、大風量的離心風機或貫流風機。配有低噪聲電機,通過調節電機的輸入電壓以改變風機轉速,使之能變換成高、中、低3檔風量。盤管為高效翅片式換熱管,采用波紋、鋁質翅片和優質紫銅管,經液壓或機械脹管,確保翅片與銅管緊密接觸,提高換熱效率。盤管的承壓強度好,有981kPa和1 715kPa兩種。風機盤管一般容量范圍為風量0.007~0.236m3/s(250~850m3/h);冷量2.3~
1概念風機盤管機組系統,就是將風機和盤管組成的機組直接置于空調房間內,風機吸進空氣,過濾后再經盤管加熱或冷卻,就地進入空調房間,以達到空調的目的。房間所需的新鮮空氣通常是將室外空氣經新風處理機組集中處理后由管道送入。風機盤管所用冷媒集中供應,屬半集中式空調系統。在此系統中,冷量(或熱量)分別由空氣和水帶入空調房間,屬空氣-水系統。風機盤管機組因其布置靈活、各房間可以獨立調節而廣泛用于賓館、公寓、醫院和辦公樓等高層多室小空間的建筑物。這種空調方式也較適用于舊建筑,因為它所占空間小,不需大拆大改,易于安裝施工。2系統簡介風機盤管機組的風機一般為前傾鍍鋅葉片式、低噪聲、大風量的離心風機或貫流風機。配有低噪聲電機,通過調節電機的輸入電壓以改變風機轉速,使之能變換成高、中、低3檔風量。盤管為高效翅片式換熱管,采用波紋、鋁質翅片和優質紫銅管,經液壓或機械脹管,確保翅片與銅管緊密接觸,提高換熱效率。盤管的承壓強度好,有981kPa和1715kPa兩種。風機盤管一般容量范圍為風量0.007~0.236m3/s(250~850m3/h);冷量2.3~7kW(200
在制冷設備中,換熱設備占很大的比重,風機盤管換熱設備的作用是使制冷劑在其小吸收熱量或放出熱量,它包括冷凝器、蒸發器和一些輔助熱交換器等,換熱設備在制冷系統中起著重要的作用,換熱設備的性能村制冷系統具有較大的影響。 換熱設備的工作原理是熱流體和冷流體同時在換熱器件熱而兩側流動熱流體傳給冷流體:兩物體之間的傳熱是‘種很復雜的過程。 傳熱有二種基本方式,即熱傳導、熱對流和熱輻射: (1)熱傳導:它是指靜止物體(如氣體、液體、固體),由于分子、風機盤管原子、電子的運動,使熱量從物體內由高溫處向低溫處的傳遞c比較熟悉的例子如蒸氣加熱池中的水;金屬導熱 (電焊、火鉤、熱鍋中的鏟子)等:熱傳導在奧寧中不能傳遞 (2)熱對流或稱對流傳熱:它是指氣、液流體流動引起的熱量傳遞,又分
收錄于話題
特靈暗藏天花機組安裝規范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安裝機組之前必須仔細閱讀隨機說明書,比如關于室外機組的散熱通風情況一項,不能因為安裝條件的限制而降低此項要求,否則由此引起的一系列故障不在工廠的保修范圍以?xún)取S辛苏f(shuō)明書上的要求外,另公司規定如下:一 室外機安裝要求:1 室外機安裝的位置應遠離熱源,蒸汽,油煙或易燃氣體。2 室外機四周必須有足夠的散熱空間和維修空間(左邊>15CM,右邊>50CM,后部離 墻>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)3 安裝室外機的平臺或支架有足夠強度,以保證機組和安裝維修人員安全。4 機腳安裝減震墊,地腳螺絲全部緊固。5 安裝除霜排水管,使除霜水排至適當位置。二 室內機安裝要求:1 室內機安裝的位置應保證出風可以遍及整個房間,回風暢通。2 用D10mm吊裝螺栓安裝內機,使用水平儀保證機組水平度。3 冷凝水管需保溫,并保證1/50排水坡度,
