在好多采暖系統中水利平衡問題很難解決,再進行水利計算中如果不仔細計算那就有可能離熱源近的地方熱遠的地方有可能不熱在這種情況下不知道大家最好的解決辦法是怎么解決? 如果用“愛能牌”自力式流量控制閥裝在什么位置最合適?
該標準適用于公稱壓力為PN1.0MPa-PN4.0MPa,公稱通徑為DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制閥。現將標準技術要求先容如下: 1、壓力——溫度度級 多功能水泵控制閥的壓力——溫度等級由殼體、內件及控制管系統材料的壓力——溫度等級確定。多功能水泵控制閥在某一溫度下的最大答應工作壓力取殼體、內件及控制管系統材料在該溫度下最大答應工作壓力值中的小值。 1.1鐵制殼體的壓力——溫度等級應符合GB/T17241.7的規定。 1.2鋼制殼體的壓力——溫度等級應符合GB/T9124的規定。 1.3對于GB/T17241.7、GB/T9124未規定壓力——溫度等級的材料,可按有關標準或設計的規定。 2、閥體 2.1閥體法蘭 法蘭應與閥體整體鑄成。鐵制法蘭的型式和尺寸應符合GB/T17241.6的規定,技術條件應符合GB/T17241.7的規定;鋼制法蘭的型式和尺寸應符合GB/T9113.1的規定,技術條件應符合GB/T9124的規定。 2.2閥體的最小壁厚 鑄
知識點:自力式流量控制閥
知識點:自力式流量控制閥
自力式流量控制閥由自力式差壓閥和手動調節閥兩個閥組成,其中自立式差壓控制閥的作用是保證手動調節閥的進出口壓差恒定,由于壓差恒定,流量也達到了恒定。自力式差壓控制閥用在供熱中,目的是保證熱用戶的差壓恒定,而流量則由熱用戶的室內系統控制,因此,自力式流量控制閥適用于熱源、循環泵基本夠用的質調節系統,自力式壓差控制發誓用于熱源很大、循環泵很大的變流量系統,就目前的中國國情來看,自力式流量控制閥和質調節的運行方式是符合國情的,從節能的角度看,老的建筑應把改善圍護結構的耗熱量放在首位,其節能效果在50%以上,二熱計量的節能效果最躲不過20%.不同廠家的自立式流量控制閥質量差異很大!!!
我家暖氣原來還可以,近日,家中被物業管理的人裝了自力式流量控制閥室溫只有10-14度,拜請各位大俠指點一下如何調節,自力式流量控制閥型號是ZLKIV。
一、概述始建于1979年,位于天津市塘沽區中心地帶的濱海供熱有限公司第一分公司到2000年集中供熱面積近82萬m2,有上海產SHL20-13A蒸汽鍋爐4臺,汽水換熱站21座。隨著塘沽區中心地帶的發展,熱用戶逐年增加,設備老化,技術落后,熱損耗和浪費大等問題的存在,與供熱需求形成了尖銳的矛盾。4臺SHL20-13A鍋爐不能滿足供熱需求;冷凝水不能回收,鍋爐排污熱損失大等因素造成熱損耗高達11%;換熱站數量多而散,水力平衡問題突出;中心換熱站供熱能力不能滿足熱用戶需求。二、采用的改造方案針對存在的問題和日益突出的矛盾,幾年來有計劃地進行了下列改造:將2臺SHL20-13A蒸汽爐改成2臺29MW熱水鍋爐;中心換熱站2臺BH900-81-GS換熱器、3臺10SH-9A循環泵(電機110kW,開二備一)改成3臺BH1200-217-SS/L波節管換熱器,選用3臺10SH-9A循環泵(電機110kW)和1臺KDSB250-200-380循環泵(電機90kW),
