無負壓變頻供水設備是近年來出現的一種新型加壓供水設備,通過微機控制變頻調速來實現恒壓供水。首先根據實際情況設定用水點工作壓力,并時刻監測市政管壓力,當壓力低于用戶所需壓力時,微機自動控制子變頻器啟動,調節水泵轉速提高,直到管壓力上升到用戶所需壓力,并控制水泵以一恒定轉速運行進行恒壓供水。當用水量增加時轉速提高,當用水量減少時轉速降低,時刻保證用戶的用水壓力恒定。傳統的城鎮供水系統可以把水廠送水到用戶水龍頭的全過程分離為一次供水和二次供水兩個相對獨立的系統,而管直接增壓供水系統是將二者結合成為一個整體的系統,變二次供水為一次直接供水到戶。無負壓給水設備則是管直接增壓供水系統可以使用的設備。直接以市政管為水源、形成連續密閉的接力增壓供水方式,徹底避免了傳統2次增壓供水系統造成的水質標準降低和各種水源污染問題,完全保持了市政水源的水質標準充分利用市政水源本身壓力熱能,差多少補多少,切實有效地、最大限度地發揮了變頻調速的節能效果。
一、衛生無污染:
無負壓指的是供水設備在工作時,通過設備的控制方式、穩流補償器與真空抑制器的聯合作用,能夠消除由于市政管網壓力瞬時波動或者水泵啟停時的壓力波動原因而所產生的的負壓,能有效的保護市政管網和整個供水系統,消除不利影響。疊壓供水時在充分利用了原有自來水管網的壓力的同時對市政自來水管網的壓力沒有影響,是一種能實現壓力差多少補多少的節能、無污染供水方式。
我現在在做建筑給排水畢業設計,其中給水用的是變頻調速無負壓供水系統,壓力為450kpa,流量2.83L/m3,該選擇泵組了,我打算3臺泵,2臺主泵一用一備變頻運行,一臺小泵工頻運行,一個穩壓罐,晚上小泵帶動穩壓罐供水。可我不知道這些東西怎么選型,網上也找不到這方面的東西,求教各位大神,怎么選啊?完全沒有頭緒。。。:'(
1.無負壓供水設備必須滿足市政管網的約束條件 ①.任何情況下均不允許超量取水現象。無負壓管網直供水設備應保證在城市供水管網限定的流量下運轉,任何時候都不會(huì )超限量取水,根本不會(huì )在負壓下強行抽水,維護供水管網的運行安全和相鄰用戶的用水穩定。 ②.不產生管路負壓、積氣和回流現象。無負壓管網直供水設備應具有防止負壓、壓力振蕩、回流的有效功能。
關于變頻無負壓供水設備流量選型的問題,按規范看,應該按照設計秒流量選型,這套設備分兩路供給一個辦公樓和一個工廠的生活間,二者設計秒流量的計算方法不同,最后總的設計秒流量是按照兩者的設計秒流量相加而得嗎?實際當中應該可能會(huì )發生這種最不利的情況,個人覺得是這樣做,不知道對不對?或者有其它方法?
無負壓變頻供水設備靠調節水泵的轉速來保持管網壓力恒定,在系統出水管路處檢測到的壓力小于水泵的啟動壓力值時,該無負壓變頻供水設備能夠自動調節水泵轉速使出口壓力恒定。水泵達到工頻轉速運行但壓力達不到設定壓力時,無負壓變頻供水設備系統按順序啟停P2、P3水泵;隨著用水量的減少,出口壓力上升,水泵的轉速逐漸降低。如果水泵轉速降至無負壓變頻供水設備系統設置的最低轉速,系統按P3、P2、P1停止水泵運行。 工作原理如下: 第一、供水管網壓力穩定。設備由微機構成自動閉環控制,能在0.5秒以?xún)攘钭兓膲毫謴驼#瑝毫φ{節精度未設定值的5%左右。 第二、保護功能全,運行安全可靠,操作方便。該設備的主機采用的是進口的變頻調速器,自身具有欠壓、過呀、過流、過載、短路、過熱、過載等保護功能,無故障運用達到10萬小時以上。設備配電控制部分采用的是智能化控
長沙斯科供水設備有限公司無負壓供水設備,
一、 概述 盤錦市自來水總公司從2007年開始逐步推廣使用無負壓變頻恒壓供水設備,到2011年全市新建項目均采用了該技術,應用效果很好。下面以盤錦大商城市廣場工程項目為例,談談無負壓供水技術的應用原理、適用范圍及設計中應注意的問題。 大連大商集團盤錦房地產開發有限公司開發建設的盤錦大商城市廣場項目總建筑面積三十二萬平方米,是集五星級酒店、大型洗浴中心、大型商場、高級影院、高級寫字間、精裝公寓于一體的城市綜合體,最大建筑高度100米。根據盤錦市城市供水二次加壓管理辦公室文件要求,統一配置無負壓變頻恒壓供水的二次加壓設備。在本工程中根據使用功能分區供水系統共設置5個二次加壓泵房,即酒店生活供水加壓泵房、酒店空調冷卻水加壓泵房、住宅生活供水加壓泵房、公建生活供水加壓泵房、公建空調冷卻水加壓泵房。公司經過多方考察對比,最終選擇了上海熊貓泵業集團有限公司生產的無負壓變頻恒壓供水設備。該設備具
歡迎廣大朋友來電來涵咨詢上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐先生 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:182335890 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號
各位大蝦,請教幾個問題 無負壓設備里面的水泵揚程怎么選 ? 是不是要考慮市下管網的壓力? 市政管網的壓力變化大的情況下,能否保證水泵不過載運行? 請多指教!
