最近由于有些客戶需要.我們要去做凝露試驗, 但是我們沒有這方面試驗的經驗,不知那位同仁能否指點一下:中國目前有哪些實驗室能做這個試驗:這個試驗要注意那些事項:有沒有相關的其它標準,除了DL/T539-93:謝謝啦
本人在某個工程中用戶要2臺KYN28中壓開關柜核相車,用于母聯投入時核相,有人知道KYN28中壓開關柜核相車是如何設計制造的,那個公司做?
10kV中壓開關柜招標文件
初入該行業,被要求做個關于中高壓電氣柜(開關柜)的絕緣方式的市場調研。而我目前也就知道一些,比如:空氣絕緣,SF6絕緣,真空絕緣,固體絕緣等;不知道還有沒有其它的絕緣方式補充的。當然最好有相應的案例(生產的公司+產品型號+絕緣方式+...),各種絕緣方式比較和發展趨勢等等最好了。謝謝各位高手支招了啊!
KYN28A-12型中置式開關柜 KYN28A-12型戶內金屬鎧裝抽出式開關設備主要用于發電廠、工礦企事業配電以及電力系統的二次變電站的受電、送電及大型電動機的起動等。實行控制、保護、實時監控和測量之用。有完善的五防功能。 XGN37-10開關柜
1. 引言 母排也稱匯流排,在變、配電設備中擔負著傳導電流的重要作用。母線的材料主要有銅、鋁、鋼三種,除在特殊場合使用的母線外,一般采用銅母線比較多。母線的形狀有圓形、矩形(包括全圓角和直角)、管型、D型,矩形截面使用最多; 母線可用經濟電流密度的方法確定截面。所謂經濟電流密度是根據線路投資、年運行費用及節約有色金屬等因素綜合計算而出的。母線除滿足導電截面要求外,還需要按短路條件進行動、熱穩定校驗計算,在動穩定計算中,母線在彎曲時所
中壓開關柜的設計需要考慮高壓電纜的安裝,特別是大電流開關柜,需要連接很多根、大截面的電纜,這就要求首先要有足夠的連接端頭,不是只有一根銅排端頭,即使正反安裝也只能兩根,國外很多客戶要求每相8根240平電纜,因此足夠端頭方便安裝十分重要; 其次要有高度,便于電纜彎曲,因此國網標準規定電纜連接端頭距底板要大于700mm; 再次要有空間,便于電纜合理布置,不是擠作一團。
幾十年來, 額定電壓為 40.5 kV 的金屬封閉開關設備 在 應用中使用
請教各位,開關柜內的操作電源分為直流和交流兩種,這兩種電源選用有什么利弊?大多重要的變電站,工廠主配電室都配備直流電源,哪位能分析一下,直流與交流電源在開關柜領域中的性能對比?ps.請不要回答說什么“按客戶要求”之類的廢話,謝謝。
0.4kV中壓開關柜招標文件
中壓開關柜的溫升試驗是產品型式試驗重要的一項,以驗證開關柜內的導電回路及柜殼等的溫升小于標準規定的值,即長時間通開關柜設計的持續運行電流,溫升不超過標準規定值,電力等標準要求1.1倍長期運行電流值,額定頻率60Hz電流的溫升值是50Hz溫升值的1.05倍,也可以加大1.05倍電流驗證60Hz。溫升耐受值的制定是基于絕緣材料的溫度耐受值,溫度過高會(huì )加劇絕緣材料老化,從而降低絕緣性能,直接影響開關柜壽命。 中壓溫升試驗的基準溫度是40度,鍍銀導電回路的溫升極限是75k,舊標準鍍銀動觸頭的溫
多年來,在金屬封閉開關設備中使用非屏蔽絕緣電纜來連接電壓互感器 (VT)、控制電源變壓器 (CPT)、避雷器等設備已成為常見做法通常。
中壓開關柜頂部一般都有壓力釋放口(即泄壓頂板,內部燃弧故障時打開泄壓到室內),有的項目還會(huì )為成排布置的中壓開關柜設置通向室外的壓力釋放通道。我的問題是:什么情況下需要配置通向室外的壓力釋放通道?
1. 引言 電流
金屬封閉開關設備,由于設計、制造、安裝、操作等錯誤,都可能引發電弧故障,瞬間大量能量產生,在封閉的空間內,從而導致開關柜爆炸,爆炸引發的沖擊波造成結構破壞,更可怕的是隨著能量的持續補充,引發的熱效應造成的損壞是巨大的,產生的溫度高達20000度,使所有的鋼板、銅排、電纜等燃燒,隨著時間的延長,所有元件相繼燃燒,短短一秒內會(huì )使設備完全燒損,更有甚者,由于開關柜之間缺乏隔斷,隔室相通,電弧受氣流作用四處飄散,造成火燒連營,整個開關站受損,短期無法實現恢復送電,經濟損失巨大。
摘要:由于開關柜內部的凝露、污穢、動物侵入、絕緣材料的失效 ( 老化、機械損傷等 ) 等原因會(huì )造成內部電弧故障。當發生內部電弧時
IEC中壓空氣絕緣開關柜的設計,首先是結構布置,即每一個元件的位置,這決定了開關柜的整體性能以及后續的方案設計、產品的標準化和未來電流等級、工程設計的擴展,因此非常重要。 首先要設計開關柜一次方案中最為復雜,或者說是最典型方案,這個方案不一定是型式試驗方案,應該比型式試驗方案要復雜,而且是額定電流、短時耐受電流等級最大的那個。 ?開關柜的設計需要考慮系統的通用性、擴展性,1250/3150/4000A 31.5/40kA,不同方案零件的通用型,布置的一致性,外觀的一致性、泄壓通風方案統一性等要一致。
中壓開關柜
中壓開關柜專題,為您提供中壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中壓開關柜 相關的專業交流討論,更多中壓開關柜相關內容請訪問