沃爾達自力式流量控制閥的最大特點是:當自力式流量控制閥進口、出口壓差變化時,通過自力式流量控制閥的流量恒定不變。自力式流量控制閥的性能參數有:流量控制精度、工作壓差范圍、啟動壓差。1、流量控制精度指的是自力式流量控制閥的控制流量的誤差,行業標準中的誤差要求小于等于8%,A類產品的誤差小于等于5%。流量控制精度的高低取決于自力式流量控制閥的設計、加工和材質。2、工作壓差范圍指的是當自力式流量控制閥進口、出口壓差變化在多大范圍時,能保持通過自力式流量控制閥的流量恒定不變。行業標準中規定工作壓差范圍0.03-0.3MPa,A類產品工作壓差范圍達到0.03-0.4MPa。工作壓差范圍的大小取決于自力式流量控制閥的設計。3、啟動壓差指的是自力式流量控制閥達到設定流量時所需要的最小壓差。這個參數是一個重要參數,它實際上就是工作壓差范圍中的最小壓差值。按照行業標準工作壓差的規定,這個啟動壓差是0.03MPa。啟動壓差的大小取決于自力式流量控制閥的設計和加工。如何識別自力式流量控制閥的好壞呢?從自力式流量控制閥的外觀上,只能大概的看出自力式流量控制閥啟動壓差的高低。一般來
該標準適用于公稱壓力為PN1.0MPa-PN4.0MPa,公稱通徑為DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制閥。現將標準技術要求介紹如下: 多功能水泵控制閥 1壓力
自力式流量控制閥原理調節閥故障處理 自力式流量平衡閥在熱網水力平衡調節中的應用越來越多。這里簡單介紹一下它的工作原理。 自力式流量控制閥從結構上說,是一個雙閥組合,即由一個手動調節閥組和自動平衡閥組組成,手動調節閥組的作用是設定流量,自動平衡閥組的作用是維持流量恒定。 對于手動調節閥組來說,流量G=Kv(P2-P3),Kv調節閥的大小取決于開度,開度不變,則流量G不變,而P2-P3的恒定是由自動平衡閥組控制的,比如進出口壓差P1-P3增大,則通過感壓膜和彈簧的作用使自動平衡閥組關小,使P1-P2增大,從而維持P2-P3的恒定,反之P1-P3減小,則自動平衡閥組開大,使P1-P2減小,從而維持P2-P3的恒定。 調節氣動調節閥閥的故障處理措施。 (1)調節閥出現卡堵問題后,要迅速開,關調節閥,使用流體介質將堵塞物沖跑,還可以利用管鉗將閥桿夾緊,在外加信號壓力的作用下,正反用力將閥桿炫動,使閥芯閃過卡處,此時若不能解決卡堵現象,可適當增加外源壓力和驅動功率,進行反復的移動,若不能回復動
談談自力式流量控制閥和自力式壓差控制閥的使用,使用的具體地方,型號選取等等問題,很值得探討,昨天晚上我和有個老工程師談了一下這個問題,我覺得還有很多值得研究的地方
請問自力式流量控制閥于自力式壓力控制閥的區別?以上兩個閥門設置在建筑供暖系統入口裝置部位,有什么區別和要求嗎?設置原則分別是什么?什么樣的情況下選擇自力式流量控制閥什么情況下選擇自力式壓力控制閥?期待高手答復?謝謝!
