回彈儀的使用和檢定,做檢測的都知道,混凝土回彈儀,砂漿回彈儀最容易出問題,當率定時發現值不準時,不用再花幾百元錢去維修,自己動手就可以解決了。
我用回彈儀測出柱(C30)的回彈值為41,碳化深度為5,怎樣計算出混凝土強度?各位大神幫幫忙,十分感謝.
回彈法測量混凝土強度中,對于水平方向檢測混凝土澆筑底面、表面時,應采用公式進行修正。請高手告訴菜鳥我,混凝土澆筑底面和表面是什么概念?水平方向如何測量底面和表面呢? 還有就是混凝土澆筑底面和表面與混凝土澆筑側面都是什么關系??
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 22:39 編輯 本標準適用于不具備GB/T 2542規定試驗條件下燒結普通磚(以下簡稱磚)檢驗批強度等級的評定當評定結果有爭議時,按GB 5101和GB/T 2542中規定進行強度等級仲裁檢驗。
一工程檢測時,采用芯樣的抗壓強度對回彈法測試結果進行修正,請問修正系數是對鉆芯那一構件的修正還是對所有構件的修正(包括沒鉆芯的)?
在地基規范5.3.9條關于表5.3.5的條文說明中見地基規范單行本199頁,土的回彈模量給了4個階段的E0-0.25,E0.25-0.5,E0.5-1.0,E1.0-2.0,請問其下標是什么意思?例如第1個表示的是0-25Kpa還是另有他意?謝謝。。
在回彈值計算的時候有一項是:水平方向檢測混凝土澆注頂面或底面時按一個公式修正。水平方向怎么檢測到頂面和底面呢,這個修正是什么意思啊??
如圖,7米半跨度的梁混凝土強度達到百分75就可以拆底模了吧,上面的架體算壓力嗎?也是同樣達到百分75還是另有規定,來個能說明白的。回彈儀的去掉3個最小與最大的,這幾個點的平均值是32.5,混凝土為C30的,請問這個值能到混凝土強度的百分多少,具體怎么算法?
【目的】掌握顯微鏡的操作規程;了解光學顯微鏡的結構及原理;了解顯微鏡的保養方法。掌握臨時水封片的制作。 【用品】顯微鏡、載玻片、蓋玻片、鑷子、吸管、吸水紙。 【材料】松(Pinus)莖橫切永久制片、含綠藻的水、寫有“上”字的小紙片。 【內容及方法】一、顯微鏡的結構光學顯微鏡(以下簡稱為顯微鏡),是用來觀察肉眼看不見的微小生物結構的。雖然電子顯微鏡已經問世,但是,在目前一般的科學研究和教學中,顯微鏡仍然是重要的、較為精密的生物觀察儀器。為了正確操作、妥善保管和維護顯微鏡,使之延長使用年限,作為生物學工作者,必須了解顯微鏡的結構和功能。 MoticB1-220ASC型顯微鏡外形結構圖一架顯微鏡包括光學系統和機械裝置兩大部分 (一)機械部分 1.鏡筒是一個金屬長筒,筒口上端安裝目鏡鏡頭,下端裝有鏡頭轉換器和物鏡鏡頭。 2.鏡頭轉換器是安裝在鏡簡下端的一個旋轉圓盤。鏡頭轉換器上有3--5個孔,分別裝有低倍或高倍物鏡鏡頭。
小弟剛畢業,近日接觸到回彈法測混凝土抗壓強度,有一疑問,望各位指教。回彈法測強度技術規程中要求批量檢驗時受檢構件要不少于十個,每個構件測區一般不少于十個。那么這里的構件是什么意思?就是梁,板,柱分開?比如我樓一層五十個柱子,那就是至少要受檢15個柱子,每個柱子10個測區,一個測區十六個點。也就是說光我樓一層柱子就要回彈記錄15×10×16個點?這僅僅是一層柱子構件所要記錄的回彈點?是這樣嗎?那么根據山東省質監站統一資料表格。在“工程部位”這一欄也只能填“一層柱”?是這樣嗎?請解答。謝謝
如圖所示,頂面當量回彈模量通過檢測是110Mpa。3m的墊層,墊層的彈性模量是190Mpa。現在讓求路床的當量回彈模量E0。嘗試了各種辦法。求出來的結果很小,結果不合理。請教各位大神?正解?先謝謝了。
用回彈儀水平方向回彈墻柱混凝土(泵送的),得到10組數據,換算表是用回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程中25頁的泵送混凝土測區強度換算表吧,強度直接用表格里面額數據嗎,還需要加上什么泵送系數嗎
是德Keysight34970A數據采集儀 特性 ·3 槽主機箱,提供多達 96 個矩陣交叉點或 120 個單端通道 ·6.5位 (22-bit) 內部數字多用表,可測量 11 種功能而無需外部的信號調整 ·8 種開關和控制插入模塊 ·包括 Keysight(原Agilent) BenchLink Data Logger 軟件 ·非易失存儲器存儲 50k 讀數,可在斷電時保持數據 ·內置 GPIB 和 RS-232 接口 ·把原始輸入轉換為用戶定義單位的標度功能 ·監視器顯示模式使您能了解進行中的測試 ·每一輸入通道的
代做工程預算.造價(yusuanw
請大神指點:地基設計規范5.3.10條,地基土回彈變形量計算時,土的回彈模量Eci怎么確定啊??條文說明里的E0-E0.025,E0.025-E0.05是代表什么意思啊?還有有的參考書中怎么是E0-E0.25,E0.25-E0.5的表示啊?
應用《地基規范》5.3.9計算回彈變形量時,要用到回彈模量,在條文說明中給了一道例題,給出了回彈模量E0-0.25、E0.25-0.5等,請問角標0-0.25、0.25-0.5表示的是什么意思?還有在計算中,Z=1.8M時,Ec=28.7;Z=4.9時,Ec=22.3;到底回彈模量是怎么取的?看了半天都沒有搞明白。請高手指點一下
有那位朋友用過瓦勃氏呼吸儀測過有機物的呼吸曲線?我有一些疑惑至今不得解答,能否幫忙解答:三通何時關閉?測微生物呼吸曲線與測酶是否一樣?謝謝!
我公司現在受指揮部委托,對一批橋梁進行強度檢測,現在我想用超聲回彈綜合法測強,但是不知道怎么測,主要是方法和步驟不熟悉,它是30米長的梁,使用C50的混凝土,養護期都超過28天了,但是從回彈打下來的角度看就不夠.不知道是什么原因的影響.求助各位前輩.
回彈模量是指路基,路面及筑路材料在荷載作用下產生的應力與其相應的回彈應變的比值。而承載力必須要大于作用于路基上的應力才能滿足要求。那么我想知道回彈模量和承載力 或者做作用應力有什么之間關系,就是能不能直接換算。 查閱了一些資料也沒見到有提出的,一般都是單獨說的 http://blog.news365.com.cn/sp1/beij3d185/0933051049664.shtml http://blog.news365.com.cn/sp1/beij3d185/0932501049662.shtml