變頻無負壓供水設備控制器說明
水處理新視野
請問各位大蝦在選擇變頻供水設備時,是選擇成套變頻供水設備嗎?我在想:是不是可以分開選擇水泵型號、氣壓罐等。然后注明是變頻供水就行了。請各位大蝦說說你們在做變頻供水時是怎么來選擇設備的。要注意點什么?
深度探討無負壓供水設備!無負壓供水大家都是有目共睹,好處大大地,利用城市給水管網余壓,防止二次供水水質污染,節水節電,等等等等,可是他無負壓供水設備能不能成為將來供水的一個主流尼?如果您認為可以成為主流,無負壓供水設備會(huì )如何發展,結構如何?以怎么樣一個形式?
高層建筑用無負壓的是整個大樓用一套呢,還是分區后各個分區分別用一套? 如果整個大樓用一套的話那怎么分區呢?各個支管再用減壓孔板減壓?還有如果是幾棟高層是沒棟單獨一套裝置還是可以幾棟公用一套裝置啊?急啊,謝謝各位先!!!!!
論無負壓供水設備的優點:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
無負壓供水設備全自動智能控制,具有多種保護和控制功能,可實現真正無人值守。 1、無負壓 -系統與市政自來水管網直接去睡加壓運行不會(huì )造成市政自來水管網出現負壓。 -高品質智能型電腦控制。 -專用自主開發,具有多樣化功能,能夠提供尖端水準的精密控制,已經達到世界領先水平。 2、借壓 -設備在運行時借助市政自來水管網的壓力,并在此基礎上增壓,與從普通蓄水池吸水相比運行時可減少汞臺數或是降低轉速而達到節能的目的。 3、保持恒壓壓力 -設備實施通過時通過壓力傳感器檢測出壓力,將檢測值和設定值進行比較運算,確定電機及水汞投入臺數和變頻器輸出頻率,以實現恒壓供水的目的。 4、停電不停水 5、高度自動化 6、衛生 7、節省投資 8、節省運行費用
無負壓供水設備,無負壓變頻供水設備適用于小區居民樓生活用水,專為高層設計、防負壓的二次供水設備,既可解決滲、冒、滴、漏水和二次污染等問題,又可充分利用市政管網原來壓力疊壓,節能供水。 那么無負壓變頻供水設備運用什么原理來消除負壓呢? 無負壓供水設備應用先進的現代控制理論,結合可編程控制技術、變頻控制技術、電機泵組控制技術的新型機電一體化供水裝置。變頻調速供水設備通過安裝在水泵出水總管上的遠傳壓力表,將出口壓力轉換成0-5V電壓信號,經A/D轉換模塊將模擬電壓信號轉換成數字量并送入可編程序控制器,經可編程內部PID運算,得出一調節參量并將該參量送入D/A轉換模塊,經數摸轉換后將得出模擬量傳送變頻器,進而控制其輸出頻率的變化。 博海二次供水設備供水采用多泵并聯的供水方式,用戶用水量的大小決定了投入運行的水泵的數量,當用水量較小時,單臺
無負壓變頻供水設備
無負壓變頻供水設備專題,為您提供無負壓變頻供水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無負壓變頻供水設備 相關的專業交流討論,更多無負壓變頻供水設備相關內容請訪問