本公司最近安裝10多臺艾默生TD3000系列變頻器用于電機控制!安裝完成調試時發現啟動電機后出現不停正轉和反轉的往復運動,檢查變頻器設置參考使用手冊設置基本正確,面板上顯示的頻率也是由上升-下降-上升這樣往復頻繁變化!請問這是什么原因?即便是更改設置為:正轉、反轉、和禁止反轉、都無效請問是什么原因?
一、艾默生變頻器維修常見故障代碼表。故障代碼 故障類型 故障代碼 故障類型 POFF 輸入欠壓 E008 輸入缺相 E001 加速過流 E009 輸出缺相 E002 減速過流 E010 模塊保護 E003 恒速過流 E011 逆變過熱 E004 加速過壓 E012 整流過熱 E005 減速過壓 E016 讀寫故障 E006 恒速過壓 E018 接觸器未吸合 E007 控制電源過壓 E019 電流檢測電路故障二、艾默生變頻器維修常見故障分析與處理辦法。
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
作者:田軍TD2000/2100故障處理 代碼 說明 原因故障點 E001E002 E003 過流 選型 負載 電機及線 電網 電流檢測故障 E004 E005 E006 過壓 電網 調試 未選制動組件 變頻器檢測問題 E007 停車時過壓 電網 機型設置 主控板電壓校正系數 驅動板控制板檢測電路 E008 輸入缺相 電網 線路 空開 輸入RST到驅動板RST檢測口 驅動板檢測 E009 輸出缺相 輸出配線 電機 IPM 熱傳感器 機型 E010 IPM故障 輸出線 電機 室溫 散熱通道 風扇 IPM 開關電源 主控板連線 E011 IPM過熱 室溫 散熱通道 風扇 IPM 熱傳感器 機型 E012 整流橋過熱 設置 驅動板 控制板 檢測電路 E013 變頻器過載 選型 調試 負載 電機 電網 E014 電機過載 選型 調試 負載 電機 電網 參見E001-E003處理
艾默生TD3000變頻器顯示故障代碼E001,多是由于變頻器在加速過程中出現過電流引起的,具體故障原因與檢修方法如下。 (1)故障原因 ①加速時間設置過短。 ②電網瞬間停電后再啟動預置不合適。 ③變頻器容量可能偏小。
艾默生EV2000變頻器用戶手冊。
我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為還沒有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝
供應安川變頻器
提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會(huì )產生干擾。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾?
例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,此時的有功,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確
有一套生產設備,六臺電機,其中三臺是變頻控制。當最大的一臺變頻器(ERG800-132G/160P 160KW)啟動時現場的壓力變送器受干擾顯示出錯,而且儀表柜上的指示燈全亮(被干擾),加了輸出電抗器問題依舊。其它變頻器啟動都沒有干擾現象,儀表柜遠離啟動柜100M,所有進柜線除了電源線都用屏避線,布線也沒跟強電一起布,問干擾從那里進來?怎處理?
在通用變頻器、異步電動機和機械負載所組成的變頻調速傳統系統中,當電動機所傳動的位能負載下放時,電動機將可能處于再生發電制動狀態;或當電動機從高速到低速(含停車)減速時,頻率可以突減,但因電機的機械慣性,電機可能處于再生發電狀態,傳動系統中所儲存的機械能經電動機轉換成電能,通過逆變器的六個續流二極管回送到變頻器的直流回路中。此時的逆變器處于整流狀態。這時,如果變頻器中沒采取消耗能量的措施,這部分能量將導致中間回路的儲能電容器的電壓上升。如果當制動過快或機械負載為提升機類時,這部分能量就可能對變頻器帶來?yè)p壞,所以這部分能量我們就應該考慮考慮了。 在通用變頻器中,對再生能量最常用的處理方式有兩種:(1)、耗散到直流回路中人為設置的與電容器并聯的“制動電阻”中,稱之為動力制動狀態;(2)、使之回饋到電網,則稱之為回饋制動狀態(又稱再生制動狀態)。還有一種制動方式,即直流制動,可以用于要求準確停車的情況或起動前制動電機由于外界因素引起的不規則旋轉。 在書籍、刊物上有許多專家談論過有關變頻器制動方面的設計與應用,尤其是近些時間有過許多關于“能量回饋制動”方面的文章。今
變頻器輸出側有以下幾種選件:1)Output reactor 輸出電抗器,當變頻器輸出到電機的電纜長度大于產品規定值時,應加輸出電抗器來補償電機長電纜運行時的耦合電容的充放電影響,避免變頻器過流。輸出電抗器有兩種類型,一種輸出電抗器是鐵芯式電抗器,當變頻器的載波頻率小于3KHZ時采用。另一種輸出電抗器是鐵氧體式,當變頻器的載波頻率小于6KHZ時采用。變頻器輸出端增加輸出電抗器的作用是為了增加變頻器到電動機的導線距離,輸出電抗器可以有效抑制變頻器的IGBT開關時產生的瞬間高電壓,減少此電壓對電纜絕緣和電機的不良影響。同時為了增加變頻器到電機之間的距離可以適當加粗電纜,增加電纜的絕緣強度,盡量選用非屏蔽電纜。2)Output dv/dt filter 輸出dv/dt電抗器,輸出dv/dt電抗器是為了限制變頻器輸出電壓的上升率來確保電機的絕緣正常。3)Sinusolidal filters正弦波濾波
變頻器的挑選跟衣服的挑選一樣,不僅僅要是適合自己使用的號碼,還要是能為自己帶來切實收獲的獨特機型。從變頻器選用的觀點出發,需考慮機械負載的性能。如機械轉矩有正負之分,其定義如下:凡電動機驅動生產機械即電動機輸出機械功時轉矩為正,絕大多數場合都是這種情況;反之則為負,即生產機械對電動機作功(機械能轉換成電能),如電動機車下 坡行駛。定義負轉矩,這種情況不是大多數機械設備都有的。速度有正負之別,則是人為決定的。例如常用轉向為正,偶爾用之的反向為負;如果只有一個方向運行,則可無正負之別。
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,多功能電表也是這樣顯示。水泵是配電盤專用的,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎?謝謝!
本帖最后由 bao8850525 于 2014-4-16 10:46 編輯 6KV供電,800KW和400KW的電機,選用什么品牌和型號的變頻器。
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
鍋爐的引風機電機是用變頻器控制,變頻器是臺達的C2000,變頻器是用PLC觸摸屏手動調整頻率的。昨天突然故障停機,恢復后正常運行。查詢故障代碼是LVN,對應的故障是:定速運轉中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓測有電壓低于參數06-00設定現象產生。排除是檢查電源電壓和負載是否有突然的重載,電源電壓沒有問題。想請問一下那位對這個比較懂的,能通俗的解釋一下這個故障是什么意思,都會(huì )有什么情況引起這個故障的發生,有什么好的建議可以最大的避免這個故障的發生