2007-2010注冊考試真題及答案(上午),備考的兄弟姐妹們,可以下載!
2010真題第32題標答為如下:有起重機、且跨度不小于9m,砌體抗壓強度設計值的調整系數為:0.9X0.9=0.81。規范第3.2.3中規定應為0.9,,此處為何多乘了一個0.9的系數,是答案有誤嗎?請高手夠指教
高考剛剛結束,借著高考的余溫,這里有份關于CAD的試卷,一起來答題吧!友情提示:注意了!注意了!注意了!據說這份試卷考好了工作效率倍升,甚至可以升值加薪,考砸了就有可能要卷鋪蓋走人,從此換行和CAD工程無緣了,所以答題需謹慎,加油 !一、選擇題(共10題,每題5分)1、CAD的中文名稱是什么?A、計算機繪圖軟件
看了一些其他人發的,覺得他們題目領會(huì )的不是很清楚,對規范掌握也不是很好,特來獻丑[ 本帖最后由 meja 于 2010-5-14 11:35 編輯 ]
今年有很多往年的題目,只不過有的改了參數而已。1~5、CBCCD 6~10、BDCCA 11~15、ACBAA 16~20、DADAA 21~25、BCACD 26~30、ABACD 31~35、ADBCD 36~40、DAACD 41~45、BAACC 46~50、ACABC 51~55、ACDAC 56~60、DDDBA[ 本帖最后由 ljm 于 2010-9-19 21:55 編輯 ]
上午BBBAC CDCBA ABCDB BBCBD DBAAA 下午AB(CD)DA CBBCC AAACB CCCBC ADABA現在大概率確定是11口井。。。括號內由DC變為CD關心的請回答下過了過不了。大致感覺一下通過率如何。[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-10-13 20:49 編輯 ]
2010一注基礎下午答案及題目
本人做的,編輯了下,跟大家對對。交流下
網上找到的2010公共基礎高數部分及答案
感覺11年注冊題目非常繞口,很多地方都存在嚴重歧義。比如下午加斜板的題,問去除率提高多少?就有兩種意思,去除率在原來的基礎上提高百分比率是多少;還有種是比原來“去除率”數值大多少。同志們有沒有感覺啊
如題!求2010年規劃實務的真題答案!如果有2011年建設部的規劃實務培訓講座PPT也行。郵箱: keychain@foxmail.com多謝!
2010一注基礎考試真題及答案解析
建筑工程1-20:ACDCB,DDCDA,BCBDA,DCBDD.21:ABE22:ABD23:ABCD24:ABC 25 E26:ADE27:AE28:ABCE29:BC30:BCD案例分析第一題問題一:關鍵線路B→C→F→G,工期17天問題二:關鍵線路B→E→H,工期19天問題三:不正確,因為根據裝修工程施工技術要求,安裝在吊頂工程主龍骨上的大型水晶燈屬重型燈具,嚴禁安裝在吊頂工程的龍骨上,必須增設附加吊桿。問題四:不妥當。因為竣工驗收應分為三個階段(1)竣工驗收的準備參與工程建設的各方應做好竣工驗收的準備。(2)初步驗收:施工單位在自檢合格基礎上,填寫竣工工程報驗單,由總監理工程師組織專業監理工程師,對工程質量進行全面檢查,經檢查驗收合格后,由總監簽署工程竣工報驗單,向建設單位提出質量評估報告。(3)正式驗收:由建設單位接到監理單位的質量評估和竣工報驗單后,審查符合要求即組織正式驗收。第二題1答:需要:理由:根據《危險性較大的分部分項工程安全整理辦法》
趁這剛考完還能記一些,特發上來與各位同行對對答案。專業案例分析:1.一建筑加熱設備出口溫度65度,冷水溫度10度,要提供50度熱水供洗衣用,熱水量為5.5m3/d,40度熱水(不記得是供什么用了)熱水量為3m3/d。求加熱設備每天要提供多少熱水量?我選的是8.5,亂填的2.一粗砂過濾池,分8個隔間,正常濾速為9m/s,表面負荷不記得了,求一個濾間反沖洗,一個濾間檢修,其他濾間的強制濾速。我選的是12m/s.3.水噴霧系統采用菱形布置,霧化角90度,與電機保護距離多少也忘了,求噴頭間距。我選了1.7m,計算出來的最大距離是2.1米,有三個答案小于2.1M,不知道選哪個,就填了這個。如果大家還有什么題想對答案的,可以繼續接著發帖
上午混凝土1、云南大理中學用房 按8度計算 一級采取抗震措施 2、穩定系數 抗規3.6.3條文說明(G*3400/663)/(0.075G*3400)=0.023、挑檐裂縫計算 不考慮檢修荷載 Mk=0.5(0.1*20+0.15*25+0.5)*2.2*2.2+=15.125 Osk=15.125/(0.87*0.124*0.753)=186 KNwmax=(2.1*0.40x186/200000)(1.9*20+0.08*12/0.01)=0.10mm 4、挑檐撓度計算先計算長期剛度 f=Mk*L平方/(4B)=13mm 5、挑檐配筋 560 驗算最小配筋率 6、四級框架柱配箍筋 加密區間距不大于8*12=96 非加密區不大于15*12 =180 8@90/180 抗規表6.3.8-2及6.3.13 7、抗震大偏壓計算N=300KN 求es' x小于2as 注意軸壓比小于0.15,rRE=0.75 x=300000*0.75/(14.3*400*1)=39es'=
我整理的2010一注結構師基礎答案,請參考!
希望對大家有用!
上午考試:1、3等2、計算心墻壩防滲土體頂部高程和防浪墻墻頂高程:380.95,382.103、1級,2000年一遇4、漿砌石結構圍堰洪水標準:4級導流建筑物,五年一遇5、永久荷載:土壓力,泥沙壓力、地應力、圍巖壓力、預應力6、1級廠房吊車梁K值及裂縫允許值:K=1.2,0.3mm7、計算深梁配筋,要求按照2008規范:3100mm2(沒敢計算,胡蒙的)8、簡支梁配筋結構規定:我選全部正確(沒找到考點,據說新規范對兩側的鋼筋配筋率有要求;題干要求按照2008鋼混規范)9、按八度,構造配筋。(應根據鋼混抗震構造要求選)10、重力壩壩踵處應力計算,考慮揚壓力:264.85KPa11、堤坡條分法計算浸水后新增下滑力:9.03t(沒敢計算,胡蒙的)12、土石壩壩基可灌性,判斷使用材料,帷幕厚度:15m,水泥粘土漿13、粘土心墻壩壩肩接觸帶防滲土料應用:粘土,20%14、僅1正確15、215.2KN16、這個忘了我選的什么了,不過肯定做對