現在做的工地上在建施圖沒有說在正負零一下用磚砌筑?也沒有說要做不做大放腳?想請問哈各位有沒有哪里有具體的規定沒有?在我看來,應該用實心磚砌筑?
最近做的一個項目,框架結構,正負零以下砌體我采用了MU15混凝土實心磚。審圖給我的意見是根據《GB50003-2011》4.3.5應該至少用MU20。我的回復是,這個是框架結構,應該可以不用執行這一條,而且現在市場上能采購到的混凝土實心磚能達到MU15都已經算不錯了。大家是怎么理解的。按新規范的話,除了這個,混凝土制的磚啊,砌塊啊,都要用磚用砂漿了。大家怎么看。
澆筑完基礎承臺,回填土沒有按照規范回填,是從基礎直接回填到正負零,約1.5m左右,也沒怎么夯實,打地面混凝土的時候,應如何處理?
在PKPM的很多項計算中都牽涉到標高的設定問題,比如覆土重,地下室側土高度等。結構模型的正負零究竟該選擇在何處?無地下室的情況沒有疑問,應該就是第一結構層的層底了;可是如果設定了有地下室,那么正負零是在地上一層的層底還是在基礎頂面即第一結構層的層底呢?
最近做的一個項目,框架結構,正負零以下砌體我采用了MU15混凝土實心磚。 審圖給我的意見是根據《GB50003-2011》4.3.5應該至少用MU20。 我的回復是,這個是框架結構,應該可以不用執行這一條,而且現在市場上能采購到的混凝土實心磚能達到MU15都已經算不錯了。 我的理解有問題嗎?我想知道大家是怎么理解的。按新規范的話,除了這個,混凝土制的磚啊,砌塊啊,都要用磚用砂漿了。大家怎么看,請各位指點。
如題,一層柱偏位,怎么處理呢?請高人指導
剛做過一很小的房子,心中有寫疑問,提出來供大家探討.一地下一層上部三層房子,異型柱結構,受室內外高差影響地下室一半(南面)在室外,一半(北邊)在土里,當然周嚵是可以開挖的,北邊的部分地下室外墻為混凝土墻,南面的則是填充墻,象這樣的房子,我計算時沒考慮正負零的塑性餃問題,就權當地下室以上部分整體計算,地下室部分單獨計算,選型為框架結構.因如果把地下室整體計算在內的話難免會(huì )選用框剪結構,但又不符合框剪的要求,各位在做這樣房子是如何處理的,恭聽.
在總圖中,有一個海拔1000多米的地形,在RV做成真實地形后,在1000多米的高的某個位置,是這個項目的正負零,正規的做法應該是什么?如下圖: 方法是: 是把項目基點解鎖后,和所有標高同步一起移上去,再鎖定項目基點。然后你將其他的高程標注設置為以項目基點為基礎
請問:框架結構中,正負零以上填充墻體材料及厚度一般都是建筑定,那正負零以下墻體材料及厚度是有結構定嗎?假如是結構定的話,定多厚?是否需要放大腳?我的結構圖紙說明里一般這樣寫,但是未注明墻體厚度以及是否需要放大腳。請高手賜教,謝謝。PS:我是按《混規》4.3.5取的。
問題補充:設備基礎用樁承臺作圖,基礎高度是2.15米,輸入承臺頂標高為基礎層頂標高(土0.00),繪圖后發現基礎頂標高低于為-2.15米,而輸入基礎頂標高為層頂標高+2.15,三維上才顯示設備基礎頂面為層頂標高,請教高人指點。
3月29日15時,最后一方混凝土塵埃落定,上海建工四建集團廣州國際航運大廈項目地下一框(±0.00)樓板混凝土全部澆筑完成, 至此項目比原計劃(2021年4月10日)提前12天全部出正負零 。自2020年7月16日啟動基礎底板施工以來,為確保航運大廈按計劃、按質量完成封頂,項目部團隊作戰,克服各類施工難題,順利完成了3500多噸鋼筋綁扎、近20000方混凝土澆筑、540
這個基坑到正負零二十多米,現在三類土回填,七十多公分一層分層壓實,上部是個一層的房子,老鐵們擔不擔心下沉。在現場看填土每天都慌的一筆,生怕日后下沉了房子開裂。這房子是戒毒所一類的建筑,到時候估計會(huì )有個四十來公分的筏板,層數一層。
地下室頂板作為上部結構的計算嵌固部位時,側向剛度比的計算.PKPM計算應該用1)剪砌剛度還是3)地震剪力與層間位移的比值?李國勝的<<混凝土疑難問題的處理及算例>>中說用3)<<PKPM多高層應用指南>>說兩種方法都可以想請問以下到底那種說法是對的?
新手技術員一枚,憑借領導關系混進了項目部,但是不可能一輩子跟著沾光不是,現在目前為止從來沒接觸過建筑這一類的東西,求個師傅保駕護航!目前面臨的問題是,工程已到正負零以上,想請教一下正負零以上的方案都有哪些?
問題補充:求大神幫我看看,到底是怎么回事。我現在已經被搞得混淆了到,連圖紙都會(huì )用錯的地步。這圖紙為什么將正負零的板,由一層的頂板,變成了一層的底板?
請教有沒有哪本規范上說:帶吊車的門式剛架,鋼柱必須要埋入地面正負零以下-300mm的位置嗎?這個工程有2臺20噸的吊車,我可不可以把鋼柱子從正負零地面起,不埋入地下-300mm呢?
正負零
正負零專題,為您提供正負零相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與正負零 相關的專業交流討論,更多正負零相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題