談談自力式流量控制閥和自力式壓差控制閥的使用,使用的具體地方,型號選取等等問題,很值得探討,昨天晚上我和有個老工程師談了一下這個問題,我覺得還有很多值得研究的地方
?自力式壓力控制閥的直動式減壓閥是由旋鈕直接調節調壓彈旋來改變減壓閥輸出壓力的。當順時針?lè )较蛘{整手柄1時.壓編彈簧2,3推動膜片6,滋流閥座5,閥芯8向下移動,使進氣閥Q10開啟,氣流通過閥口的節流減壓作用后壓力降低,從右側輸出壓力。 與此同時,自力式壓力控制閥有一部分氣流由阻尼孔7進人膜片氣室.在膜片下產生一個向上的推力與彈簧力平衡,減壓閱便有穩定的壓力輸出。當愉人壓力發生波動時,如箱人壓力瞬時升高時,輸出壓力也隨之升高,使膜片下的壓力也升高.將膜片向上推,閥芯8在復位彈簧9的作用下上移,從而使閥口10的開度減小,節流作用增強.使粉出壓力降低到調定值為止; 反之,自力式壓力控制閥若輸入壓力下降,則抬出壓力也隨之下降,膜片下移,閥口I0開度增大,節沈作用降低,使輸出壓力回升到調定壓力,以維持壓力毯定。調節手柄1以控制閥口開度的大小,即可控制輸出壓力的大小。
自力式壓差控制閥的應用供熱計量室內安裝恒溫閥等自控裝置用戶入口必須安裝自力式壓差控制閥一、 不安裝自力式壓差控制閥,近端用戶由于壓差過大,,恒溫閥感溫包的膨脹推力是有限的.當近端用戶室內溫度達到設置值時恒溫閥無法關斷,近端用戶室內溫度超標。二、 不安裝自力式壓差控制閥,近端用戶壓差過大,遠端用戶壓差過小,外網壓差不平衡,造成近端和遠端用戶室內溫度產生時序,如果時序過長采用間接性供暖方式。造成遠端用戶還未達到用戶需求又到了供暖的間歇時間,使遠端用戶無法達到供暖要求,如變頻變流量調節時由于時序過長遠端用戶還未達到用戶需求又到了熱源循環水泵的采用間接性供暖方式調小轉速的時候,使變頻裝置無法發揮應有的功效。三、 如果不安裝自力式壓差控制閥,當各用戶調節時會(huì )相互干擾,部分恒溫閥 調節時,會(huì )引起所有的恒溫閥無謂的動作。四、 不安裝自力式壓差控制閥,室內溫度達到需求時由于近端用戶壓差過大,會(huì )導致恒溫閥產生噪音,影響舒適度。五、 不安裝自力式壓差控制閥,感溫包長時間在高壓差工作下還會(huì )減短恒溫閥的使用壽命。
本文以河北同力自控閥門制造有限公司生產的自力式壓差控制閥和自力式流量平衡閥為例,主要介紹這兩種產品的工作原理、性能特點及應用。
工作原理 數顯流量控制閥其結構是由自動閥芯,手動閥芯及顯示器部分組成。顯示部分則由流量閥機芯、傳感器發訊器、電子計算器顯示器部分組成。 它的工作是及其復雜的。被測水流經閥門,水流沖擊流量機芯內的葉輪,葉輪旋轉與傳感發訊器感應,使傳感器發出與流量成正比的電訊號,流量電訊號通過導線送入電子計算器,經過計算器計算、微處理器處理后,其流量值顯示出來。 手動閥芯是用來調節流量的,根據顯示值來設定所需的流量值。自動閥芯是用來維持流量恒定的,即在管網壓力變化時,自動閥芯就會(huì )在壓力的作用下自動開大火關小閥口來維持設定流量數值不變。 相關信息:馬鈴薯淀粉設備,
流量控制閥主要特點:1.閥的壓力差變化時,通過閥的流量變小。2.油溫變化時,流量變化小。3.流量調節范圍大,在小流量時不易堵塞,能得到很小的穩定流量。4.當閥全開時,通過閥的壓力損失要小。5.閥的泄漏要小。對于高壓閥來說,其調節力矩要小。6.控制靈敏度高,安全可靠,調試簡便,使用壽命長。
流量控制閥是通過改變閥的通流截面積來實現流量控制的元件,它包括節流閥、單向節流閥和排氣節流閥等。 排氣節流閥只能安裝在氣動裝置的排氣口處,排氣節流閥的工作原理為:氣流進入閥內,由節流口節流后經消聲套排出,因而它不僅能調節執行元件的運動速度,而且還能起到降低排氣噪聲的作用。把兩個排氣節流閥安裝在二位五通電磁換向閥的排氣口上,可控制活塞的往復運動速度。 單向節流閥結構原理為:其節流閥口為針型結構。氣流從口流人時,頂開單向密封閥芯,氣流從閥座的周邊槽口流向,實現單向閥功能;當氣流從A流人時,單向閥芯受力向左運動緊抵截止閥口,氣流經過節流口流向,實現反向節流功能。----本文由東莞巨豐液壓設備制造有限公司提供
知識點:自力式壓差控制閥
自力式流量控制閥
自力式流量控制閥專題,為您提供自力式流量控制閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自力式流量控制閥 相關的專業交流討論,更多自力式流量控制閥相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題