我公司想搞一套測試系統,測靜壓和風量,參照GB/T19232-2003 中的方法和組圖時,其中仍有許多不明白的問題,不知道大家有沒有已經在做這些測試的! 小弟誠心請教! QQ:52911487
* 風機盤管機組現場安裝前應對其進行試壓,檢查盤管及各閥是否泄漏;撥動風機葉輪檢查有無異物卡殼現象。 * 與風機盤管機組連接的風管與水管的重量不得由機組承受。 * 排水管應保證足夠的坡度,保證排水暢通。 * 風機盤管機組進出水管安裝時應加保溫層,以兔夏季使用時產生凝結水。螺紋連接處應采取密封措施(最好選用聚四氟乙烯生料帶)。進出水管與外接管路連接時必須對準,建議采用軟管連接;連接時切忌用力過猛,造成盤管彎扭或漏水。 * 風機盤管冬季供給熱水溫度應不高于80℃,要求供給清潔的軟化水,夏季供應的冷水不應低于6℃。 * 風機盤管機組安裝時,應使凝水盤略向出水接頭方向傾斜,保證排水暢通。 * 風機盤管機組回水管備有手動放氣閥,運行前需將放氣閥打開,待盤管及管路內空氣排凈后再關閉放氣閥。 * 風機盤管電機軸承用雙面防塵自
JB9066-1999柜式風機盤管機組
現一項目為商業辦公區,現分隔成很多單間,頂上為全吊頂,頂上空間為1米,并和走廊連接,當時我設計的時候,特別說到此項目不可用吊頂做回風箱,因為吊頂是相互連通的,空間高并且有200多個平方并且于走廊相連,因此必須做回風管,可是施工不聽,沒有做回風管,而且由于中間要掉燈,所以回風口就開在每個房間的角落里,還不是開在機組的下方,施工完工后,每個房間房間面積為8-10個平方,配的1p的風管機,現業主放映,風吹的還算舒服,但就是溫度降不下來,經我勘察后,發現出風溫度還可以,因此我斷定是回風的問題,因此建議施工重新做回風管,可現在吊頂是石膏板吊頂,無法拆除,而且機組采購時沒有回風箱,并且回風后隔著房梁,現在既沒有作業面,也沒有好的方案,不知道大家有沒有什么好的方法指教一下,我個人想到的是,在機組的回風位置,安裝一個排氣扇,這樣讓室內空氣抽到空調的回風部分,這樣讓短路的空調送回系統連起來,不知道,可行否>望指教.
簡單介紹 中頻加熱彎管機和小曲率半徑彎管裝置 一、多功能彎管機功能介紹:中頻加熱推制彎管機是石油、化工、電力等工業部門生產彎管的重要設備。由我校機械系設計的TW630多功能彎管機95年已運用于生產,運行情況良好,在生產中發揮了重要作用。該機為液壓驅動,主推力130噸,工作穩定、出力大,功能齊全,一機多用。 其主要功能有:1、推制彎頭,最大彎頭管徑為426mm;2、彎制碳鋼、合金鋼普通彎管,彎曲半徑R=(2.5~4)D(D-管子半徑),最大管徑為630mm,最大管子壁厚可達80mm。3、彎制R=(1.5~2.5)D的小曲率半徑彎管,最大管徑為325mm。這是一般中頻彎管機上不具備的功能,是我校科研成果在該機上的具體應用。4、作管壁淬火用,可作管子淬火機床用。本機的總造價約60萬元。
新手上路!到目前為止,本人所經手過的案子差不多都是風管機或多聯機,主要以大金和松下為主。空調配管有長有短,有直有彎,但好象還沒見到過銅管上做存油彎的,不知是師傅不懂還是覺得沒必要,但在論壇中看到過多個高手提到冷媒管的存油,就想向高手請教下:存油彎什么條件下要設置,如果設置的話不同情況下如何設置?
脹管機
脹管機專題,為您提供脹管機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與脹管機 相關的專業交流討論,更多脹管機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量