11G101-1中在58頁中增加了地下室抗震KZ的箍筋加密范圍的構造,其中只明確了非連接區的箍筋加密的情況未說明鋼筋搭接部分是否箍筋加密。而61頁抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密區范圍中,注2-當柱縱筋采用搭接連接時,搭接區范圍內箍筋構造見圖集54頁。從54頁可看出縱筋鋼筋搭接范圍也應該箍筋加密。請問各位,針對58頁地下室的箍筋加密構造是否也需要按照搭接區范圍加密或是只考慮本頁的內容施工?希望大家互相討論!謝謝!
最近有空看看圖集,11G101-1有幾個問題請教大家。 1.56頁,封閉箍筋及拉筋彎鉤構造中,抗震:10d,75中較大值,75是哪里的規定? 2.56頁,注:非抗震設計。。。。箍筋及拉筋彎鉤平直長度應為10d。這個d是不是前者是箍筋直徑,后者是柱縱筋較小直徑。 3.57頁,圖1上柱比下柱多出的鋼筋應該伸入下柱多長,不用超過加密區嗎? 4.63頁,機械連接和焊接連接中連接點到樓面距離》=500是哪里的規定?
大神幫幫初入建筑學的小弟,11G101-1上第37頁板支座原位標注中這樣說到,板支座原位標注的內容為:板支座上部非貫通鋼筋和懸挑板上部受力鋼筋這句話說的板支座上部是指的是板的上部鋼筋(T)還是支座上部的整個板包括(B和T)?求解!
一、腹板高度問題hw在圖中標注是 梁頂上表面或者板底 到梁底縱筋中心線的距離。按照hw大于等于450配置腰筋,就是高500(沒有翼板)和高600(有100的翼板)的梁才配置腰筋了??到底這個腹板高度怎么算?
11G101-2上29頁的圖2,樓梯平臺的上部橫向鋼筋的外伸長度為850,個人感覺有誤,應該是短邊跨度1785的1/4,不知道我是否理解錯誤了,但是看了幾份圖紙,覺得我沒錯,求前輩指教
各位大神,小弟求教,直接上圖:P70 圖中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接長度只要≥1.2Lae就行嗎?然后到P55這里又有個搭接百分率的修正系數,也是按百分率計算的。現在如果我的搭接為百分之25,50,100,搭接長度是按P55計算,還是直接P70得?并且請問原因?
關于11G101圖集的問題,新圖集上53頁受拉鋼筋基本錨固長度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本錨固長度不抗震,LabE代表抗震的基本錨固長度,這個理解應該沒錯,后面也有用到LaE,在03G101圖集中LaE理解為受拉鋼筋抗震錨固長度,但是在11G101圖集中該理解為什么呢?我看下面有laE=ξaE la,這里面又涉及到 la,圖集中也有交代la=ξalab,但是
11G101-1關于剪力墻豎向筋在LL生根時,下插到LL內滿足LAE即可,問題是如果LL高度小于LAE時,該怎么辦?是否是伸到LL底再彎折150?
今天剛拿到樓梯平法翻了一邊,感到困惑和失望。抗規中明確要求樓梯即使不進入整體計算也要要考慮地震作用。姑且不說怎么計算,起碼要采取一些抗震構造措施吧。結果新圖集中絕大部分梯板均無抗震構造措施,僅有的ATa.ATb.ATc還是適用于框架中的AT。也就是說我現在作一個抗震地區的剪力墻結構這個圖集將不適用,框架中帶折板的樓梯也不適用,否則違反抗規。這本圖集前面直接加個適用于非抗震地區得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 編輯 ]
1、樓梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15頁的滑動支座是什么意思?3、11g101-2第14頁的單邊支承層間平板和三邊支承層間平板的區別是什么?4、梯柱按KZ構造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎樣的?是按邊柱角柱還是中柱的做法?
11G101-1圖集新要點一,保護層定義及其加5,在54頁表及注4。原來的保護層是指“縱筋外皮至混凝土表面的距離”,現在的保護層是指“最外層鋼筋的外皮至混凝土表面的距離”,中間相差箍筋直徑和一個彎折曲率,這一改進,簡化了箍筋的計算,也方便了施工成型和質量檢查驗收,統一了計算鋼筋的量取規則。原來成型箍筋要量內凈尺寸？筋的盬o層很小很小,箍筋常常緊靠模板,除箍筋以外的縱筋都是量取外包尺寸,現在統一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了構件的質量保證,為翻樣軟件簡化了箍筋的計算,澄清了幾十年以來保護層的模糊概念,保護層這一改改得好是一次可喜的進步。以前的做法,梁和柱保護層是分開的不同的,且柱大于梁,梁縱筋還要放在柱縱筋的里邊,現在將梁柱歸在一起,將墻和板歸在一起,更便于記憶更符合構件性質的實際。那個加5很要緊,意思是說,只要混凝土強度等級等于和小于C25,保護層數值都要增加5毫米,這回保護層的活動空間可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是說,54頁右上方的保護層最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土強度等級制定的。 二,錨固長度及修正系數,在53頁。
先來明白幾個概念:Lab 受拉鋼筋錨固長度LabE 受拉鋼筋抗震基本錨固長度問題1、在受拉鋼筋錨固長度la、抗震錨固長度laE表中 僅表示了la=修正系數×Lab ;LAE=修正系數×la;那么抗震等級為一、二、三級的時候是否可以理解為:la=修正系數×LabE 呢?這個東西在混凝土設計規范里面也沒有說清楚。問題2、關于受拉鋼筋的錨固長度修正系數里面 :錨固區保護層厚度3d取0.8;5d取0.7,中間插值;這個都還好理解;假如保護層厚度大于5D了 保護區厚度小于3d了怎么辦呢?這個在混凝土設計規范上說的是 保護層厚度大于5D或者3D;假設按照混凝土設計規范上來說;我們舉例如下假設鋼筋直徑為16三級綱筋,混凝土強度等級為C40 ;抗震等級為一二級,保護區厚度大于8D;其他情況沒得錨固長度計算是否該這樣: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
11G101系列圖集中講述的受拉鋼筋錨固長度修正系數條件之一為“錨固區保護層厚度”,并且有一個厚度值區間3d~5d(d為錨固鋼筋直徑)。我對這個錨固區保護層厚度不理解。構件的非錨固區保護層厚度大家都好理解,請老師講解一下錨固區保護層厚度這個概念,還有就是3d~5d這個區間,當出現小于3d,大于5d的情況又如何處理?
梁配筋的第二個界面為什么上部配筋為什么是6根鋼筋
11G101-1和12G901-1有好多地方不同,如:懸挑板陰角、洞口補強鋼筋等。。。。。
論文簡介:11G101平法圖集全面解釋,與舊版本的改動 投稿網友:zhangyang5934 上傳時間: 2013-11-01
算了這么多鋼筋,今天好好梳理梳理一下關于鋼筋的一些基本概念: ①受拉鋼筋基本錨固長度Lab 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度La,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度LaE,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取總結:當一個具體項目沒有出現受拉鋼筋錨固長度修正系數所描述的各種情況,就無需再對受拉鋼筋基本錨固長度Lab、受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE進行任何修正,直接從53頁表中直接取用。 ③受拉鋼筋錨固長度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉鋼筋錨固長度修正系數 11G101-1-53可以查取 注:也可參考12G901-1(1-3)表4(錨固長度La不應小于200mm) ④抗震錨固長度LaE