MM440操作說明書
西門子變頻器6SG70中文說明書,可惜的是缺少了一章(第二章),如果誰有請補充。謝謝
西門子變頻器420和430中文說明書,可以下栽
]隨設備帶的光盤上的資料,就四個pdf文檔。我打包在一起還有許多軟件,我都裝了一遍,基本沒用,說明書也太繁瑣我們這用九臺變頻器,有7個都壞了,用了4年,現在換國產的,
急急急誰有西門子變頻器6SL3120-2TE21-8AA3說明書,我這里只有英文版的看不懂啊asd115530@sina.com感激不盡
西門子變頻器 G110 簡明操作說明書.rar
剛做的空調自控, 斗膽發帖,將收集的資料饕餮廣大網友。
變頻器AFHJKDFJKHDFHF
控制單元是西門子變頻器S120的核心模塊,在驅動控制系統的控制過程中起到了重要的作用。西門子變頻器S120的控制單元分為單軸驅動控制單元,控制單元適配器等多種類型。下面電工之家對其中一種控制單元-CU320-2DP的使用做一個說明,供用戶在配置和調試過程中進行參考。 西門子變頻器S120 CU320-2DP使用說明 西門子變頻器SINAMICS S120的控制單元CU320-2DP是一個中央控制模塊,可以實現對單個或多個電源模塊或電機模塊的開環閉環控制功能,下面對他做一個介紹:<
求西門子7SD61的產品說明書,要翻譯過后的!謝謝![ 本帖最后由 ly104 于 2010-5-8 00:04 編輯 ]
1)根據負載特性選擇變頻器,如負載為恒轉矩負載需選siemensMM420/MM440變頻器,如負載為風機、泵類負載應選擇MM430變頻器。2)選擇變頻器時應以實際電流值作為變頻器選擇的依據,電機的額定功率只能作為參考。另外,應充分考慮變頻器的輸出含有豐富的高次諧波,會(huì )使電動機的功率因數和效率變壞。因此用變頻器給電動機供電與用工頻電網供電相比較,電動機的電流會(huì )增加10%而溫升會(huì )增加20%左右。所以在選擇電動機和變頻器時,應考慮到這種情況,適當留有余量,以防止溫升過高,影響電動機的使用壽命。3)變頻器若要長電纜運行時,此時應該采取措施抑制長電纜對地耦合電容的影響,避免變頻器出力不夠。所以變頻器應放大一、兩檔選擇或在變頻器的輸出端安裝輸出電抗器。4)對于一些特殊的應用場合,如高環境溫度、高開關頻率(尤其是在樓宇自控等對噪音限制較高的應用場所使用時需注意)、高海拔高度等,此時會(huì )引起變頻器的降容,變頻器需放大一檔選擇。5)當變頻器用于控制并聯的幾臺電機時,一定要考慮變頻器到電動機的電纜的長度總和在變頻器的容許范圍內。如果超過規定值,要放大一檔或兩檔來選擇
求西門子7SJ600中文說明書,多謝!!!!
西門子壓力變送器使用說明書
看有些人找找不到,共享下,呵呵
西門子RWD62溫控器使用說明書
我們這里西門子變頻器很多,我發現有的在運行狀態下按P鍵不能進入設置,而有的在運行時按P鍵即可進入設置,這是什么原因啊?請各位高人給予解答。非常感謝。
工作要用西門子s7 224 xp-cn 以及 siemens micromaster 430 和 GM D1030D,GM D1010D,GM D1010S 等等,不知道從哪里下手,謝謝了
我公司一設備需用一臺變頻器拖動三臺電機(同一時間只有一臺電機工作),變頻器采用的是西門子440的矢量控制的。三臺電機的功率參數均不一樣。變頻器是11KW的,M1是7.5KW,M2是5.5KW,M3是4KW.請問諸位我該如何設置此變頻器來滿足要求啊???
我們廠2000年建成的,風冷輥道用的西門子的變頻器控制,因為起停時間要求比較高,所以P464的值一般都在1秒多和1秒以?xún)龋跗趫笾绷髂妇€(xiàn)電壓高,將P515改了,就不報了,現在比較頻繁的出現F026這個故障,一般都不可再使用了,想請教一下有沒有高手對這個比較熟悉,能給點意見或建議嗎?我對這個故障是一點辦法都沒有.我想知道這個故障到底為什么產生和有沒有什么辦法可以解決.另外,加不了外接制動單元,因為空間局限性.
ABB_ACS1000變頻器說明書
西門子變頻器說明書