如上圖,是一科研樓變電所接地圖,請問各位行業前輩,在本圖中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等電位聯結端子箱)代替?這兩者之間有什么區別啊,小弟實在不明白?另外,這里還有幾個臨時接線柱,如圖中,他們是什么作用?是用來測接地電阻的嗎?是不是只是臨時用的,以后會(huì )拆除之類的啊?
電流變送器和中間繼電器
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
兩個箱子在不用的房間(房間很近),都從引自電源線,意思是都有電源進線,這兩個箱子要不要都用MEB箱,還是用一個就可以了,規范沒有找到,大師求解~~~~
求教:建筑物內一樓至三樓走廊內各有一只檢修電源箱,檢修電源箱內有中性線的端子排和PE線的端子排,進線電源都是三相四線,其中中性線接N線端子排,剛發現使用了4年多檢修電源箱內的PE線端子排未接任何外部電纜,也就是說箱體面板上的三眼插座,四眼插座都沒有實際接地線,那么現在是不是將N線端子排和PE線端子排聯起來,還是將開關室的四周的接地扁鋼引出來接到檢修電源箱的PE端子排?
這是圖紙中MEB等電位端子板的做法及要求!地梁頂面標高為-0.70m;現在鋼筋網都焊接起來了,但是地梁頂面沒有發現接端子板的鍍鋅扁鋼伸出地梁頂面,請問高手,MEB端子板的扁鋼連接與預埋的做法是什么?
電氣設備運行環境中的潮濕、積水是影響電氣設備穩定運行及使用效率的主要因素。通過大量實地勘察,電氣設備運行環境中的潮濕、積水主要成因如下: ◎地理環境——山區、胡泊、低洼地帶等地質因素。 ◎與氣象氣候——雨、雪、霧、霜等因素。 ◎封閉式結構——電氣柜各器室封閉式結構,且相互獨立,柜內空氣流動性差,濕氣易凝結。 ◎通風系統——電纜半層/ 地溝加裝的通風系統加速了與外部潮濕氣體的循環,使大量潮濕空氣更容易進入。 <
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
接了個變壓器端子箱的活,我是做成套設計的,這個端子箱沒有見過啊,看上去就是一個不銹鋼的箱子里面放上幾排端子。這個箱子需要注意什么嗎?冰天雪地裸身跪求指教哇!
北京地區某住宅項目,電纜經地下一層派接室引入,再至相鄰的配電室供電至各單元。我在派接室設了MEB總等電位端子箱,但是審校認為應該設在配電室。到底哪一個對呢?低規中的4.4.4要求的是在進線處設置等電位連接呀?大家如何做的?
14X505-1規范圖示上給的兩類集中報警,每一個接線端子箱都只接一回路
最近接了幾個項目,都是面積很大的車間,為做總等電位方便,在車間幾個地方都設置了meb箱。現在問題來了,審圖的意見是一個建筑只有一個總等電位聯接處,只能有一個meb,否則就不是總等電位聯結。這和我對總等電位的理解有很大的不同。下來查了很多資料,開始腦亂,現在請教大家究竟一個建筑可否有多個總等電位端子箱?有規范嗎?
變電站端子箱是室外電氣設備與室內測控、保護、通信等設備連接的中間環節,在空氣潮濕,晝夜溫差大且空氣潮濕的地方,尤其是在雨季,變電站戶外端子箱的箱體內頂部、內壁都有可能會(huì )凝結水珠,形成凝露,易導致直流二次回路對地絕緣電阻下降,嚴重時絕緣電阻下降到零,從而形成直流正電源或負電源接地。如果造成直流兩點接地,則引起保護拒動或誤動,甚至損壞設備,嚴重威脅電網的安全運行。端子箱受潮使端子排螺絲和連接片生銹,使二次端子接觸不良,也同樣會(huì )使電流回路端子發熱甚至開路,造成保護拒動或誤動,引起事故。控制回路、信號回路等端子接觸不良則會(huì )造成測控、保護裝置運行異常、誤發信號,導致運行人員誤判斷做出錯誤分析。下面賽普瑞就根據以往治理過程中遇到的端子箱潮濕問題進行分析并提出治理建議。 端子箱潮濕現狀 &nb
各進出建筑物的金屬管用25*4的鍍鋅扁鋼與預埋100*100*6鍍鋅鋼板焊接在用40*4扁鋼與接地裝置(基礎鋼筋)聯接這樣可否不用在放置MEB端子板??請教
前幾天我單位做了幾臺端子箱,端子是橫向安裝在箱內的,發貨到現場后,甲方施工人員要求我們的端子必須縱向擺放,說是施工工藝要求。請教各位前輩,端子箱內端子的擺放必須縱向嗎?果真有規定嗎?還是這只是甲方自己的規定,卻沒事先告訴我們呢?急,求各位大俠回復。
meb端子箱