將此工程照片獻上,供大家欣賞。
前兩天單位接了一個40噸鏈條爐的施工圖設計,對于初出茅廬的我來說鍋爐控制方面一團糟,不知道從哪入手,不知哪為前輩做過類似的工程,可否耐心賜教一下,最好有相關的圖紙,小女子不甚感激.
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
第一:系統開機、關機的順序(包括水泵,閥門,機組)是否由制冷主機自帶的控制系統進行控制?第二:供水、回水總管的電動閥是有獨立的壓差控制器進行控制還是有DDC進行控制
昨天參加一個圖紙會(huì )審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,又是多少?小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,BOW!
1.水泵、排風機等用電設備的BA監控點有些要做手自動狀態、運行狀態、故障報警等,我的問題是故障報警點怎么接?設備自己怎么知道自己出問題了?2.最近我這里做集水井和水箱的液位檢測領導除要做高低液位還要做超高低液位,超高液位(說是超過后強制性打開另一臺水泵,兩臺水泵一起運行并且報警),超低液位(說是邏輯上判斷可能水泵啟停控制出問題了),不知道這兩種狀態檢測有沒有道理,其他地方有做到嗎?3.調節閥和碟閥(開關閥)一般都是用在哪里的?樓控新手求教!!!
為了擴大本論壇的影響力,提高各位朋友來我論壇的積極性,同時一個營造和諧氣氛!為了答謝新老朋友對我論壇的支持特做如下決定:即日起凡在我論壇發表言論或上傳資料等酌情加分以作鼓勵答謝!直到斑竹月分(2000)送完!
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周嘚建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內孕的侠設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?
如題:1.看了好多有關這方面的書,每本書上關于風機或水泵的控制原理都不同,不知道哪個正確,應該按哪個設計,比如有的三個模擬輸入,有的2個,2.BA總線用什么線纜,有沒有規范規定,用屏蔽的還是非屏蔽的,用多粗的呢3。由DDC到各溫控器和閥之間用什么線纜呢,RVV還是RVVP 請問RVS是什么線纜
目前遇到一個工程,設計一個鍋爐房為一個糧庫的生活配套設施提供采暖熱水,配套設施建筑面積共計3600平方米,熱負荷只有200kW。甲方要求使用燃煤鍋爐,令我比較困惑的是,這么小的熱負荷應該選擇什么樣的燃煤鍋爐,請大家發表一下高見。
鍋爐品牌是 四季青鍋爐 4T熱水鍋爐鍋爐價格大概多少。是否包括安裝所需配件,以及除塵。推薦的是水磨式除塵,水磨式除塵是否是最先進的除塵方式。能否達標環保要求。價格多少,性價比是否合適。我們老板要與人談生意,讓我收集這方面資料,我又剛畢業學生,所以上論壇求助各位大蝦
發個Honewell的自控資料吧,詳如附件,大家支持下
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。
這是關于控制器XL50的一些資料
鍋爐自控
鍋爐自控專題,為您提供鍋爐自控相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐自控 相關的專業交流討論,更多鍋爐自控相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度